地表清除、整平或换测量设置中线及边线 复测、加密水准点 填前碾压 否 检测压实度 自卸车卸填料 控制分层厚度 控制边缘预留宽推土机摊铺填料 补充洒水或凉检测含水量 5、 冲击碾压 1、施工工序
平地机平整 冲击碾压采用来回错轮的方式,轮迹之间相互重叠。纵向排列每次应错一轮宽,使每次能冲击工作面波峰,有利于冲击点的满布、均匀,增强整体效果,按此方法计算,整个场地全压路机碾压 部压完1次为碾压一遍。第二遍时应由第一遍向内移动30cm宽进行冲击碾压,第三遍再回到否 第一遍的位置冲击碾压,依次进行至最终遍数。冲击碾压原理图示如下: 检测密实度
11
进行下一层填筑
冲击碾压示意图
2、施工工艺
⑴用平地机对冲击碾压工作面进行清理,整平。
⑵埋设观测点标志,冲击碾压前观测沉降标志的标高,并做好记录。
⑶冲击压路机进行冲击碾压,机械行进速度在12-15km/h之间,从路基的一侧向另一侧转圈冲击碾压,冲击碾压顺序应符合“先路边,后中间”错轮进行,轮迹覆盖整个路基表面为冲碾一遍。
⑷冲击碾压过程中如果因轮迹过深而影响压实进行时,可用平地机平整后再进行冲击碾压,若路基表面扬尘,可用洒水车适量均匀洒水继续冲碾。
⑸冲击碾压结束,用平地机整平冲击碾压路段,然后采用振动压路机将路基表面碾压密实平整,若表土干燥,下面应适量洒水,以保证压实效果。
3、质量检测 ⑴沉降量检测
沉降量检测主要是根据布设的沉降观测点,在冲击碾压前用水准仪测定沉降标志的标高,顺时针冲击碾压至5遍后,对沉降观测点标志观测一次标高,逆时针冲击碾压至10遍和10遍以后每冲击碾压一遍都进行标高观测,并作好记录。
⑵压实度检测,对每个断面检测2点,检测点的位置为距中线2/3的路基宽度(半幅宽度),左右各一点。冲击碾压5遍和10遍及10遍以后每冲击碾压一遍都做好压实度测定,直至冲击碾压合格。
⑶每一冲击碾压工作段完成后,将检测结果分析整理,并做为工程质检资料的一部分进行保存。
4、注意事项
⑴用冲击式压实机进行冲击碾压时,因机械的掉头范围过大,尽可能在路基形成较长的连续冲碾段后进行。不但可以提高冲碾效率,也可以避免因过多的“接头”而影响路基的整体均匀性。
⑵因冲击式压实机的冲击能量大,路表50cm的土体含水量对冲击碾压的效果具有较大影
12
响。含水量过大时,容易形成弹簧、翻浆等,故需严格控制路表以下50cm内的含水量。
⑶用冲击式压实机进行冲击碾压时,为了避免结构物遭到破坏,必须制定相应的措施,严格控制冲击碾压的范围。在距离结构物3-5m、暗涵顶面填土高度小于2m时,禁止用冲击式压实机进行冲击碾压作业。明涵顶面不得用冲击式压实机进行冲击碾压。
⑷当土体表面含水量较大时,如果用冲击式压实机进行冲击碾压,易形成表面推移,上层20cm左右的土体与下部土体产生脱离现象。因此,雨后或表面含水量较大时,采取晾晒或其他措施降低表面含水量,不宜直接用冲击式压实机进行冲击碾压作业。
5、质量控制措施
⑴扬尘情况严重时应洒水。冲击碾压时注意冲击波峰,错峰压实,冲压5遍应改变冲压方向。
⑵施工过程中若出现“弹簧”现象,可暂停施工,采取相应的技术措施后方可继续施工。 ⑶施工过程中须有专人负责记录,记录资料归档备案。
⑷冲击碾压边角及转弯区域采取其它措施压实,以达到设计标准。 6、安全环保控制措施
⑴施工过程中合理安排施工时间,减少噪声与振动对环境的影响。 ⑵施工单位须加强对员工的安全生产教育,树立安全第一的观念。
操作机手在上机前必须经严格的培训,合格后方能上机。每台至少应配备2名操作机手,轮流进行作业,每名机手每次冲压时间不宜超过2h。冲击碾压范围内的出入口应有醒目的安全标记,禁止无关车辆与人员出入。在不断绝交通的情况下应采取交通安全措施,设置交通指示标志。夜间施工时,现场必须设置符合操作要求的照明设备与夜间警示标志。
⑶施工前查明冲击碾压范围内的地下管线及附近各种构造物,并根据构造物的类型采取相应的保护措施。施工前对拟保护的构造物,在保护范围的外围应设置明显的标记物。
⑷冲击碾压施工场地附近有构造物时,注意观察,发现异常情况时,立即中断施工,以避免构造物损伤。
6、土工格栅铺设 1.施工准备:
对图纸进行核对;对人员进行岗位培训,使其熟悉掌握设计标准、质量标准和施工规范; 做好测最放线工作:依据设计文件规定的尺寸放出路堤边线,并设明显标志;铺设前进行下承层平整;材料试验检验。
13
2.材料要求:
必须按设计提供的型号规格选择土工格栅,并有厂家提供的产品合格证。土工合成材料为聚乙烯(PE)或其它高分子聚合物并加有一定的抗红外线助剂。土工格栅应符《合交通工程土工合成材料 土工格栅》(JT/T480-2002)和《公路工程土工合成材料试验规程》(JTGE50-2006)等相关规定和标准要求。
3.施工工艺流程:
施工准备→下承层处理→铺设土工格栅→填土摊平←碾压夯实→边坡夯拍→检测 4.质量要求:
a铺设土工格栅时应拉直平顺,紧贴下承层,不得有褶皱。下承层应平整,严禁有坚硬凸出物。下承层平整度不大于2cm。
b土工格栅主受力方向沿路堤横向铺设,应直铺设到沟侧,土工格栅沿路基横向不宜搭接,沿路基纵向土工格栅之间的连接应牢固,纵向搭接上下层间搭接长度不小于10cm,采用高强塑料扎扣扎牢,扎扣每10cm一个,严禁用铁丝绑扎;之后沿搭接方向每隔2m设置一个门钉,门钉压入土中30cm;
c土工格栅铺设后应及时进行填筑施工,以避免其受阳光长时间的直接暴晒,阳光直接暴晒的时间不能超过24小时,否则应拆除已铺设的土工格栅,重新铺设新的土工格栅。施工过程中,土工格栅不应出现任何损坏,否则应重新铺设。
5.施工要点:
宽度,搭接宽度,扎口绑扎,下承层平整度。
6.土工格栅检测项目:
项检查项目 次 1 2 3 4 下承层平整度 搭接宽度(mm) 搭接缝错开(mm) 锚固长度(mm) 符合设计、施工要求 +50,-0 符合设计、施工要求 符合设计、施工要求 每200m检查4处 抽查2% 抽查2% 抽查2% 1 2 2 3 规定值或允许偏差 检查方法和频率 权值 7、纵横向填挖交界处理:
14
(1)地面坡度超过1:5时,需要挖台阶,台阶宽度根据填土高度及地面坡度确定,不小于2m,并设4%的反坡。
(2)在填挖交界处向挖方方向超挖80cm深,横向超挖范围应挖至中央分隔带中部。 (3)地面坡率大于1:3.5,根据填土高度和地面横坡情况以及地质情况设置2-4层土工格栅。其中纵向填挖交界处仅再上下路床底部设置两层土工格栅,长10m;横向填挖交界处除了在上下路床底部设置两层10m长土工格栅外,再由上到下开挖台阶上设置0-2层土工格栅,长6m,均对称布置于填挖交界处。
全填方稳定路基不设土工格栅。
(4)填方边坡高度大于12m时,对填挖交界处,每2m填高采用高性能压路机进行增强补压。
(5)对于不稳定路基,需要设置挡土墙等支挡结构物。
(6)当挖方区为土质时,应优先采用渗水性好的材料填筑,同时对挖方区路床0.8m范围内土体进行超挖回填碾压;当挖方区为坚硬岩石时,宜根据土石方调配情况采用填石路基。
(7)施工中应根据地下水出露情况和沿途性质,设置完善的地下排水系统,除在边沟下设置纵向渗沟外,还应在填挖之间设置横向或纵向盲沟,将地下水引至路基外排水系统。
8、路堤沉降与稳定监测:
在高填方路堤施工中,通过建立观测点网,监控路基加载速度,水平位移量、垂直位移量按设计要求,以保证路基稳定。若工期允许,当填至路基顶部后,最好要经过一个雨季后再进行路面施工,以便路堤有较长的自然沉降期,最终确保路基稳定性。
(1)、沉降监测:
①、沉降板的位置埋设在已处理好的基底上,在埋设点地面铺设600×600×200mm规格的砂垫层,将沉降板平放在坑内,四周用黄砂填实并用水准仪校正水平,再回填土整平压实。
②、在施工填料过程中,应先在沉降板周围填料压实,以保护沉降板,护套管埋设于离底板30cm处。随时对沉降板要采取可靠的保护措施,如有损坏时立即报告工程师,在工程师的指示下立即修复,重新测定测点高程,并记录在案。
③、在施工期间,每填一层进行一次沉降观测,如两次填筑时间间隔较长,每3天需观测一次。路堤填筑完毕进入沉降预压期后,每隔14天观测一次,发现有沉降,应及时进行补填,始终保持设计要求的标高。
④、做好监测原始记录、沉降记录汇总表、沉降曲线图等资料以及完成预压期的分析报