好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

瓦斯监测监控各项管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

瓦斯监测监控各项管理制度

煤矿瓦斯监控系统是为了实现对井下瓦斯涌出量情况进行实时监控,超限报警、断电、闭锁的数据采集监控系统。为更好的落实安全生产,有效提高安全管理,充分发挥监测挥监测监控系统功能,确保监测监控系统监测的连续性系、准确性、特制定本制度。

一、建立健全监测机构,配备足额的监测监控队伍。

二、瓦斯监测监控系统各工种必须经培训合格取得资质证后,方可上岗工作。 三、根据《煤矿安全规程》的规定,安装使用各类型传感器,并有一定数量的备品备件,工作面若安全监测监控系统不健全,不准验收投产。

四、凡应安设安全监测装置的地点,必须在作业规程或安全技术措施中对传感器的安设种类、数量、位置作明确规定。

五、装置必须按产品说明书的要求,入井前经过48小时通电运行,测试后方可下井安装使用,严禁不合格的装置下井安装。

六、井下装置定期维护调试,每隔7天进行一次巡回检查调试,调试的各项技术指标应符合规定。

七、对监测监控系统进行中出现的故障要在24小时内解决,解决不了的要在24小时内更换,并向地面检测室汇报具体情况,并做好记录。

八、井下处理故障时,必须严格执行规程规定,燕子擅自甩掉装置不用。 九、装置监测与人工监测出现误差时,在测值误差范围(0.1%)内时应以测值大的瓦斯浓度为准,以确保安全,人工检测与装置监测超过0.1%时,应及时对传感器调试,在此期间不得擅自停用装置。

十、监测装置在井下连续使用六个月后,应升井做全面的检修,清理调试和校正。

十一、监控系统地面机房值班人员要认真监视电脑屏幕显示的各种信息,详细记录各种记录。

十二、监控室人员发现异常要及时通知值班人员,并做好记录。 瓦斯监测监控各项管理制度 [篇2]

一、建立健全安全监测机构。配备足够的监测队伍。负责安全监测装置的使用、维护、调试工作。

二、监测监控队伍,都必须经过安全监测和通风专业技术的培训。经考试合格取得资质证后,方可上岗工作,安全监测人员不得随意调动,不得兼职,如需调动必须经矿技术矿长同意。

三、根据煤炭部《矿井通风安全监测装置使用管理规定》的.规定,安装使用各类型传感器,并有一定数量的备品备件,新工作面如安全监测监控系统不健全,不准验收投产。

四、凡应安设安全监测装置的地点,必须在作业规程或安全技术措施中对传感器的安设种类、数量、位置、主机和声光箱,动力开关的开设地点,控制电缆和电源线的铺设,控制区域作出明确规定,并绘制监测系统图报技术矿长批准,对不具备安设装置的地点,由通风队提出安全技术措施,报矿技术矿长批准。

五、应安设监控装置的采掘工作面及其它作业地点,开工前必须由使用单位,根据已批准的作业规程或安全技术措施提出安装申请表,分送通风、机电部门。 六、通风队接到安装申请表后,负责监控装置的安装,调试和使用维护工作,使用单位和机电队负责提供接通井下电缆和控制线、电源线,进行连接时,必须要有井下监控负责人现场监护。

七、装置必须按产品说明书的要求,入井前经过48小时通电运行,调试后方可下井安装使用,严禁不合格的装置下井安装。

八、井下装置定期维护调试,每隔7天进行一次巡回检查调试,调试的各项技术指标应符合规定。

九、井下装置发生故障,应在24小时内维修井下装置。如8小时内修好,并投入使用,可继续生产,否则必须停产处理。

十、井下处理故障时,必须严格执行规程规定,严禁擅自甩掉装置不用,如确需暂时停止装置运行时,制定安全技术措施报技术矿长审批。

十一、 如装置监测与人工监测出现误差时,在测值误差范围(0.2%)内时应以测值大的瓦斯浓度为准,以确保安全,如人工监测与测值监测误差超过0.2%时,应及时对传感器调试,在此期间不得擅自停用装置。

十二、 监测装置在井下连续使用六个月后,应升井做全面的检修、清理、调试和校正。

十三、 监控系统地面机房值班人员要认真监视电脑屏幕显示的各种信息,详细记录各种记录。

瓦斯监测监控系统设备、设施管理制定

一、建立健全安全信息调度室,瓦斯监控系统,按要求配足报警头灯,便携式甲烷报警仪、自救器。瓦斯监控系统必须具备甲烷断电仪和甲烷风电闭锁装置的全部功能,必须具备防雷电保护和断电状态以及馈电状态监测、报警、显示、储存和打印报表功能,具备不少于两个小时的不间断电源,中心站主机不少于两台,一台工作,一台在线备用。

二、瓦斯监控系统、报警头灯必须在市局审查允许准入的厂家内购置安装、使用。瓦斯监控设备必须具有”、“三证一标志”(生产许可证、产品出厂合格证、防爆合格证、MA标志),计量产品还必须有计量合格证,按要求购置安装、使用。

三、井下监控分站应安设在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无淋水、无杂物的进风巷道或硐室中,距底板不小于300mm,瓦斯传感器应垂直悬挂,距顶板不得大于300mm,距巷道边侧不小于200mm,风速、负压、温度传感器应悬挂在能正确反映该点测值的地方。

四、传感器的安设数量、种类,甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、断电范围必须符合《规程》要求、采掘作业规程和安全技术措施,必须对瓦斯监控设备的种类、数量、位置、信号电缆和电源电缆的敷设,控制区域等作出明确规定,并绘制布置图。

五、井下跟班领导、班组长、电钳工、安全监测人员等人员入井,必须携带便携式甲烷监测报警器,入井人员必须佩带报警头灯、自救器。

六、各种传感器的备用量不得小于在用量的100%,便携式不少于在用量的50%,报警头灯、自救器不少于全部入井人数员在用量的30%。

七、配备监控设备检验仪,建立安全仪表计量检验制度,配足安全监测人员、仪器仪表检验维护人员,定期对瓦斯监控系统进行调校,安全监测人员按在籍传感器每5台配1名,维修校验人员按3人配备,监控系统值班人员每班不得少于2人。

八、瓦斯监控设备每月至少校验一次,甲烷传感器、便携式甲烷检查报警仪、报警头灯等采取载体催化元件的甲烷检测设备,每七天必须使用标准气样调试一次,其它传感器按使用说明书要求定期调校。

九、认真填写监控系统运行日志,及时填写校验检修记录,发现瓦斯超限按程序及时报告并处理,如瓦斯浓度超过规定切断控制开关电源后,严禁自动复电,只有当瓦斯浓度降到《规程》允许范围时,方可人工复电。

瓦斯监测监控各项管理制度

瓦斯监测监控各项管理制度煤矿瓦斯监控系统是为了实现对井下瓦斯涌出量情况进行实时监控,超限报警、断电、闭锁的数据采集监控系统。为更好的落实安全生产,有效提高安全管理,充分发挥监测挥监测监控系统功能,确保监测监控系统监测的连续性系、准确性、特制定本制度。一、建立健全监测机构,配备足额的监测监控队伍。二、瓦斯监测监控系统各工种必须经培训合格取得资质证