1MWp太阳能光伏并网电站工程
一、 总体设计方案
针对1MWp的太阳能光伏并网发电系统项目,建议采用分块发电、集中并网方案,将系统分成4个250KW的并网发电单元,每个250KW的并网发电单元都接入10KV升压站的0.4KV低压配电柜,经过0.4KV/10KV(1250KVA)变压器升压装置,最终实现整个并网发电系统并入10KV中压交流电网。
本方案推荐采用235WP(35V)单晶太阳能光伏组件,1M瓦共需4256块,实际装机容量1.00016MW。235Wp组件开路电压为45V左右,工作电压为35V。光伏阵列分4个主方阵,每个主方阵容量250.04KW,共1064块组件。14块为一个子串列,共76串。
每台逆变器的交流输出接入交流配电柜,经交流断路器接入升压变压器的0.4KV侧,并配有逆变器的发电计量表。每台交流配电柜装有交流电网电压表和输出电流表,可以直观地显示电网侧电压及发电电流。
并网逆变器输出为三相0.4KV电压,如果学校自用,可以不用升压变压器。本方案为采用升压变压器,并入10KV电网。考虑到当地电网情况,需要采用10KV电压并网。由于低压侧电流大,考虑线路的综合排布,选用1台额定容量1500KVA升压变压器升压。
综上所述,本系统主要由太阳能电池组件、光伏阵列防雷汇流箱、直流防雷配电柜、光伏并网逆变器和10KV升压站所组成。另外,系统应配置1套监控装置,用来监测系统的运行状态和工作参数。
二、统原理框图
111222141414直流汇流箱1其中:4个汇流箱接入15路, 1个汇流箱接入16路111222141414直流汇流箱5直流汇流箱1直流配电柜1并网逆变器1DCAC250KW交流配电柜0.4KV-10KV变压器高压开关柜10KV高压电网111222141414其中:4个汇流箱接入15路, 1个汇流箱接入16路111222141414直流汇流箱5直流配电柜4并网逆变器4DCAC250KW
三、相关规范和标准
本并网逆变系统的制造、试验和验收可参考如下标准:
GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 19939-2005 光伏系统并网技术要求
GB/T 20046-2006 光伏(PV)系统电网接口特性(IEC 61727:2004,MOD) GB/Z 19964-2005 光伏发电站接入电力系统技术规定
GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法 GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法 GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿
热试验方法