好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一级建造师机电实务复习资料(上) - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

【考点】电缆线路的敷设(★) 【真题分布数据统计】(2016多) (一)室外电缆线路敷设的要求 2.排管电缆敷设要求

(1)电缆排管的敷设

3)孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆的孔径应不小于75mm。

6)敷设在排管内的电缆,应采用铠装电缆。 3.电缆沟或隧道内电缆敷设的要求

(1)电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。

(3)高低压电力电缆、强电与弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。 (5)交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,当按紧贴的正三角形排列时,应每隔1m 用绑带扎牢。

(二)电缆敷设要求 1.电缆敷设前的检查

(7)电缆封端应严密,并根据要求做绝缘试验。6kV 以上的电缆,应做交流耐压试验和直流泄漏试验;1kV 及以下的电缆用兆欧表测试绝缘电阻,并做好记录。

2.电缆施放要求

(1)人工施放时必须每隔1.5~2m 放置滑轮一个,不得把电缆放在地上拖拉。 (4)交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

1H413030 管道工程施工技术

【考点】工业管道安装的施工程序

施工准备→测量定位→支架制作安装→管道预制安装→仪表安装→试压清洗→防腐保温→调试及试运行→交工验收。

第4页/共12页

记忆:安医师防暴

【考点】工业管道安装技术要求( ★ ★ ★) 【真题分布数据统计】(2007单/2009单/2010案/2011案/2012单、案/2016案/2017案/2018单、案)

(二)工业金属管道安装前的检验 2.阀门检验 阀门检验 壳体压力试验 介质及要求 试验压力 20℃时最大允许工作压力的1.5倍 试验时间 试验温度 5~40℃,当低于5℃时,应采取升温措施 20℃时最大允许工作压力的1.1倍 【例题·单选】工业管道的密封试验压力为阀门在20℃时为最大允许工作压力的( )倍。 A.1 B.1.5 C.2 D.1.1

【答案】D

【例题·案例题节选】案例背景中的阀门应进行何种检验?试验压力取值为多少?(需要判断管道类型) 【答案】阀门应进行壳体压力试验、密封试验。壳体压力试验试验压力为20℃时最大允许工作压力的1.5倍、密封试验试验试验压力为20℃时最大允许工作压力的1.1倍。

(三)管道安装技术要点 管道与机械设备连接要求 连接前 最终连接时 试压、吹扫合格后 安装合格后 在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求 在联轴节上架设百分表监视机器位移 对该管道与机器的接口进行复位检验 不得承受设计以外的附加载荷 洁净水 不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含密封试验 量不得超过25ppm 持续时间不得少于5min 【例题·多选】管道与设备连接前,应在自由状态下检验法兰的( ),偏差应符合规定要求。 A.同心度

第5页/共12页

B.同轴度 C.平行度 D.垂直度 E.倾斜度 【答案】BC

【考点】管道试压技术要求( ★ ★ ★) 【真题分布数据统计】(2010案/2013案/2015多/2017单/2018案)

根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验。 (2015案例) 公鸭写真 工业管道试验 液压 试验 试验过程 缓慢分段升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,保持30min 逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力 试验压力 合格标准 重点检查部位 压力表有无设计压力压降、管道所的1.5倍 有部位有无渗漏 气压试验(步步为营) 设计压力的1.15倍 发泡剂检验不泄漏为合格 泄漏性 逐级缓慢升压,当达到试验压力,等于设计试验 并且停压10min后,采用涂刷中性发压力 泡剂的方法巡回检查 密封点有无泄漏 阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点 (净空罗汉的法器) 真空度试验 压力试验合格后,按设计文件规定进行24h的真空度试验,系统增压率≤5%。 试验要点: (1)试验的介质 (2)试验过程和试验压力 (3)合格标准 液压试验

气压试验

第6页/共12页

泄漏性试验

【例题·单选】管道进行气压试验的正确步骤是( )。

A.缓慢升压至试验压力的30%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设汁压力涂发泡剂检验不泄漏为合格

B.缓慢升压至试验压力的50%→按试验压力的10%逐级升压后每级稳压3min→直至试验压力稳压10min→试验压力降至设计压力涂发泡剂检验不泄漏为合格

C.缓慢升压至试验压力→稳压1min→涂发泡剂检验不泄漏为合格

D.缓慢升压至试验压力→稳压10min→试验压力降至设计压力保持30min→以压力不降、无渗漏为合格

【答案】B

【例题·单选】下列关于管道系统液压试验实施要点的说法中,正确的是( )。 A.液压试验应使用洁净水,对不锈钢管道,水中氯离子含量不得超过50ppm B.试验前,注入液体时应排尽气体

C.试验时环境温度不宜低于0℃,当环境温度低于0℃时应采取防冻措施 D.承受内压的地上钢管道试验压力为设计压力的1.15倍 【答案】B

【例题·案例题节选】工业管道泄漏试验为多少?重点检查部位包括哪些? 【答案】工业管道泄漏试验等于设计压力。重点检查部位包括阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封点

【考点】管道吹洗技术要求( ★) 【真题分布数据统计】(2012多)

介质 水 空气 蒸汽 流速 ≥1.5m/s ≥20m/s ≥30m/s 【例题·单选】500mm的液体管道在吹扫时,吹扫介质的流速不宜小于( )。 A.20m/s B.1.5m/s C.30m/s

第7页/共12页

D.15m/s 【答案】B

【考点】大管道闭式循环冲洗技术( ★) 6.管网冲洗

将供水管道、回水管道的最终端连通,并安装连通阀门,先冲远处,后冲近处,先冲支管,再冲干管。先脏水循环冲洗,再换清水循环冲洗,最后换净水循环冲洗。 1H413040静置设备及金属结构安装技术

【考点】预防(矫正)焊接变形技术措施( ★) (一)预防焊接变形技术措施 1.组装技术措施

(1)储罐排版要符合《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》GB 50128—2014规范的要求,焊缝要分散、对称布置。

(2)底板边缘板对接接头采用不等间隙,间隙要外小内大;采用反变形措施,在边缘板下安装楔铁,补偿焊缝的角向收缩。

(3)壁板卷制中要用弧形样板检查边缘的弧度,避免壁板纵缝组对时形成尖角。可用弧形护板定位控制纵缝的角变形。

2.焊接技术措施

在储罐焊接前应根据焊接工艺评定报告,编制合理的焊接作业指导书,采取对称焊、分段焊、跳焊等方法减少焊接变形。 (1)底板控制焊接变形的措施

1)边缘板采用隔缝焊接,边缘板先焊接外侧300mm左右的焊缝,内侧待边缘板与壁板的角缝焊接后再施焊。

2)中幅板焊接先焊短焊缝、后焊长焊缝,焊前要将长焊缝的定位焊点全部铲开,用定位板固定。遵循由罐中心向四周并隔缝对称焊接的原则,分段退焊或跳焊。

3)罐底与罐壁连接的角焊缝:先焊内侧环形角缝,再焊外侧环形角缝。由数对焊工对称均匀分布,同一方向进行分段焊接。初层焊道采用分段退焊或跳焊法。 第8页/共12页

一级建造师机电实务复习资料(上) - 图文 

【考点】电缆线路的敷设(★)【真题分布数据统计】(2016多)(一)室外电缆线路敷设的要求2.排管电缆敷设要求(1)电缆排管的敷设3)孔径一般应不小于电缆外径的1.5倍,敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm,控制电缆的孔径应不小于75mm。6)敷设在排管内的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4tih88s6jy2p7v43zg0p6rgfk15t3500h85
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享