第三步:添加Folder
鼠标右键点击所添加的S7-200 PLC的名称,进入New > Folder添加文件夹并命名。
图4. 添加Folder
这一步不是必须的,可以省略。不建立文件夹,也可以直接在PLC下从
右键菜单中选择添加条目。
第四步:添加Item(条目)
鼠标右键点击文件夹,进入New > Item添加PLC内存数据的条目并定义内存数据。
6
图中: a. b. c. d. e. f.
图5. 添加Item
定义条目的符号名
定义内存数据地址,支持S7-200 PLC中所有内存数据 选择数据类型
选择数据的访问方式,可设为:只读、只写、读/写 定义数据的上下限 描述说明
可以从Micro/WIN的项目中直接导入符号表,则条目的符号名与项目中的符号名相对应。
第五步:用测试客户端检测配置及通讯的正确性
PC Access软件带有内置的测试客户端,用户可以方便的使用它检测配置及通讯的正确性。
将测试的条目拖拽到测试客户端,然后点击在线按钮使之在线,如果配置及通讯正确,会显示数据值,并在Quality一栏中显示“good”,否则这一栏会显示“bad”。(如图1.之软件概貌所示)
7
注意:组态完成后必须保存整个配置文件。这样OPC Client(客户端)软件才能找到S7-200 OPC Server的组态。S7-200 PC Access软件创建的项目的文件扩展名是.pca(p = P,c = C,a = Access) 。
PC Access支持多种通讯方式。PC Access是与Micro/WIN共享通讯路径,因此凡是Micro/WIN能够访问的通讯方式,PC Access都支持。
PC Access的通讯方式
常问问题
为什么不能在PC Access的测试客户端中改变PLC变量的值?
PC Access的测试客户端没有这个功能,它只用于测试通讯状态的好、坏。但这不影响其他OPC客户端对用PC Access组态的Item的读、写,前提是规定了相应的访问方式。
PC Access的通讯方式
Pc Access软件支持多种通讯方式,用户需要根据自己所使用的通讯方式正确配置,才能保证OPC通讯的畅通。
PC Access 可与Micro/WIN共享通讯路径,因此凡是Micro/WIN能够访问的通讯方式,PC Access都支持。因此在设置通讯路径时(Set PG/PC Interface),只需要设置Micro/WIN的路径。
共享通讯路径需要STEP 7 Micro/WIN V4.0以上版本。
用户需要根据自己所使用的通讯方式正确配置,才能保证OPC通讯的畅通。 以下举例说明几种通讯的设置: 通过PC/PPI电缆和CP卡 ? 通过以太网(CP243-1)
? 通过MODEM(调制解调器)
?
PC Access的通讯速度
8
要提高PC Access通讯速度,可以从以下几方面考虑:
1. 提高CPU口(或通讯模块EM277)的波特率 2. 减少主站的数目
3. 设置CPU200的地址连续 4.
调整PC Access的刷新速率
在PC Access中从命令菜单中进入Tools>Options>Status中
1. 图1. 选择PC Access与S7-200通讯的刷新速率
图中:
a. 选择手动设置
b. 设置刷新速率,最快的速率可设置成50ms
网络通讯的参书社置和优化
9
PC Access-通过PC/PPI电缆通讯
PC Access可以通过PC/PPI电缆(USB/PPI或RS-232/PPI电缆)用PPI协议与S7-200通讯。
第一步:设置通讯方式
在PC Access界面右侧中用鼠标右键点击MicroWin访问点,进入Set PG/PC Interface对话框,定义为PPI通讯方式。
图1. 设置PC/PPI电缆通道
使用CP卡通过MPI或PROFIBUS方式的通讯设置与上面步骤相似,只是在Set PG/PC Interface对话框中选择所使用的CP卡及通讯协议即可 (如图2.)
10