工序质量报验单

工程名称: 徐州汇鸿纺织原料市场扩建3#仓库 编号:A3.3 _ ―

致: 徐州正圆建设监理有限公司 (监理单位) 兹报验: ? 1地基与基础 ? 2主体结构 ? 3建筑装饰装修 ? 4建筑屋面 ? 5建筑给水、排水及采暖 ? 6建筑电气 ? 7智能建筑 ? 8通风与空调 ? 9电梯 ? ? 子分部/分项/检验批名称: 扭矩扳手标定记录 部位: 钢柱,钢梁螺栓安装 验收时间: 2009年4月10日 本次报验内容系第 1 次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资料。 承包单位项目经理部(章): 项目经理: 日期: 项目监理机构签 收人姓名及时间 监理抽查数据及情况记录: 1、收到施工相应自评/检查资料和验收记录表共 页,收到时间: 2、 : 检查人: 日期: 监理审查意见: □可进行后续施工。 □核验未通过,不得进入下道工序施工,整改后再报。 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 日期: 注: 1、未经项目监理机构验收通过,承包单位不得进入下道工序施工。 2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。

承包单位签收 人姓名及时间

扭矩扳手标定记录

工程名称:徐州市恒辉玻璃有限公司2#厂房 日期:2009年8月7日

建设单位 徐州市恒辉玻璃有限公司 结构层次 单层钢结构 施工单位 螺栓名称 规 格 性能等级 扭矩系数(K) 扭矩系数调整值(K调) 扭矩系数检测值(K测) 徐州汇通钢结构工程有限公司 高强螺栓连接副 M20375 10.9s 0.110-0.150 0.143 型 号 数 量 批 号 测试温度 施工温度 扭矩扳手施扭值(N2m) 1932 24℃ 24℃ 计算施扭扭矩(N2m) 技术负责人: 施工负责人: 0.1433170320=486( N2m) 施工单位: (盖章) 2009年8月7日

工序质量报验单

工程名称: 徐州汇鸿纺织原料市场扩建3#仓库 编号:A3.3 _ ― 致: 徐州正圆建设监理有限公司 (监理单位) 兹报验: ? 1地基与基础 ? 2主体结构 ? 3建筑装饰装修 ? 4建筑屋面 ? 5建筑给水、排水及采暖 ? 6建筑电气 ? 7智能建筑 ? 8通风与空调 ? 9电梯 ? ? 子分部/分项/检验批名称: 高强螺栓施工记录 部位: 钢柱,钢梁 验收时间: 2009年4月25日 本次报验内容系第 1 次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整,并呈报相应资料。高强度螺栓 施工记录 GJ1.5

工程名称 徐州汇鸿纺织原料市场仓库扩建工程3#仓库 分项工程名称 紧固件连接 检查项目 高强螺栓及 摩擦面 总包单位 徐州汇通钢结构工程 分包单位 有限公司 标准规定 施工图号 检查部位 钢梁跨中连接处、钢梁钢柱 连接处 施工单位自查(实查)记录 监理(建设)单位验收记录 1、 高强度螺栓连接副终拧后,螺栓1、 高强度螺栓连接副 丝扣外露应为2~3扣 终拧后,螺栓丝扣外2、 摩擦面应保持干燥、整洁,不应露均为2~3扣 有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊2、 摩擦面干燥、整洁,疤、氧化铁皮、污垢等 不应有飞边、毛刺、3、 高强度螺栓应自由穿入螺栓孔。焊接飞溅物、焊疤、高强度螺栓孔不应采用气割扩孔 氧化铁皮、污垢等 3、 高强度螺栓能自由穿入螺栓孔。无气割扩孔 施工单位 自查结论 自查合格 质检员: 施工单位项目技术负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论: 监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日