质量通病:
加强施工及调试过程中的管理。接地端子压接不牢固,施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。 控制措施:
建立安全检测制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电进行检测。
10.9 5.4.7 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
质量通病:
防雷接地做法不符合规范要求。没有重复接地或重复接地不符合要求。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。 控制措施:
加强施工及调试过程中的管理。建立安全检测制度,定期对临时用电进行检测。
10.10 6.1.6 配电柜应设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。
质量通病:
分配电箱或开头箱无隔离开关, 或隔离开关与漏电保护器倒置。 控制措施:
加强施工及检测过程中的管理。
10.11 6.1.8 配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电
标志着牌。停送电必须由专人负责。
质量通病:
配、用电无专人管理、无停送电挂警示牌、无定期检查维护等完善的制度和手续。 控制措施:
加强检修过程中的安全管理,建立健全送电停电安全管理制度。坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。施工现场临电检修或维护时至少有两个电工,必须持证上岗,劳保用品应配备齐全。
10.12 6.2.3 发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁并列运行。
施工现场临时用电安全技术规范图解
质量通病:加强施工及调试过程中的管理。接地端子压接不牢固,施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。控制措施:建立安全检测制度,从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电进行检测。10.95.4.7做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,