企业电气系统及作业培训讲义
(大唐电力包旭升)
企业电气系统包括:变配电系统、低压电气线路(固定线路、临时线路)、动力(照明)配电箱(柜、板)、电网接地系统、防雷接地系统、电焊机、手持电动工具、移动电气设备、电气试验站(台、室)等。
电气系统易发事故类别:异常停电事故;触电事故;电气火灾、爆炸事故;电磁场伤害事故;雷击事故;静电危害事故;电动工具伤害事故等
变配电系统
变配电站及企业自有发电设备是企业的生命线。企业电力供应异常,使整个生产活动不能正常进行,有时还会因突然断电而发生火灾事故和人身伤害事故。如果变配电系统中继电器和自动装置不能起到预定的保护作用,造成高压断路器在短路事故中不动作,出现越级跳闸,影响上一级或更大范围的供电系统停电;有时还会给整个企业带来毁灭性的灾害。
一、适用范围
企业高压变配电站及以柴油发电机为主的自有发电供电系统。
1、 企业高压变配电系统(包括高压电源,高压配电、变电及低压0.4千伏配电室内的低压柜)。 2、 在降压站中由60千伏或35千伏直接变压为0.4千伏的所内变配电系统。
3、 高压专用变电系统。 4、高压用电负荷系统。
5、 以柴油为动力的直供6千伏高压负荷的发电、供电、用电系统。
6、 以柴油机为动力的0.4千伏低压发电、供电系统。
二、变配电系统术语和定义
发电厂[站] :由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。
变电站:电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。
电力线路:在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。
断路器:能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。
隔离开关:在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
低[电]压:用于配电的交流系统中1000 V及其以下的电压等级。
高[电]压:通常指超过低压的电压等级。
运用中的电气设备:全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 三、保证安全的措施
1、保证安全的技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等。
2、保证安全的组织措施:工作票、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人(监护人)、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。 四、 操作的基本条件
操作应具备的基本条件(模拟图、标志、防误闭锁,三个条件。)
1、 具有与实际运行方式相符的一次系统模拟图或接线图。 2、 电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等。
3、 高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁
四、 变配电站环境标准
1、 与其它建筑物间有足够的安全消防通道
变配电站周围应有安全消防通道,且保持畅通。 2、 与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够的间距
企业电气系统培训讲义