四、主要施工方案

1、水冷壁的检查更换技术方案

① 受热面的检查项目对受热面超温以及爆管区域进行检查,对水冷壁管子及鳍片打磨补焊,及水冷屏穿墙管检查补焊,消除漏风、漏灰。 ② 水冷壁检查更换安全措施: 2.1). 方。 2.2). 2.3). 2.4). 2.5). 2.6). 2.7). 2.8).

情绪不稳,身体欠佳者,严禁进入炉工作; 严禁酒后作业。

工具必须放在工具袋,不准乱丢,上下传递要绑扎牢固。

在锅炉部各处进行更换水冷壁工作时,应至少两人一起工作,外面应有专人监护。 工作负责人在收工时,必须清点人数。

进入炉膛工作时,须待炉温降至60℃以下,方可进入。

检修工作必须自上而下进行,上部有人工作时,下部不准有人同时工作,必要时,必须做好工作人员进入炉膛检修,必须扎安全带,安全带要高挂低用,挂绳一定要系在牢固的地

安全措施。 2.9).

脚手架必须经甲方有关部门验收合格后方可使用;架板两头要扎牢,每班工作前要全面检

查;工作面要铺严并设置安全围栏,严防工器具及其它物品高空坠落而伤及下面的工作人员和水冷壁管;每处工作面要控制工作人员人数,不得超载。

2.10). 照明齐全、充足,行灯电压不得超过24伏;使用220伏照明灯时,必须做好漏电及触电的安全措施。

2.11). 起吊所用倒链、绳索、滑轮必须在合格的周期围,检验合格后方可使用。

2.12). 起吊水冷壁时,要加强监护,并用对讲机上下联系,下面搭设临时围栏,严禁有人工作或通

Word 文档

.

过。

2.13). 电气焊工作时,要详细检查上下周围是否有人工作和有可燃物品及钢丝绳等.并做好防火隔离措施,并有人监护。

2.14). 在进行上述所有工作前,必须由工作负责人办好工作票,做好进入炉膛部的风、粉、气的隔离工作。 ③ 检修工艺: 3.1).

换管位置由业主根据炉膛冲刷情况,确定并标注准确,切割时严格按标志线进行,且不得

伤及其它管排,严防杂物落入下部保留管中。 3.2). 3.3).

旧管切割后应立即用木堵封牢,安装过程中不得掉入任何杂物。

新管在使用前必须进行材质复查,并经业主金属、化学监督人员验收合格,要求外壁光

滑,外观不允许有锈蚀、裂纹,管子部清洁,符合标准方可使用。 3.4).

新管安装前必须进行吹管及通球试验,通球合格后方可安装。对口前焊口以下管段必须

逐根通压缩空气吹扫检查,并进行通球试验,保证畅通,经甲方验收合格后方可对口焊接。 3.5).

焊接对口应做到外壁平齐,间隙均匀,管端、外10-21mm段,在焊接前应清除铁锈,直至显

出金属光泽,对接错口不应超过10%,且≯0.5mm,坡口角度 35°±2°,钝边厚度 1-1.5mm,对口间隙2-3.0mm,严禁强力对口。 3.6).

焊接工艺按金相提供的焊接工艺进行,焊后100%探伤,不合格焊口必须进行返工处理,直

至合格。 3.7).

水冷壁管排更换完毕后,应割下联箱封头进行检查、清理,并经验收合格.密封鳍片及保温

钉必须按要求焊好。 3.8).

执行公司制定的其它技术措施及检修方案。

④ 检修与验收:

Word 文档

.

4.1). 4.2). 4.3).

检修前必须组织认真学习本安全技术措施,检修中必须严格遵守。 必须按公司图纸及技术要求检修。

工作结束,必须经质量管理人员“三级”验收签字。

2、过热器、再热器检修方案 ① 检查项目

过热器与再热器的检查项目主要有:管排积灰检查、管子磨损、蠕胀、弯曲变形检查,管子管卡、支吊架、防磨装置及管排间距检查,包墙鳍片密封及过热屏穿墙管密封检查及更换磨损胀粗管子等。 ② 检查工艺 2.1). 2.2).

利用观察法检查过热器与再热器的积灰及管卡脱落情况。

利用观察法和测量法,检查过热器与再热器管壁的温度最高区域的管子,是否有过热、

胀粗现象。 2.3).

利用观察法、手摸法和测量法,检查过热器与再热器管子容易磨损处(包括过热器与再

热器的管排定位管)的磨损情况。 2.4). 2.5). 2.6).

割管,送交化学部门,检查过热器与再热器管的结垢及腐蚀情况。 利用拉线法检查过热器与再热器管子的弯曲程度。

用观察法和敲击法,检查过热器与再热器管子及管排的支持装置,是否有开裂、烧损、

变形等缺陷。 2.7). 2.8).

利用观察法检查过热器与再热器管子的膨胀情况,管子膨胀是否受阻、膨胀是否自由。 利用观察法、放大镜法和着色法,检查过热器与再热器的排空气管和疏水管是否有堵塞、

变形、移位现象,焊口是否有裂纹等缺陷。 2.9).

用观察法,检查屏式过热器的穿墙密封情况;

Word 文档

.

2.10). 利用观察法,检查过热器与再热器各处的保温情况。 ③ 施工与验收: 3.1). 3.2). 3.3).

施工前必须组织认真学习本安全技术措施,施工中必须严格遵守。 必须按技术要求进行施工。

工程结束, 必须经质量管理人员“三级”验收签字。

3、联箱检修技术方案 ① 联箱外部检查

1.1. 宏观检查联箱表面各处无裂纹。 1.2. 联箱各支吊架应完好无变形松动现象。 1.3. 联箱弯曲度应小于3/1000。

1.4. 联箱冷态膨胀间隙应大于理论膨胀值2~3mm,并不得有明显位移,其纵横水平误差小于3mm。

1.5. 联箱的金相组织变化和蠕变变量、速度按《中华人民国电力行业标准》DL438-91HE和DL441-91中的具体规定执行。

1.6. 支吊架弹簧应完好,各吊杆受力均匀。 1.7. 各吊耳焊缝无裂纹、开焊现象。 ② 联箱部检查

2.1. 联箱无严重腐蚀和结垢现象,腐蚀深度不得超过原壁厚的25%,在管孔和封头等强度减弱区域最大腐蚀浓度不得超过原壁厚的20%,在焊接热影响区最大腐蚀浓度不得超过原壁厚的15%。 2.2. 水冷壁入口联箱部污垢应清理干净,部无任何杂物。 2.3. 水冷壁入口联箱节流孔板、滤网固定牢固,螺栓不得松动。

Word 文档

.

4、吹灰器检修技术方案 4.1、吹灰器枪管及外部检修

① 枪管应无明显弯曲、变形、磨损、腐蚀现象,表面应平整光滑,保证枪管进退自如。 ② 枪管头部喷咀应无严重腐蚀磨损和堵塞现象。长枪枪管头部无烧坏、脱落现象。 ③ 外套管间铜套、密封组件、盘根应完好。 ④ 炉墙密封板应严密不漏灰。 ⑤ 各支吊件应完好无损。

⑥ 管无严重腐蚀、弯曲、变形现象,表面平整光滑。 ⑦ 枪管灰垢应清理干净。 4.2、吹灰器试转

① 减速机运行平稳,无异音,无渗油。 ② 枪管进退自如到位。

③ 进汽阀阀杆上下灵活到位,弹簧伸缩自由。 5、引风机检修技术方案

5.1、风机本体的解体及检修工艺过程

① 拆卸联轴器护罩连接螺栓,取下护罩,检查对轮护罩有无开裂处及变形,若有则进行修整。 ② 拆卸两半外罩连接螺栓,分开两半外罩并尽量拉开它们,取出密封,清理油迹,用百分表复查联轴器中心偏差,并做记录。从末端开始用二个平头螺丝刀,拆除弹簧,一次一段,不可用力过猛,以防弹簧断裂或变形。

③ 拆卸风机入口人孔门连接螺栓,打开人孔门,检查人孔门有无磨损变形等。

④ 拆卸轴封压盖联接螺栓,取下压盖,检查轴封及压盖,发现密封磨损严重,及压盖严重变形时更换。

Word 文档