好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统继电保护试题以及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

要使该向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(

解:为了使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,其对应于

?sen?750?m?300 )

ZoP.k最大不能超过3.5?习 题 一、填

,又知其

?sen?750时的动作阻抗

,如下图所示,整定阻抗最大不能超过

Zset3.5jX ??4.95(?)空题00 cos(75?30) 1、阻抗继电器的执行元件越( 灵敏 ),其精确工作电流越(小)。

Zset 2、故障点的过渡电阻,一般使测量阻抗(偏大),保护范围(缩小)。 Zm?Zop.k?3、故障点的过渡电阻主要是(电弧)电阻,因此在故障瞬间,过渡电阻(较小)。 3.?5?30? 4、反应接地故障的A相阻抗继电应 为5、三种圆特性的阻抗继电器中,(方向抗继电器)受过渡电阻的影响最小。'

二、判断题

1、采用00接线方式的阻抗继电器相间短路时的测量阻扰与故障类型无关。( √ ) 2、故障点过渡电阻对距离保护I段影响较小。 ( √ ) 3、系统振荡时距离保护I、II、III段均有可能误动。 ( × )

Uk?(UA)750 ,为阻抗继电器)受过渡电阻300 IkR ?(

??IA?K3I00)。

的影响最大,(全阻

4、距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这也是它的主要优点。 (× ) 5、长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。 (× )

三、选择题

1、阻抗继电器通常采用00接线方式,是因为(C)。 (A)可躲过振荡; (B)可提高阻抗继电器的灵敏性; (C)在各种相间短路时,测量阻抗Zm均为Z1L。

2、故障点过渡电阻对距离保护正确测量的影响(B) 。

(A)对长线路大; (B)对短线路大; (C)与线路长度无关。 3、故障点过渡电阻主要对距离保护(B)有影响。 (A)I段; (B)II段; (C) III段。

4、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用(B)阻抗继电器。 (A)全; (B)方向; (C)偏移特性。 5、阻抗继电器的精确工作电流(B)。

(A)大些好; (B)小些好; (C)对阻抗继电器的工作没有影响。 四、简答题

1、何谓阻抗继电器的精确工作电流?当故障时流过阻抗继电器的电流小于精确工

作电流时有何影响?

答:对应于Zop.k=0.9Zset时通入继电器的电流称为阻抗继电器的精确工作电流。当故障时流过继电器的电流小于精确工作电流时Zop.k将减小,保护范围将缩小,动作阻抗的误差将大于10%。

2、阻抗继电器的接线方式应满足哪些要求?反应相间短路的阻抗继电器通常采用 什么接线方式?

答:应满足的要求有:

(1)使测量阻抗只与故障点至保护安装处的距离成正比,而与运行方式无关; (2)使测量阻抗与故障的类型无关。

为满足上述要求,反应相间短路的阻抗继电器通常采用00接线方式,若3、影响阻抗继电器正确测量的因素有哪些?

Uk?UAB??,则

Ik?IA?IB???

答:(1)故障点的过渡电阻; (2)分支电流;

(3)电力系统振荡; (4)电压回路断线;

(5)电流互感器及电压互感器的误差; (6)串联电容补偿等。

4、阻抗继电器接线方式应满足的基本要求?

答:(1)继电器的测量阻抗正比于短路点到保护安装地点之间的距离;

(2)继电器的测量阻抗应与故障类型无关,也就是保护范围不随故障类型而变化。 5、距离保护的评价?

(1)根据距离保护的工作原理,它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性。 (2)距离I段是瞬时动作的,但是它只能保护线路全长80%--85%。 (3)由于阻抗继电器同时反映于电压的降低和电流的增大而动作 (4)接线复杂,可靠性比电流保护低,这也是它的主要缺点。

习题八

一、填空题

1、目前电力系统中的高频保护,广泛采用(故障时)收发信方式,这种方式可以延长(发信机)的寿命。 2、微波保护的通道与输电线路(没有)直接联系,因此,输电线路故障时,(不会)影响微波通道的运行。 3、高频保护的收信滤波电路的主要作用是(选频),只让(工作)频率通过。 4、高频保护阻波器是一个(LC并联谐振)电路,它对(高频)电流呈现很大的阻抗。 5、高频保护通道的接口部分通常由(滤波器)和(衰耗器)组成。 二、判断题

1、高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障。 ( √ ) 2、相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 ( × )

3、高频阻波器的作用是将高频信号限制在被保护的输电线路以内,而不致穿越到相邻线路上去。 ( √ )

4、对高频闭锁距离保护,在被保护线路上发生故障时,由于两侧收信机收不到高频闭锁信号,因此保护瞬时动作跳开两端断路器. ( √ )

5、高频闭锁距离保护能作相邻元件的后备保护。 ( √ ) 三、选择题

1、高频保护的载波频率若低于50KHz时,将对保护信号( A ) (A)干扰大; (B)有利传输; (C)干扰小。

2、被保护的线路上任一点发生故障时,高频保护可瞬时自线路( A )故障。 (A)两侧同时切除; (B)靠近故障点近端切除; (C)两侧先后切除。 3、高频保护使用的频率,最低的是( A ) (A)5OKHZ ; (B)5OHZ; (C)100KHZ。

4、高频收发信机通过精合电容器等设备接于一相导线与大地之间的方式称为( B ) (A)一相制; (B)相一地制; (C)通信制。

5、方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时,( C )。

(A)两侧发信机立即停信; (B)两侧发信机继续发信; (C)反方向一侧发信机继续发信。 四、简答

1、简述高频闭锁式保护的基本原理。

答:高频闭锁式保护的基本原理为:保护区外故障,接受反方向功率的那一侧发高频信号,保护收到高频信号不动作;被保护线路故障,两侧高频保护均接收正方向功率。

因此,两侧均不发信,保护可靠地动作,这种保护的高频信号起的是闭锁作用。

2、简述高频相差式保护的基本原理。

答:高频相差式保护的基本原理为:保护范围外部故障,两侧电流相位相反。两侧高频发信和只在工频电流的正半周发信,故各侧收信机收到的是连续高频信号,保护不动作。保护范围内部故障,两侧电流相位相同,两侧高频发信机也只在工频电流正半周发信,故收信机收到的是间断的高频信号,保护动作。 3、何谓高频保护?在我国广泛应用的高频保护有哪几种?

答:采用高频(一般为50~300kHz)电流信号,以输电线路本身为通道构成的保护,称为高频保护。广泛采用的有高频闭锁方向保护、高频闭锁距离保护、高频闭锁零序电流保护和电流相位差动高频保护。 4、在高频保护中,高频信号的作用分哪三种?试分述各种信号的作用。 答:分为跳闸信号、允许信号和闭锁信号。

(1)跳闸信号在线路故障时直接引起保护。跳闸信号的出现,是保护跳闸的充分条件,它与继电部分的动作信号间具有“或”逻辑关系。

(2)允许信号在线路故障时开放保护允许保护跳闸。有允许信号是保护跳闸的必要条件,允许信号与继电部分的动作信号问具有“与”逻辑关系。

(3)闭锁信号在线路外部故障时将保护闭锁。闭锁信号是禁止保护动作的信号,无闭锁信号是保护动作的必要条件。被保护线路故障时,不发闭锁信号,保护动作跳闸。

5、为什么说高频闭锁距离保护具有高频保护和距离保护两者的优点?

答:高频保护的优点在于其保护区内任何一点发生故障时都能瞬时切除故障,简称全线速动,但是,高频保护不能作相邻线路的后备保护。距离保护的优点是可作为相邻

元件的后备保护,再者距离保护的灵敏度也较高。缺点是不能瞬时切除全线路每一点的故障。高频闭锁距离保护把上述两种保护结合起来,在被保护线路故障时能瞬时切除故障,在被保护线路外部故障时,利用距离保护带时限作后备保护。

6、高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?

答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验。高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高额保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。

习题九

一、填空题

1、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首、末端(电流的大小和相位)的原理实现的,因此它不反应(外部故障)。

2、平行线路的电流平衡保护是按比较平行线路两回线中(电流幅值大小)原理实现的,因此单侧电源的平行线路,电流平衡保护不能装于(负荷侧)。

3、纵差动保护需要敷设(与线路等长的)二次辅助导线,故纵差动保护适用于(短)线路。 4、平行线路的横差方向保护由( 起动元件 )和( 选择元件 )

两部分组成。

5、由于( 两侧电流互感器的特性不完全一致 ),所以正常运行及外部故障时纵差动保护的起动元件中将有( 不平衡 )电流流过。

二、判断题

1、纵差动保护适用于长线路。 ( × )

2、平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 3、方向横差保护存在相继动作区,相继动作区在对端母线附近。 (√ ) 4、单侧电源的平行线路,电流平衡保护不能装于电源侧。 (× ) 5、差动保护也可以作相邻线路的后备保护。 (× ) 三、选择题

1、纵差动保护适用于(A)线路。

(A)短; (B)长; (C)所有。 2、平行线路横差方向保护的相继动作区在(C)。

(A)保护安装处; (B)下一线路首端; (C)对侧母线附近。 四、简答题

1、线路纵差动保护中不平衡电流产生的原因是什么?为什么纵差动保护需考虑暂

t态过程中的不平衡电流?

答:线路纵差动保护不平衡电流产生的原因是由于电流互感器存在励磁电流,且两组电流互感器的特性不会完全一致。因为纵差动保护是瞬时动作的,为使差动保护在外部故障时不动作,保护的动作电流应大于外部故障时流经保护的暂态不平衡电流。

2、平行线路的横差方向保护采用了直流操作电源闭锁后,为什么保护的动作电流

还要躲过单回线运行时的最大负荷电流?

答:这是考虑到防止由于检修或误操作等原因,对侧有一个断路器先跳开使平行线路转入单回线运行时,流经本侧保护的电流是总的负荷电流,而这时操作电源的闭锁又不起作用(此时本侧的两个断路器均未跳开)。若动作电流未按躲过单回线运行时的最大负荷电流考虑,则本侧保护将误动作,切断正在送电的线路。

3、何谓继电保护的相继动作和相继动作区?

答:被保护元件两侧保护先后动作的现象,称为相继动作; 可能发生相继动作的区域,叫做相继动作区。 五、综合题

1、 限时电流速断保护作为线路的主保护为什么要带时限?纵差动保护和高频保护是否要带时限?为什么?

答:限时电流速断保护为了保护本线路全长,就势必把保护范围延伸到了下一线

路首端,为了保证选择性,必须带时限。而纵差动保护和高频保护比较线路两侧电气量,原理本身不反应外部故障,所以不必带时限,可瞬时跳闸。

习题十

一、填空题

1、目前在系统中,自动重合闸与继电保护配合的方式主要有两种:即(自动重合闸前加速保护)和(自动重合闸后加速保护)

2、(自动重合闸)装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

3、三相一次自动重合闸装置通常由(启动)元件、(延时)元件、(一次合闸脉冲)元件和(执行)元件。

4、单相重合闸:是指线路上发生(单相接地)故障时,保护动作只跳开故障相的断路器,然后进行单相重合。

5、自动重合闸作用在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的(可靠性)。 三、简答题

1、输电线路及牵引网为什么要装设自动重合闸装置?对自动重合闸有哪些基本要求?

答:运行经验表明,在电力系统中发生的故障很多都属于暂时性的,如雷击过电压引起的绝缘子表面闪

罗、达峰时的短时碰线、通过鸟类身体的放电、风筝绳索或树枝落在导线上引起的短路等。对于这些故障,当被继电保护迅速断开电源后,电弧即可熄灭,故障点的绝缘可恢复,故障随即自行消除。这是,若重新合上短路器,往往能恢复供电,因而减小停电时间,提高供电的可靠性。当然,重新合上断路器的工作可由运行人员手动操作进行,但手动操作时,停电时间太长,用户电动机多数可能停转,重新合闸取得的效果并不显着。为此,在电力系统中,通常用自动重合闸装置代替运行人员的手动合闸。

2、答:自动重合闸基本要求: (1)动作迅速

(2)不允许任意多次重合,即动作次数应符合预先的规定,如一次或两次。 (3)动作后应能自动复归,准备好再次动作。 (4)手动跳闸时不应重合(手动操作或遥控操作)。 (5)手动合闸于故障线路不重合(多属于永久性故障)。 3、单相自动重合闸的特点?

答:(1)需要装设故障判别元件和故障选相元件。 (2)应考虑潜供电流的影响。

(3)应考虑非全相运行状态的各种影响。

4、什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸?

答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障—般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。

习题十一

一、填空题

1、变压器瓦斯保护的作用是反应变压器(油箱内部)的各种短路故障及(油面降低)。 2、变压器轻瓦斯保护动作于(信号),重瓦斯保护动作于(跳闸)。

3、变压器过电流保护的作用是反应外部(相间短路)引起的过电流,并作为内部(相间短路)的后备保护。

4、在变压器内部故障时,由于短路电流中(纵差动)的作用,将使采用差动继电器的差动保护(电流速断)动作。

5、对于变压器纵差动保护,在(正常运行)和(外部故障)时,流入差动继电器的电流为零(理论值)。 三、选择题

1、变压器的电流速断保护与(C)保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。

(A)过电流; (B) 过负荷; (C)瓦斯。

2、变压器的励磁涌流中,含有大量的直流分量及高次谐波分量,其中以(A)次谐波所占的比例最大。 (A)二; (B) 三; (C) 四。

3、变压器采用负荷电压起动的过电流保护,是为了提高(B)短路的灵敏性。 (A)三相; (B) 两相; (C) 单相接地。

电力系统继电保护试题以及答案

要使该向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(解:为了使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,其对应于?sen?750?m?300)ZoP.k最大不能超过3.5?习题一、填,又知其?sen?750时的动作阻抗,如下图所示,整定阻抗最大不能超过
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4unub3zqj638ccg96mxg8n6j4879hw00c1b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享