精密空调解决方案

一、项目需求

XXX机房面积约为55平方米,新机房需要新配置精密空调,精密空调必须具有可靠的稳定性,安全性,保证机房未来的应用需求。

二、精密空调方案

2.1 精密空调制冷量估算

按照目前配置5个机柜,每个机柜为3KW估算,则机房目前所需的IT容量(制冷量)为15KW,按照机房的建筑热负荷按照每平方米为100W来计算,则建筑热负荷=100W×55m2=5.5KW。则机房总的制冷量=15KW+5.5KW=20.5KW。考虑到机房面积较大,需要预留部分制冷量,则本次配置精密空调的制冷量为26KW,可满足使用需求。

2.2 精密空调选型

设计1台、单台制冷量为26.4KW的精密空调,本次选型的品牌为施耐德,型号为TUAR0721。TDAR0921精密空调的技术参数如下表所示:

序号 1 2 3 4 5 项目 设备型号 产品参数 TUAR0721 Schneider Electric(施耐德电气) 珠海 下送风上回风 风冷式 品牌 产地 送风方式 空调类型 总制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) 26.4 26.4 6 显制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) 压缩机台数(台) 室内机组 7 机组尺寸 宽×深×高 (mm) 机组运行总重量(kg) 室内风机 类型 8 额定送风量(m3/h) 额外机外静压(Pa) 风机数量 电加热器 9 级数 电加热器总功率(kW) 加湿器 10 加湿器类型 加湿器容量(kg/h) 加湿器功率(kW) 11 过滤器类型 2 1310×865×1960 400 后曲直联风机 8180 457 1 3 9 比例式电极加湿器 8 6.29 EU4 2.3 精密空调产品介绍

施耐德电气房间级恒温恒湿精密空调机具有精密并持续地控制环境,稳定运转,高效节能,噪音值低的特点。机组可以方便地调节以满足不同的运行参数、性能指标的要求,独到的设计可保证重要电子系统在变化迅速的环境中长时间无故障运行。

整体设计安全可靠,节能,外形美观,满足新一代数据中心对可靠性,可用性和节能特性的要求。主要产品特性如下:

1、 外观经专家设计美丽大方,完全衬托出高科技的环境。 2、 室内机组采用双层隔音方式,符合低噪音的环保要求。 3、 全系列采用最新环保型冷媒,并选用可适应多制式冷媒压缩机。 4、 采用高品质原器件,设备寿命长稳定度高维修量极小。 5、 机组结构合理并且紧凑,占地面积小。

6、 采用特殊铝合金加热片可防止产生辐射性气体。

7、 前开门维修方式,加上双层结构,维修容易并将对运行的干扰减至最小。 8、 功能完整的通信接口,可供遥控遥测等需求。 9、 多种不同的机种,供应不同的用户需求。 1)框架外壳

框架:高强度钢板及型材,外涂深灰色环氧树脂,内衬吸音隔热材料。

外壳:加厚钢板,良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音。 机组带有铰链的前门容易打开,不需提供专用工具,分离的平直安放拉手,就能提供正常的维护服务。框架机构之间采用不锈钢铆钉结固,保证连接结实紧固,能够禁受严酷的搬运及操作条件。

图 -1 LEONARDO框架外壳

2)离心风机

A采用马达直联式驱动,噪音低,振动小。同时可以实现在风量不变的情况下,轻松的分档调节(15个档数以上)送风静压,更好的满足机房现场的实际情况,彻底避免了皮带