好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

互感器温度系数关于 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

常见问题解答

1、什么叫互感器同名端?

互感器输入在某一个瞬间电位为正时,线圈输出也一定在同一个瞬间有一个电位为正的对应端,这时我们把这两个对应端叫做该设备线圈的同极性端,或者叫同名端。资料个人收集整理,勿做商业用途 同名端大多用在电流互感器及电压互感器上,对变压器称谓同名端的情况很少;因为变压器有多种接线组别,当一、二次绕组接线组别不一致时,可能没有同名端。资料个人收集整理,勿做商业用途

2、互感器的内阻对互感器的精度是否有影响?

互感器的内阻并不影响互感器的精度,对互感器的饱和点稍有影响,但我们的互感器的标称值都已经留有余量。

3、什么叫互感器线性度?

电流互感器都有一个线性范围,就像标称5A的电流互感器,它的线性范围可能是0~20A,就是说电流在0~20A范围变化的时候,输出电压(开环)或输出电流(闭环)随检测电流成线性变化,比如电流5A的时候输出1V(或2.5mA),则在电流为10A时,输出应该为2V(或5mA),这些都是理想值,实际输出会有些偏差,偏差值和理想值的比值就是线性误差,线性误差绝对值越小,检测精度就越高,电流互感器的线性度就是通过线性误差来表示。资料个人收集整理,勿做商业用途 在不同的场合,要求的精度不同,另外还有一个很重要的参数就是响应时间,这些都要在实际应用中确定选型!

4、测量电流互感器与保护互感器有何差别?能否混用?

电流互感器一般有多种等级,但从应用功能来说,分为保护与测量用互感器

测量与保护的要求不同,在使用时不能混用;测量电流希望从额定0.5%~120%都要保证精度。保护要求额定的20~30倍都要测量到,但精度要求没有那么严格3%以内精度就够了,低端要求更没有那么严格,高压保护要求互感器能够抗一定直流分量,时间常数100MS左右。资料个人收集整理,勿做商业用途

5、互感器用在设备测试低端时精度为什么达不到0.1级?

我公司生产的互感器测量类的50mA以上都可以保证线性度为0.1%,如果您测量时出现低输入时误差大,可能的原因如下:(1) 您的AD转换的精度不

1 / 14

高,AD本身在读取低的电压信号时误差已经超过0.1%; (2) 您使用的输入标准源在使用高量程对外输出信号时,输出较低信号本身已经存在很大误差,这时需要您切换到小量程档位进行测量。资料个人收集整理,勿做商业用途

6、电压互感器输入、输出可以对换么?

电压互感器输入/输出=1:1,所以输入绕组与输出绕组的定义没有严格的界定,两组线圈可以对调。

7、电流、电压互感器输出情况(负载能力)

电流、电压互感器的输出理想状态为短路使用,但在应用中有许多采样系统需要把互感器的输出电流变为电压,AD才可以采样,一般情况下我们在产品说明上已经告诉负载电阻大小,在使用时负载电阻可以小,但不能大于产品说明上所要求的阻值。资料个人收集整理,勿做商业用途

8、电流开关量互感器的使用要求

开关量实际相当于一个小电流开关,本身没有电功率提供,只是一个开关,但是它能在有输入电流时闭合,没有电流时常开,开关点耐压要求50VDC,在3V~50VDC下使用均可,用户在定货时只需要确定使用时通过的额定电流即可(门限电压,也可以是设备功率),还有响应时间(开关反应时间),在使用互感器时通大电流不会有损坏的现象,互感器内部已经做保护措施。资料个人收集整理,勿做商业用途

9、电压开关量的使用要求

电压开关量互感器一般输出为半导开关体器件,用于电平判断较好,吸收上拉电流有限,一般小于5MA,如果用户要推动其他器件或接入其他设备,需要在定货时声明。资料个人收集整理,勿做商业用途

10、高精密互感器的使用要求

2 / 14

互感器在使用时希望是输出短接,但是有时候设备、电路要求必须有负载电阻存在,我们公司生产的高精密互感器负载电阻在50欧以下,相移1分内、精度0.05%、线性度0.02%,线性范围为额定输入5%~200%适合用于要求精密的场合,比如精密仪器、高精度功率表、效准仪表等,缺点成本高、工艺麻烦、售价高达普通互感器10~20倍。资料个人收集整理,勿做商业用途

11、互感器的重要指标

互感器的最主要的几个指标为角差(相位差)、线性度(输入和输出比例数之间偏差),低端的分辩率、抗干扰能等,所为相移就是指互感器的输入波形和输出波形的位移情况,如果偏移太多时在计算瞬时功率时会出偏差过大的不正确功率,累计到最后影响电度的精度,线性度意思是指输入和输出比例数偏差,比如5A:5MA那么在1A时应该1MA,如果1MA在实际测量出为0.999MA,这就偏差为0.1%,这样结果也会影响电度,低端分辨率为互感器输入在0~50MA之间的分辩能力,一般的互感器在0.1A以下就会出现相移过大,线性度差别也会过大,这时使用在电表专用芯片的电路中(ADE775系列),电表设备在轻负载情况下误差会增大,通过补偿只能补单一点,补好了低端,高端就会出现误差大,这是穿孔互感器最难解决的问题,不过我们公司已经突破了单匝穿孔的互感器低端技术问题(型号为HCT502FA-A,角差在额定1%~0小于5分,单价比普通贵一倍约10元左右),抗干扰在电力自动化系统中很重要,比如差模、共模、电磁等,仪表用的小型互感器一

3 / 14

般都没有抗干扰措施,不过在电路中可以采取一些滤波措施可以解决,比如加共模磁环、低通滤波等。资料个人收集整理,勿做商业用途

12、电压互感器出现线性度不好的原因

在使用小体积电流型电压互感器时,用户会经常出现线性度不好,

原因有一下几个方面:

1、输入限流电阻的功率选的太小造成,现象为电压刚输入时稳定,随着时

间加长互感器的输出电压慢慢下降,电阻温度系数不好,

一般要求25PPM

2、输出并联电阻温度系数不够,要求50PPM以下。

3、选型时没有注意互感器的输出负载要求,一般要求接运放使用的,如果

按并电阻取电压使用时会出现线性度不好

13、小型电压互感器的温度变化时,精度变化大的原因(温度系数不好)

一般情况下我们产品会在说明书上标明互感器的温度系数,但用户使用方法不对时,会出现温度系数不好,市场上有些互感器的温度系数确实不太好,主要因数为工艺控制、设计错误、磁芯材料温度系数不好等。本公司生产的HPT205NBJ-1、HPT205NBJ等温系数较好,25PPM

资料个人收集整理,勿做商业用途

4 / 14

HPT225AFJ电压互感器

·输入电流:0~2mA

·输出电流:0~2mA ·精 度:0.2% ·线 性 度:0.2% ·相 移:≤17′ ·隔离耐压:4000Vac 电气特性参数表: 参数 类型 HPT225AFJ(测量型) 单位 典型 0-2 0-2 50 15' 最大 4 4 50 30' mA mA ppm/°C 输入电流 输出电流 温度系数 相——移 工作温度 储存温度 重 量 副边内阻 °C °C g Ω -25~+70 -40~+75 约10 60~75 5 / 14

互感器温度系数关于 

常见问题解答1、什么叫互感器同名端?互感器输入在某一个瞬间电位为正时,线圈输出也一定在同一个瞬间有一个电位为正的对应端,这时我们把这两个对应端叫做该设备线圈的同极性端,或者叫同名端。资料个人收集整理,勿做商业用途同名端大多用在电流互感器及电压互感器上,对变压器称谓同名端的情况很少;因为变压器有多种接线组别,当
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4utlg14n6r0fluh9boav3qhtz4wh2h00txd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享