NPH电 梯 规 格 表 参 数 说 明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

NPH电 梯 规 格 表 参 数 说 明

共13页

第1页

版本号

001

阅 读 说 明

NPH电梯FMT微机所用的规格表参数地址的范围是D200-D499,其中D400-D499,为和数

计算区域,计算结果成为D989(规格表和数结果)的数据。D200-D399为非和数计算区域,不

需对其中的参数进行和数计算。

参数说明中代号说明:

“K**”表示其对应数据寄存器的数据是以十进制方式表示,具体数值根据不同设定而不同。

“b**” 表示数据寄存器数据以二进制进行功能设置计算。

“有功能”是指电梯具有某特定功能时数据寄存器的设定值。

“无功能” 是指电梯不设定某特定功能时数据寄存器的设定值。

“--------” 是指设定数据寄存器参数时不需要考虑电梯是否具有某特定功能。

计算公式中符号说明: π为3.1415927 I为曳引比

D为绳轮直径(mm)

K为常数256

十进制数据处理:

FMT微机中一个数据寄存器十进制数值范围为-32768---32767,当计算的数值大于32767时, 把该数据减去65536以负值形式表示.

NPH电 梯 规 格 表 参 数 说 明

有功能K** D200---- 20240--- HENCODE

K** ----D248 ----20248 HENCODE

D249 20249 K0 ALPST D250 20250 K30

D251---- 20251---- K0 ---D286 ---20286 K0

CBUSYCAL D287 20287 K3 CBUSYTIM K18000D288 20288

CW3TIME D289 20289 K1800NFLU+0 D290 20290 B** NFLU+1 D291 20291 B** NFLU+2 D292 20292 B** NFLD+0 D293 20293 B** NFLD+1 D294 20294 B** NFLD+2 D295 20295 B** SPEFL+0 D296 20296 B** SPEFL+1 D297 20297 B** SPEFL+2 D298 20298 B** CACACT D299 20299 K30 SPCTABEL B** D300 20300

D301---- 20301---- K0 ----D305 ----20305 K0

SBFDAT B** D306 20306

SBFDAT+0 B** D307 20307

SBFDAT+1 B** D308 20308

SBFDAT+0 B** D309 20309

SBFDAT+1 B** D310 20310

SBFDAT+2 B** D311 20311

FMT元

件地址

SCLA元 件地址

软元件 代号

无功能-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 K0 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

共13页 第2页 版本号 说 明

内 容

001

厅外楼层显示数据 显示数字与数显数据的对应 关系祥见备注1 尚未使用

ALP运行的延时时间(0.3秒) 尚未使用

闲使状态确认运行次数(K3 3次) 闲使状态确认周期(K1800 3分钟)

无呼叫3分钟确认时间参数(K1800 3分钟) 上召不停层层楼设定(1FL~16FL) 见备注2 B**停层置1不停置0 (17FL~32FL) 上召不停层层楼设定(33FL~48FL)

下召不停层层楼设定(1FL~16FL) 见备注2 B**停层置1不停置0 (17FL~32FL) 下召不停层层楼设定(33FL~48FL)

报站层层楼设定(1FL~16FL) 见备注2 B**报站层置1不报站置0 (17FL~32FL) 报站层层楼设定(33FL~48FL) 误操作的延时时间(3秒)

电梯功能设定 见备注3 尚未使用

软件最低层设定(1FL~16FL) 见备注2 软件中间层设定(1FL~16FL) 见备注2 软件中间层设定(17FL~32FL)

软件最高层设定(1FL~16FL) 见备注2 软件最高层设定(17FL~32FL) 软件最高层设定(33FL~48FL)

NPH电 梯 规 格 表 参 数 说 明

FMT元 件地址 D312 D313

D314---- ----D317 D318 D319 D320 D321 D322 D323 D324 D325 D326 D327 D328 D329 D330 D331 D332 D333 D334 D335 D336 D337

SCLA元 件地址 20312 20313

20314--- ---20317 20318 20319 20320 20321 20322 20323 20324 20325 20326 20327 20328 20329 20330 20331 20332 20333 20334 20335 20336 20337

软元件 代号 HDWS+0 HDWS+1

GMIDFL+0 GMIDFL+1 GMIDFL+2 H105UN+0 H105UN+1

共13页 第3页 版本号 001 说 明

内 容

高速减速距离(低位) 见备注4 高速减速距离(高位)

计算公式:高速减速距离(mm)×K×I/(π×D) 尚未使用

群控管理电梯中间层楼设定(1FL~16FL) 见备注2 群控管理电梯中间层楼设定(17FL~32FL) 群控管理电梯中间层楼设定(33FL~48FL) 上行门区停车距离(低位) (123mm) 上行门区停车距离(高位)

计算公式:123×K×I/(π×D)

下行门区停车距离(低位) (123mm) 下行门区停车距离(高位)

计算公式:123×K×I/(π×D)

基站二进制形式设定 见备注5 基站十进制形式设定

计算公式:基站所在层的层楼数

并联中间层楼设定(1FL~16FL) 见备注2 B** (17FL~32FL)

并联中间层楼设定(33FL~48FL)

泊梯层设定(1FL~16FL) 见备注2 B** (17FL~32FL)

泊梯层设定(33FL~48FL)

中速减速距离(低位) 见备注4 中速减速距离(高位)

计算公式:中速减速距离(mm)×K×I/(π×D) 内召不停层层楼设定(1FL~16FL) 见备注4 B** (17FL~32FL)

内召不停层层楼设定(33FL~48FL)

有功能K** K** K0 K0 B** B** B** K** K** K** K** B** K**

无功能 -------- -------- ----------------K0 K0 K0 ---------------- ---------------- K0 K0

K0 K0 K0 K0 K0 K0 ----------------

K0 K0 K0

H105DN+0 H105DN+1

BSF1

B68GI

MIDFL+0 B** MIDFL+1 B** MIDFL+2 B** PKFI+0 B** PKFI+1 B** PKFI+2 B** HDMW+0 K** HDMW+1 K**

NFL+0 B** NFL+1 B** NFL+2 B**

NPH电 梯 规 格 表 参 数 说 明

FMT元 件地址 D338 D339 D340 D341 D342 D343 D344 D345 D346 D347 D348

SCLA元 件地址 20338 20339 20340 20341 20342 20343 20344 20345 20346 20347

软元件 代号 Z4FUI

Z30MI Z30MI+1 Z30MI+2

HALLCLDT

共13页 第4页 版本号 001

说 明

内 容

消防避难层十进制设定

计算公式:消防避难层所在层的层楼数

消防避难层制设定 (1FL~16FL) 见备注2 B** (17FL~32FL)

消防避难层制设定(33FL~48FL) 基站关门时间(K50 5sec) 外召关门时间(K30 3sec) 内召关门时间(K3 3sec)

高速减速时间 见备注6 计算公式:高速减速时间(sec)*10 尚未使用

中速减速时间 见备注6 计算公式:中速减速时间(sec)*10

门区微动平层上行距离 (10mm) 计算公式:10×K×I/(π×D)

门区微动平层下行距离 (10mm) 计算公式:10×K×I/(π×D)

轿内楼层显示数据 见备注7

尚未使用

轿内检修上行按钮变址数据(1FL~16FL) 见备注2轿内检修上行按钮变址数据(17FL~32FL) 轿内检修上行按钮变址数据(33FL~48FL) 轿内检修下行按钮变址数据 见备注2 尚未使用

速度指令延时时间(K30 300ms) 速度0.25M/min时,40ms内的脉冲数 计算公式:0.25×40×K×I/(60π×D) 速度2M/min时, 40ms内的脉冲数 计算公式:2×40×K×I/(60π×D)

OUTCLDT

CAGECLDT

20348

D349 20349

D350----- 20350---- -----D398 ----20398 D399 20399 D400 20400 D401 20401 D402 20402 D403 20403 D404 D405 D406 D407

20404 20405 20406 20407

HHDWT

HMDWT

H16LNU

H16LND

CENCODE CENCODE 有功能K** B** B** B** K50 K30 K30 K**

K0 K** K** K** B** B** K0 B** B** B** B** K0 K30 K** K**

无功能

K0 K0 K0 K0 --------------------------------

---------------- -------- -------- K0 K0 ---------------------------------------------------------------- --------

Z43LAU+0 Z43LAU+1 Z43LAU+2 Z43LAD

SPIDT N41RI

N90HI

共13页 第5页 版本号 001

FMT元 SCLA元 软元件 说 明 件地址 件地址 代号 有功能 无功能 内 容

K** K0 D408 20408 ZLFNI 最低层设置 对应功能:不同底层并联功能

计算公式:底层较低的电梯设1

底层较高的等于两梯底层相差的隔磁板数+1

NSP08 K** D409 20409 --------速度8M/min时,40ms内的脉冲数 计算公式:8×40×K×I/(60π×D) Z15BDT K40 D410 20410 --------抱闸释放后延时时间(400ms) NSP30 K** D411 20411 --------速度30M/min时,40ms内的脉冲数 计算公式:30×40×K×I/(60π×D) F150+0 K** D412 20412 --------数字平层区间参数(低位) (平层区±150mm) F150+1 K** D413 20413 --------数字平层区间参数(高位)

计算公式:150*KI/πD

F135+0 K** D414 20414 --------数字平层区间参数(低位) (平层区±135mm) F135+1 K** D415 20415 --------数字平层区间参数(高位)

计算公式:135*KI/πD

B** K0 平层预开门距离(60mm) D416 20416 QOPDODIS

计算公式:60*KI/πD

K0 D417--- 20417-- --------尚未使用 K0 ----D420 --20420 --------F511I+0 B** --------内召服务层设定(1FL~16FL) 见备注2 D421 20421

F511I+1 B** --------B**(17FL~32FL) D422 20422

F511I+2 B** --------内召服务层设定(33FL~48FL) D423 20423

F711I+0 B** --------上召服务层设定(1FL~16FL) 见备注2 D424 20424

F711I+1 B** --------B**(17FL~32FL) D425 20425

F711I+2 B** --------上召服务层设定(33FL~48FL) D426 20426 D427

D428 D429 D430 D431 D432

20427 20428 20429 20430 20431 20432

F811I+0 F811I+1 F811I+2 TF211+0 TF211+1 TF211+2

B** B** B** B** B** B**

------------------------------------------------

下召服务层设定(1FL~16FL) 见备注2 B**(17FL~32FL)

下召服务层设定(33FL~48FL) 最高层楼及以上置1(1FL~16FL) B**(17FL~32FL)

最高层楼及以上置1(33FL~48FL)

见备注2

NPH电 梯 规 格 表 参 数 说 明

NPH电 梯 规 格 表 参 数 说 明