质量通病:
接地端子压接不牢固,施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。 控制措施:
平时应经常查看配电箱的进出线有没有承受外力,有没有被水泥砂浆浸污、被金属锐器划破绝缘,配电箱内N 线、P 线压紧螺丝有没有松动。
10.18 8.2.10开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于O.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流
不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.Is。
质量通病:
漏电开关经常出现问题是脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换。 控制措施:
发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失
灵状态下运行。
10.19 8.2.11总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于o.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mAs。
总配箱额定漏电动作电流250 mA(大于30 mA),额定漏电动作时间应大于o.1s。
质量通病:
漏电开关经常出现问题是脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换。 控制措施:
发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁现场电工自行维修漏电开关,严禁漏电开关撤出或在失
灵状态下运行。
10.20 8.2.15配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
质量通病:
电缆进线插接造成电阻大,容易发热烧坏,缺少短路、漏电等保护。存在极大的用电安全隐患。
控制措施:
正确的选择电缆进线连接方式,严谨采用活动连接。
10.21 8.3.4 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。