157、抹灰砂浆分为普通抹灰砂浆、装饰砂浆、防水砂浆及其它特种砂浆。
158、装饰的砂浆的工艺做法:有拉毛、水刷石、干粘石、斩假石、弹涂、喷涂等。 159、烧结普通砖外形为直角六面体,其标准尺寸为240mm×115mm×53mm。
160、烧结普通砖的优等品适用于清水墙和墙体装饰,一等品、合格品可用于混水墙,中等泛霜的砖不得用于潮湿部位。
161、钢材的拉伸过程分为四个阶段:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、颈缩阶段。 162、碳素结构钢按脱氧程度不同分为特殊镇静钢(TZ)、镇静钢(Z)、半镇静钢(b)和沸腾钢(F)。钢的牌号由代表屈服点的字母Q、屈服点数值、质量等级和脱氧程度四个部分按顺序组成。 163、钢材随钢号的增大,含碳量增加,强度和硬度相应提高,而塑性和韧性则降低。 164、钢板规格表示方法为宽度×厚度×长度(mm) 165、针入度值愈小,表明沥青的粘性愈大,沥青愈硬。 166、延度值愈大,沥青的塑性愈好。
167、根据用途的不同,将石油沥青分为如下三类:道路石油沥青、建筑石油沥青和普通石油沥青。牌号越高,则粘性越小(即针入度越大),塑性越好(即延伸度越大),温度敏感性越大(即软化点越低)。
168、SBS卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程,尤其适用于较低气温环境的建筑防水。
169、APP卷材适用于工业与民用建筑的屋面及地下防水工程,以及道路、桥梁等建筑物的防水,尤其适用于较高气温环境的建筑防水。
170、防水涂料按液态类型可分为溶剂型、水乳型和反应型;按成膜物质的主要成分分为沥青类、高聚物改性沥青类和合成高分子类。
171、屋面防水等级分为四等级。
建筑工程技术
1. 定位轴线的直径为8mm的细实线圆圈 2. 指北针为直径24mm的细实线圆圈
3. 在总平面图常用图例中,新建的建筑物用 粗实线表示 4. 在总平面图常用图例中,原有的建筑物用 细实线表示 5. 混凝土的强度等级是按其 立方体抗压强度标准值 确定的 6. 在板中与受力筋垂直,按构造要求配置的钢筋称 分布钢筋 7. 按建筑层数与高度分类,高层建筑是指10层及以上的居住建筑,以及高度超过24米的公共建筑 8. 按耐火性能分等级,将普通建筑的耐火等级划分为 四 级 9. 建筑基本模数的数值定为 100mm 10. 桩基础轴承台机桩柱两分组成,承台厚度一般不小于 300mm 11. 基础垫层一般采用C15素混凝土,厚 100mm 12. 当跨度不大于2m,上部无集中荷载时采用 钢筋砖过梁 13. 钢筋混凝土圈梁的高度为砖厚度的正数倍,且不小于 120mm 14. 构造柱截面不小于180*240mm 15. 砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不小于 80% 16. 次梁的经济跨度为 4—6m,板的经济跨度为 1.7~2.5m ,主梁的经济跨度为5~9m 17. 长边L2与短边L1的比值大于2.0m 时为单向板 18. 一般抹灰底层的作用是 粘结和初步找平作用 19. 墙裙高度一般为 1.2~1.8m 20. 经常受到碰撞的内墙阳角,常抹以高度不低于 2.0m 1:2的水泥砂浆护角 21. 一个梯段的踏步数一般不应超过 18 级,也不应少于 3 级 22. 室外台阶,每阶高度为 100~150mm,宽度为 300~400mm 23. 通常屋面坡度小于 5% 的屋顶称 平屋顶,坡度大于10%为坡屋顶
24. 屋面防水等级为三级的一般建筑,防水层合理使用年限为 10 年
25. 对屋面防水等级为三级的除膜防水设防道数为一道时,涂膜厚度不应小于 3mm 26. 架空通风隔热屋顶面,架空层净高一般以100~300mm为宜;顶棚通风隔热屋面,架空层净高一般以 500mm左右为宜。
27. 屋面泛水构造,泛水高度迎水面不小于 250mm,非迎水面不小于180mm 28. 建筑物伸缩缝的宽度一般为 20~30mm 29. 防震缝的宽度因建筑结构形式\\设防烈度、建筑物高度不同而异,一般不小于 50mm 30. 钢筋混凝土属于 复合材料 31. 常把软化系数大于 0.85的材料称为耐水材料
32. 习惯上常把导热系数小于 0.23 w/m*k的材料称为保温隔热材料
33. 硅酸盐水泥的初凝时间不早于 45 min,终凝时间不迟于6.5h;石膏的初凝时间不早于6min,终凝时间不迟于30min 34. 普通硅酸盐水泥的代号为p*o ;火山灰质硅酸盐水泥的代号为 p*p ;粉煤灰硅酸盐水泥的代号为p*F;矿渣硅酸盐水泥的代号为p*s ;复合硅酸盐水泥的代号为 p*c 35. 水泥是根据规定龄期的 抗压强度和抗折强度来划分强度等级 36. 大体积混凝土不宜采用 普通水泥 37. 一般情况下,水泥强度等级为混凝土强度等级的1.5~2.0度
38. 混凝土强度等级是根据立方体抗压强度标准值共划分为 12 个强度等级 39. 高强混凝土是指强度等级为 C60及以上等级的混凝土
40. 砂浆的流动性用 沉入度 表示;保水性用 分层度 表示;混凝土的流动性用 坍落度 表示 41. 砌筑砂浆强度等级是 用 7.07*7.07*7.07cm3的立方体试块,在标准条件下养护28天的抗压强度的平均值确定的。
42. 混凝土强度等级是用150*150*150mm3的在标准条件下养护28天的抗压强度的标准确定的。 43. 砌块高度一般不大于长度或宽度的6倍,长度不超过高度的 3倍
44. 小型砌块的高度为 115~380mm,中型砌块的高度为 380~980mm,大型砌块高度为 大于980mm 45. 钢材设计一般以 屈服强度 作为强度取值的依据
46. 在原有建筑物附近开挖基坑时,如开挖深度大于原基础深埋时,一般情况下,两基础的距离应大于等于 1.0~1.2倍两基础的地面标高差
47. 能开挖停机面以上的1~5类土的施工机械是 正铲挖土机 48. 各施工机械的特点: 正铲挖土机:前进向上,强制切土; 反铲挖土机:后退向下,强制切土; 拉铲挖土机:后退向下,自重切土; 抓铲挖土机:直上直下,自重切土。 49. 能独立完成铲土、运土、卸土、填筑、压实的施工机械是 铲运机 50. 为避免产生离析现象、混凝土自由倾落度不应超过 2.0m,超过2米应用溜槽、串桶 51. 柱混凝土浇筑前,底部可先浇筑一层厚 50~100mm 与混凝土成分相同的水泥砂浆 52. 在施工缝继续浇筑混凝土,应在原混凝土达到 1.2 N/mm2時才可以进行 53. 用普通水泥、矿渣水泥拌制的混凝土养护的时间不少于 7 天 54. 混凝土自然养护,是在常温下高于 5 摄氏度时,用适当材料加以覆盖,并即使浇水 55. 预应力混凝土的强度一般不低于 C30 56. 先张法预应力筋的方法,应在混凝土强度达到设计强度标准值的 75%强度等级后,方可放松预应力筋 57. 以单位工程为对象,用以知道单位工程的施工准备和施工去全过程的施工组织设计叫 单位工程施工组织设计 58. 房屋施工图,按设计专业不同,可分为 建筑施工图、结构施工图、设备施工图 59. 设备施工图包括 给排水设备施工图 、电气设备施工图、暖气设备施工图
60. 总平面图的主要用途有 是工程预算的重要依据;是工程施工的依据;是室外管网、线路布置的依据 61. 对单体建筑图上的标高符号正确说法的是:为细实线等腰三角形带水平横线 ; 标高符号尖端的指向,可以向上也可以向下 62. 对标高数字的注写正确的是:注写到小数点后三位;总平面中可注写到小数点后两位;零点标高应注写正负0.000,低于零点的标高数字前加“—” 63. 建筑平面的主要作用:工程预算的依据;施工放样、砌筑墙、柱和门窗安装的依据 64. 建筑立面主要用途是: 指导房屋的外部装修施工; 计算有关预算工程量 65. 结构施工图的内容有:结构设计说明;结构平面布置图;构件详图;节点详图
66. 在钢筋的画法规定中,在平面图配置双层钢筋时,底层钢筋弯钩向上或向左; 顶层钢筋向下或向右 67. 配置双层钢筋的墙体,在配筋立面图画法中规定正确的是 远面钢筋的弯钩应向上或向右; 近面钢筋则向下或向右 68. 基础图的主要作用 施工时放灰线,开挖基坑,砌筑基础的依据;计算土石方及基础工程量的依据 69. 箱形基础是由钢筋混凝土 底板、顶板、若干纵横墙组成的整体结构 70. 勒脚的作用是 保护墙角,防止碰撞 ; 防止地面水对墙角的侵蚀 ; 美观 71. 墙角水平防潮层的构造做法有:油毡防潮层;防水砂浆防水层;细石混凝土防潮层 72. 单向板肋梁楼板有:板 次梁 主梁 构成
73. 抹灰类饰面的涂层构造,一般分为 底层 中间层 面层 74. 一般抹灰按质量要求分为:普通抹灰 中级抹灰 高级抹灰 75. 玻璃幕墙主要类型有:明框玻璃幕墙 隐框玻璃幕墙 半隐框玻璃幕墙 全玻璃幕墙 76. 顶棚按构造形式分为 直接顶棚 和 悬吊式顶棚 77. 直接式顶棚有: 直接抹灰顶棚 喷刷类顶棚 裱糊类顶棚 78. 悬吊式顶棚有: 吊筋 顶棚骨架 面层 79. 电梯通常由 轿厢 电梯井道 运输设备 构成
80. 屋顶的类型一般分为: 平屋顶 坡屋顶 其他形式屋顶 81. 刚性防水屋面一般由: 结构层 找平层 隔离层 防水层 ;柔性防水屋面:结构层、找平层、结合层防水层和保护层 82. 柔性防水屋面按使用的卷材不同分为 沥青防水卷材 高聚物改性沥青卷材 合成高分子防水卷材 83. 合成高分子防水卷材无眠的施工方法有: 冷粘法 自粘法 热风焊接法 84. 建筑的变形缝包括 伸缩缝 沉降缝 防震缝 85. 单层工业产房一般采用钢筋混凝土屋架成组合屋架,主要形式有 三角形 梯形 拱形 折线形 86. 气硬性胶凝材料的是 石灰 石膏 水玻璃 87. 混凝土的和易性包括 流动性 粘聚性 保水性 88. 影响混凝土和易性的因素主要有: 水泥浆数量、水泥浆稠度、外加剂 89. 影响混凝土强度的因素主要有:水泥强度、水灰比; 养护温度、湿度 ; 骨料的性质; 90. 混凝土配合比设计应满足的基本要求为:混凝土设计强度等级;混凝土的和易性;混凝土的耐久性; 尽量节约水泥,降低造价
91. 改善混凝土搅拌物流变性能的外加剂有:引气剂 减水剂 泵送剂
92. 碳素结构钢的钢号是根据: 屈服点的字母和数值; 硫磷杂质含量; 脱氧程度 93. 低碳钢根据拉伸性能划分为:弹性阶段 屈服阶段 强化阶段 颈缩阶段 94. 石油沥青的主要性能有 稠度 塑性 温度稳定性 大气稳定性 95. 建筑涂料按主要成膜物质的化学成分 可分为:有机涂料 无机涂料 复合涂料 96. 土层锚杆由 锚头 拉杆 锚固体 组成
97. 地下连续墙的作用有: 承重 挡土 防渗截水 98. 选择起重机械应满足: 起重量 起重高度 起重半径 99. 多层装配式框架结构的吊装方法有:分件吊装法 综合吊装法 100. 滑升模板由:模板系统 操作平台系统 提升系统 101. 施工组织设计作技术经济分析时应抓住: 施工方案 施工进度计划 施工平面图 102. 施工经济分析应围绕: 供量 工期 成本 103. 施工机械的选择应: 切合需要 实际可能 经济合理 104. 按材料分,窗的种类有木窗、钢窗、铝合金窗、塑料窗 和钢筋混凝土窗 105. 表观密度是指材料在自然状态下(包含空隙)单位体积的质量。
106. 冷弯是检查钢材 塑性 的一种方法
107. 普通碳素结构钢 Q235-C表示 屈服强度为235Mpa 的C级镇静钢 108. 塑料是以 合成树脂 为主要组成材料的有机合成高分子材料 109. 胶合板是用 原木 加工而成的人造板材
110. 当降水深度超过8m时,宜采用的降水方法是 喷射井点 111. 开挖较狭窄的基坑或沟槽时,多采用 横撑式支撑 112. 对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋,受拉钢筋绑扎接头的搭接长度随混凝土强度等级的增大而减小 113. 采用先张施工,混凝土的浇筑必须一次完成,不允许留设施工缝 114. 装配式框架结构施工中,当房屋面宽度较小,构件也较轻时,塔式起重机的布置方式 为单侧布置 ;宽度大,构件较大时,选择双侧布置; 工程不大,工期不紧,则选择 环形布置 115. 空间网架结构宜选 高空拼装法 施工
116. 吊顶按照承载能力不同可分为 上人吊顶和不上人吊顶。 117. 装饰抹灰包括 水刷石 石灰膏 斩假石 118. 施工总平面图的设计,必须依照一定的步骤:①引入场外交通道路②布置仓库③布置加工厂喝混凝土搅拌站④布置内部运输道路⑤布置临时房屋⑥布置临时水电管网喝其他动力设施⑦绘制正式施工总平 119. 条形基础由 垫层 大放脚与基础墙 组成 120. 墙的作用: 承重作用 围护作用 分隔作用 121. 楼板的类型 根据所用的材料不同,可分为木楼板、砖楼板、钢筋砖楼板与钢衬板组合楼板 122. 实铺地坪的基本构造层次为 基层 垫层 和 面层 123. 墙面装饰按材料喝施工方式不同,可分为抹灰、贴面、涂料和 裱糊、铺钉、幕墙 124. 刚性防水屋面喝柔性防水屋面构造中,相同的构造层次有:结构层、找平层和防水层 125. 无机材料有:水泥和玻璃 126. 影响混凝土强度的因素有:水泥强度、水灰比和 颗粒级配 127. 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂有:减水剂、引气剂和 泵送剂 128. 新拌砌筑砂浆的主要技术要求是具有良好的 流动性和保水性
129. 建筑常用钢材有:普通碳素结构钢、低铝合金高强度结构钢、型钢 和钢板 130. 木材是性能十分优良的建筑材料,其优点有:强度大、有较好的弹性和韧性
131. 土方工程施工中,填方压实的施工要求正确的是:填方应按设计要求预留沉降量 、填方压实工程应由下至上分层铺填,分层压实
132. 混凝土的养护方法:自然养护、蒸汽养护 和 真空脱水养护
133. 滑升模板施工方法的优点:节约模板、施工速度快和节约劳动力 134. 施工组织总设计是以 整个建设项目和群体工程为对象编制
135. 沥青混合料的技术指标有:稳定度、流值、空隙率和沥青混合料试件的饱和度 136. 沥青的牌号是根据:针入度、延度、软化点 技术指标来划分
137. 常用做沥青矿物填充料的物质有:滑石粉、石灰石粉、磨细纱和水泥 138. 石油沥青材料应属于 胶体结构 139. 根据用途不同,沥青分为 道路石油沥青、普通石油沥青和建筑石油沥青 140. 钢材抵抗冲击荷载的能力称为 冲击韧性 141. 钢的含碳量 小于2.06%
142. 伸长率 是 衡量钢材的 塑性 指标
143. 普通碳素结构钢随钢号的增加,钢材的强度增加、塑性降低 144. 在低碳钢的应力应变图中,有线性关系的是 弹性阶段 145. 加气混凝土砌块的特点:轻质、保温隔热和加工性能好 146. 选择混凝土骨料时,应使其:总表面积小,空隙率小 147. 隔墙的类型:砌块式隔墙、立筋式隔墙和板材式隔墙
148. 现浇钢筋混凝土楼板按结构形式可分为 板式 、肋梁式、井格式、无梁式和钢衬板组合式 149. 预制钢筋混凝土楼板常用类型:实心平板、槽形板、空心板 150. 常用装配整体式楼板:密肋楼板和叠合式楼板 151. 整体类楼地面包括:水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面、水磨石楼地面、 152. 块材类楼地面包括:Ⅰ陶瓷锦砖、瓷砖、缸砖楼地面 Ⅱ大理石板、花岗石板楼地面 Ⅲ 木地板 153. 卷材类楼地面包括:Ⅰ塑料地板楼地面 Ⅱ橡胶地毡楼地面 Ⅲ 地毡楼地面 154. 一般楼梯有 楼梯梯段、平台、栏杆或栏板 组成;栏杆扶手的高度一般为900mm 155. 现浇钢筋混凝土楼梯: 板式楼梯、斜梁式楼梯
156. 预制装配式钢筋混凝土楼梯:墙承式、悬臂式、梁承式、板式 157. 屋顶主要由屋面层、承重结构、保温或隔热层、顶棚 四部分组成
158. 常见有组织外排水有:女儿墙外排水、挑檐沟外排水、女儿墙挑檐沟外排水 159. 伸缩缝:基础不必断开,从基础顶面开始 沉降缝:从基础地面开始 防震缝: 基础不断开 160. 按材料化学成分分类:无机材料、有机材料、复合材料 161. 概念: 密度是绝对密实状态下 表观密度是在自然状态下 162. 材料中,比热最大的是 水 163. 混凝土是一种人造石材,是有胶凝材料、细骨料、粗骨料和水按适当的比例配制的混合物经硬化而成 164. 混凝土的强度包括 抗压强度、抗拉强度、抗弯强度、抗剪强度、与钢筋的粘结强度 165. 砌筑砂浆是有胶凝材料,细骨料、掺合料及水 搅拌而成
166. 水泥类墙用板材:GRC空心轻质墙板、纤维增强水泥平板、水泥木丝板、水泥刨花板 167. 石膏类墙用板材:纸面石膏板、石膏纤维板、石膏空心板、石膏刨花板 168. 屋面瓦材: 烧结类 水泥类 高分子类复合瓦材 169. 钢材的主要技术性质:拉伸性能 冲击性能 冷弯性能
170. 石油沥青的主要技术性能:稠度 塑性 温度稳定性 大气稳定性 171. 液体石油沥青的稠度用“粘滞度”,半固体或固体沥青的稠度用“针入度”表示,塑性用“延度”表示 172. 改性沥青可分为:橡胶改性沥青、树脂改性沥青、橡胶和树脂改性沥青、矿物填充料改性沥青
173. 防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料,根据其主要组成材料可分为:沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材 174. 防水涂料按液态类型可分为:溶剂型、水乳型、反应型 175. 屋面防水层合理使用年限:一般的建筑 10年 ;重要的建筑和高层建筑 15年 ;特别重要或对防水有特殊要求的建筑 25年
176. 在土的渗透系数大,地下水量大的土层中,宜采用 管井井点 177. 支壁支撑:横撑式支撑、板桩支撑、土层锚杆
178. 土层锚杆施工主要工序是:钻孔、插入钢筋(或绞丝线)、灌浆、养护、安装锚头(螺栓垫板)、预应力张拉、继续挖土。
179. 打桩机具主要包括:桩锤、桩架和动力装置
180. 确定打桩顺序时要综合考虑到桩的 密集程度、基础的设计标高、现场地形条件、土质情况 181. 当桩基的设计标高不同时,打桩顺序宜先深后浅; 当桩的规格不同时,打桩顺序宜先大后小,先长后短 182. 钢筋检查的方法:热轧钢筋检验、冷拉钢筋检验、冷拔钢丝检验、钢绞丝检验 183. 柱子砼浇筑前,底部可以先浇筑一层厚50~10mm与砼成分相同的水泥砂浆 184. 单位工程的施工顺序应遵守“先地下、后地上”,“先主体,后围护”,“先结构、后装饰”的基本要求