专业课件 A. 风速大小 B. 温度高低 C. 覆冰厚度 D. 档距长短
《电力工程高压送电线路设计手册》第三章 第六节 电线的风振及其防振 P222
122.(单选)不论档距大小,对导线采取防振措施的年平均运行张力上限值为 ( D )。 A.16 N/m?mm2 B.18 N/m?mm2 C.20 N/m?mm2 D.22 N/m?mm2
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(5 导线和地线--5.0.13 P13)
123.(单选)验算覆冰条件对交叉跨越物的间隙距离,一般按( B )间隙校核。 A. 雷电过电压 B. 操作过电压 C. 工频电压 D. 谐振过电压
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(13 对地距离及交叉跨越--13.0.1 条文解释 P149)
124.(单选)在舞动区内,输电线路走向与冬季主导风向夹角大于( B )度的区段,应按照防舞设计要求开展防舞设计。 A. 30 B.45 C. 60 D. 90
《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》国家电网基建〔2010〕755号关于印发《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》的通知--1.总则
125.(单选)在 3 级舞动区,可适当加大瓷或玻璃悬垂绝缘子串的联间距,110(66)~220kV线路不小于( B )。 A. 400 B.450 C. 500 D. 600
《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》国家电网基建〔2010〕755号关于印发《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》的通知--6.2 金具、绝缘子串
126.(单选)在 3 级舞动区,线路杆塔横担设计宜增加舞动校验工况组合:风速15m/s,冰厚5mm,气温-5℃,风向( D )度。 A. 30 B.45 C. 60 D. 90
《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》国家电网基建〔2010〕755号关于印发《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》的通知--6.3 杆塔
127.(单选)采用强度等级400MPa及以上钢筋时,混凝土强度等级不应低于:(C )
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)4.1.2
A.C15 B. C20;C.C25 D.C30。
课件
专业课件 128.(单选)输电线路杆塔防腐通常采用:。(A )
《输电线路钢管塔加工技术规程》(Q/GDW 384-2009)9.1.1
A.热浸镀锌 B.磷化 C.防腐漆 D.发黑。 129.(单选)有加劲法兰盘底板厚度不应小于:(C )
《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T 5154-2002)10.1.3
A.12mm B. 14mm C.16mm D.20mm。
130.(单选)海拔高度不超过1000m的地区,500kV线路在塔头结构布置时,相间操作过电压相间要求最小间隙和档距中考虑导线风偏操作过电压相间最小间隙,其中档距中要求不小于4.6米,塔头处不小于(D)。
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)7.0.11
A.4米 B.4.5米 C. 5米 D.5.2米
131.(单选)500kV线路基本风速指离地(A)高、50年一遇、10分钟平均风速。
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)4.0.2
A.10米 B.15米 C.20米 D.25米
132.(多选)杆塔按受力性质,宜分为(ABCD)
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)9.0.1
A.悬垂转角塔 B.耐张直线塔 C.耐张转角塔 D.悬垂直线塔; 133.(多选)钢管塔构件连接的常用方式为( BCD )
《输电线路钢管塔构造设计规定》(Q/GDW 391-2009)6、7、8节
A.钢管套接 B. 插板连接 C.法兰连接 D. 相贯焊接
134.(多选)绝缘配合设计可采用方法为( AC )
课件
专业课件 《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)7.0.5
A.爬电比距法 B. 经验法 C.污耐压法 D. 电晕法
135.(多选)500kV输电线路导线对非居民区地面的距离除要考虑( ABCD )
《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》(GB50545-2010)5.0.2、13.0.2条文说明
A.正常的绝缘水平 B. 无线电干扰 C.可听噪声 D. 静电场强
136.(多选)路径选择应考虑与( ABD )等邻近设施的相互影响。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 第3.0.4条 P7)
A.电台 B.机场 C.高速公路 D.弱电线路 137. (多选)下列哪些情况下,不可以采用直埋敷设( CD )
(《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007 第5.2.2条 P28)
A同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施 或城郊等不易经常性开挖的地段 B在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘
C厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开 发有较频繁开挖的地方
D在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围内
138. (多选)爆炸性气体环境进行电气线路设计和安装时,电缆选用应考虑(ABD)以及周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素。
(《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058-1992 第2.5.8条 P26)
A.环境腐蚀 B.鼠类危害 C.风力 D.白蚁危害 139.(多选)下列哪些情况下,严禁敷设敞露式电缆( ABCD )。
(《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007 第5.1.15条 P27)
课件
专业课件 A 工厂的风道 B 建筑物的风道 C 煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷道 D 木支架的竖井井筒 140. (多选)输电线路设计应符合( ABC )的有关法律法规的要求。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 第14.0.1条 P51)
A. 国家环境保护 B.水土保持 C.生态环境保护 D.自然环境保护 141. (多选)下列哪些情况下,可以采用穿管敷设( ABC )。
(《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007 第5.2.3条 P28)
A. 在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆以及地下 电缆与公路、铁道交叉时
B. 地下电缆通过房屋、广场的区段,以及电缆敷设在规划中将作为道路的 地段时
C. 在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的 通道等电缆数量较多时
D. 同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施 或城郊等不易经常性开挖的地段
142.(多选)输电线路通过( ABD )不应砍伐出通道。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 第13.0.6条 P46)
A.果树 B.经济作物林 C.集中林区 D.城市灌木林
143.(多选)输电线路与( ABCD )的防火间距不应小于杆塔高度加3m,还应满足其他的相关规定。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 第13.0.8条 P47)
A.甲类火灾危险性的生产厂房 B.甲类物品库房
课件
专业课件 C.易燃、易爆材料堆场 D.可燃或易燃、易爆液(气)体贮罐
144.(多选)输电线路跨越( ABCD )等时,悬垂绝缘子串宜采用双联串(对500kV 及以上线路并宜采用双挂点)或两个单联串。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 第13.0.10条 P47)
A.220kV及以上线路 B.铁路及高速公路
C.一级等级公路 D.一、二级通航河流及特殊管道
145.(多选)为推动输电线路建设水平再上新台阶,国网公司与2008年全面开展“两型三新”输电线路试点建设,其中“两型”指的是(BC)
(2012年度国家电网公司输变电工程设计单位培训教材之二线路分册p22)
A.安全可靠型 B.资源节约型 C.环境友好型 D.全面发展型; 146. (多选)国网新技术的应用应遵循以下总体原则?(ABCD )
(2012年度国家电网公司输变电工程设计单位培训教材之二线路分册p25)
A.节约占地 B.节约线路走廊 C. 提高输送容量、安全稳定性 D.保护环境 147. (多选)目前已具备在新建线路中推广条件的节能导线主要有( ACD )
(2012年度国家电网公司输变电工程设计单位培训教材之二线路分册p103)
A.钢芯高导电率铝绞线 B. 碳纤维导线 C.铝合金芯铝绞线 D. 中强度全铝合金绞线
148.(多选)输电线路走廊清理主要包括以下内容(ABCD)
(2012年度国家电网公司输变电工程设计单位培训教材之二线路分册p218)
A.拟拆迁或跨越的房屋 B. 拟拆除或迁移的电力线、通信线、广播线 C. 跨越林区主要树种 149.(多选)与传统金具相比,节能降噪金具具有以下优点( ABCD )。
(2012年度国家电网公司输变电工程设计单位培训教材之二线路分册p285)
D.拟拆迁、压覆厂矿等
A.节能环保 B.较少电晕损失C.降低金具电晕噪声 D.综合考虑技术经济优势明显
课件