第三步:添加Folder

鼠标右键点击所添加的S7-200 PLC的名称,进入New > Folder添加文件夹并命名。

图4. 添加Folder

这一步不是必须的,可以省略。不建立文件夹,也可以直接在PLC下从

右键菜单中选择添加条目。

第四步:添加Item(条目)

鼠标右键点击文件夹,进入New > Item添加PLC内存数据的条目并定义内存数据。

6

图中: a. b. c. d. e. f.

图5. 添加Item

定义条目的符号名

定义内存数据地址,支持S7-200 PLC中所有内存数据 选择数据类型

选择数据的访问方式,可设为:只读、只写、读/写 定义数据的上下限 描述说明

可以从Micro/WIN的项目中直接导入符号表,则条目的符号名与项目中的符号名相对应。

第五步:用测试客户端检测配置及通讯的正确性

PC Access软件带有内置的测试客户端,用户可以方便的使用它检测配置及通讯的正确性。

将测试的条目拖拽到测试客户端,然后点击在线按钮使之在线,如果配置及通讯正确,会显示数据值,并在Quality一栏中显示“good”,否则这一栏会显示“bad”。(如图1.之软件概貌所示)

7

注意:组态完成后必须保存整个配置文件。这样OPC Client(客户端)软件才能找到S7-200 OPC Server的组态。S7-200 PC Access软件创建的项目的文件扩展名是.pca(p = P,c = C,a = Access) 。

PC Access支持多种通讯方式。PC Access是与Micro/WIN共享通讯路径,因此凡是Micro/WIN能够访问的通讯方式,PC Access都支持。

PC Access的通讯方式

常问问题

为什么不能在PC Access的测试客户端中改变PLC变量的值?

PC Access的测试客户端没有这个功能,它只用于测试通讯状态的好、坏。但这不影响其他OPC客户端对用PC Access组态的Item的读、写,前提是规定了相应的访问方式。

PC Access的通讯方式

Pc Access软件支持多种通讯方式,用户需要根据自己所使用的通讯方式正确配置,才能保证OPC通讯的畅通。

PC Access 可与Micro/WIN共享通讯路径,因此凡是Micro/WIN能够访问的通讯方式,PC Access都支持。因此在设置通讯路径时(Set PG/PC Interface),只需要设置Micro/WIN的路径。

共享通讯路径需要STEP 7 Micro/WIN V4.0以上版本。

用户需要根据自己所使用的通讯方式正确配置,才能保证OPC通讯的畅通。 以下举例说明几种通讯的设置: 通过PC/PPI电缆和CP卡 ? 通过以太网(CP243-1)

? 通过MODEM(调制解调器)

?

PC Access的通讯速度

8

要提高PC Access通讯速度,可以从以下几方面考虑:

1. 提高CPU口(或通讯模块EM277)的波特率 2. 减少主站的数目

3. 设置CPU200的地址连续 4.

调整PC Access的刷新速率

在PC Access中从命令菜单中进入Tools>Options>Status中

1. 图1. 选择PC Access与S7-200通讯的刷新速率

图中:

a. 选择手动设置

b. 设置刷新速率,最快的速率可设置成50ms

网络通讯的参书社置和优化

9

PC Access-通过PC/PPI电缆通讯

PC Access可以通过PC/PPI电缆(USB/PPI或RS-232/PPI电缆)用PPI协议与S7-200通讯。

第一步:设置通讯方式

在PC Access界面右侧中用鼠标右键点击MicroWin访问点,进入Set PG/PC Interface对话框,定义为PPI通讯方式。

图1. 设置PC/PPI电缆通道

使用CP卡通过MPI或PROFIBUS方式的通讯设置与上面步骤相似,只是在Set PG/PC Interface对话框中选择所使用的CP卡及通讯协议即可 (如图2.)

10

S7-200 pc access 

第三步:添加Folder鼠标右键点击所添加的S7-200PLC的名称,进入New>Folder添加文件夹并命名。图4.添加Folder这一步不是必须的,可以省略。不建立文件夹,也可以直接在PLC下从右键菜单中选择添加条目。第四步:添加Item(条目)鼠标右键