ABB断路器参数调试讲义

电控柜的断路器进行设置,在ABB塑壳断路器(正面)下方有两个旋钮(见下图),通过调节旋钮的位置可以设置断路器的过流、过载保护值,具体设置方法如下:

过载调节过流调节 旋钮 旋钮 一、ABB塑壳断路器过流、过载旋钮设置说明: 1、过流调节旋钮,设置电控箱整个负载的过流保护值,调节范围从2000A—4000A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下:

MIN(1)档—2000A; (2)档—2250A; (3)档—2500A; (4)档—2750A;

MED(5)档—3000A; (6)档—3250A; (7)档—3500A; (8)档—3750A;

MAX(9)档—4000A;

2、过载调节旋钮,设置电控箱整个负载的过载保护值,调节范

【最新整理,下载后即可编辑】

围从280A—400A,从MIN—MED—MAX共有9个档位,档位对应值如下:

MIN(1)档—280A; (2)档—295A; (3)档—310A; (4)档—325A;

MED(5)档—340A; (6)档—355A; (7)档—370A; (8)档—385A;

MAX(9)档—400A;

二、ABB断路器机型设置说明

供电油泵功系统电电压率(KW) 流值 (V) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 55 55 75 75 90 110 110 132 110 132 55 55 75 75 90 110 132 断路器参数设置 断路器容量 过载值调整 1档 1档 1档 1档 1档 1档 3档 4档 3档 4档 2档 5档 6档 8档 9档 9档 7档 过流值调整 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 1档 2档 2档 2档 2档 机型号 EBZ100型 EBZ132型 EBZ160型 EBZ200型 EBZ200H型 EBZ100 EBZ132型 EBZ160型 EBZ230 115.0 400A 134.0 143.5 159.7 171.4 181.7 206.1 218.1 206.1 218.1 196.7 231.7 248.9 277.1 297.1 315.1 252.1 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 400A 【最新整理,下载后即可编辑】

380 132 277.2 400A 7档 2档 EBZ260H 380 160 290.4 400A 8档 2档 EBZ318H 380 200 349.5 400A 9档 3档 三ABB断路器低压断路器的参数详解 3.1、 空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流整定值

Ir的含义是什么?

? 框架电流Iu: 又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。

? 额定工作电流Ie:

指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护等级等因素有关。有时被标识为In。 ? 额定电流整定值Ir:

这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。

? 比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 – 1)Ie 可调。

3.2、 极限短路分断能力Icu、额定运行短路能力Ics、短时耐受

电流Icw的含义是什么? ? 极限短路分断能力Icu

断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但不要求断路器未经过维修或更换零件的条件下能继续使用。

? 额定运行短路能力Ics 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但要求断路器在未经过维修或更换零件的条件下能继续再次使用。

Ics必定小于或等于 Icu,一般用 Ics = xx % Icu 表示。

【最新整理,下载后即可编辑】

? 额定短时耐受电流Icw

要求断路器在一定时间内承受一定的短路电流,不损坏并且仍能可靠的执行其功能。

短时耐受电流必须给出两个值,一个是时间,一个电流。比如 1S 、45KA,表示1S内可以承受的电流45KA。

3.3、 在塑壳断路器的技术参数中的使用类别A和B什么含义

根据IEC947-2 (GB14048.2) 第4.4中的描述。

断路器的使用类别是根据断路器在短路情况下是否特别指明用作串联在负载侧的其它断路器通过人为延时实现选择性保护而规定。

使用类别 选择性的应用 在短路情况下,断路器无明确指明用A 作串联在负载侧的另一短路保护装置 的选择性保护,即在短路情况下,选择性保护无人为短延时。 在短路情况下,断路器明确作串联在B 负载侧的另一短路保护装置的选择性 保护,即在短路情况下,选择性保护有人为短延时(可调节)。 注:1. 根据上述对A类B类断路器的定义,A类断路器无需Icw这个指标,而B类断路器器必须给出Icw这个指标。 3.4、 什么是低压开关设备和控制设备的使用类别。

我们在选择ABB低压断路器的额定工作电流时,除了要考虑额定电压U、额定频率、额定工作制等参数外,还必须要考虑负载的使用类别,同一个低压电器在不同的负载类别下的额定工作电流是不同的,下表给出了不同负载类别的含义。

【最新整理,下载后即可编辑】

电流 类别 种类 AC-1 AC-2 AC-3 AC-4 AC-5a AC-5b AC-6a AC-6b AC-7a AC-7b AC-8a 交流 AC-8b AC-11 AC-12 AC-13 AC-14 AC-15 典型用途 有关产品 标准 无感或微感负载、电阻炉 绕线式电动机的起动、分断 鼠笼型异步电动机的起动,运转中分断 鼠笼型异步电动机的起动、反接制动与反向运转、点动 控制放电灯的通断 白炽灯的通断 GB 变压器通断 14048.4 电容器组的通断 家用及类似用途的微感负载 家用电动机负载 具有过载继电器手动复位的密封制冷压缩机中的电动机控制 具有过载继电器自动复位的密封制冷压缩机中的电动机 控制交流电磁铁负载 控制电阻性负载和发光二极管隔离的固态负载 控制变压器隔离的固态负载 GB 控制小容量交流电磁铁负载14048.5 (不大于72VA) 控制交流电磁铁负载(大于72VA) 【最新整理,下载后即可编辑】