VSI9000系列变频器用户手册 安装与配线 多台壁挂式变频器的安装,参考图3-10所示。
进风 变 频 器 变 频 器
??
导流隔板
变 频 器 变 频 器
进风
(a) (b)
图 3-10 多台壁挂式变频器的安装
3.5变频器的配线
!危险①变频器内部接线工作只能由经过培训并被授权的合格专业人员进行。
⑤禁止将电源线接到变频器的输出端子U、V、W上,否则将损坏变频器。
⑥应确保变频器与供电电源之间连接有中间断路器,以免变频器故障时事故扩大。
⑦变频器出厂前已通过耐压检验,用户不可再对其进行耐压试验。
⑧所有引线必须与端子充分紧固,以保证接触良好,主回路引线应采用电缆线或铜排,使用电缆线时,必须使用相应截面的接线端子,并焊接好。
②通电前请检查变频器的电压等级是否与供电电压一致,否则可能造成人员伤亡和设备损坏。 ③变频器通电后,只有在可靠切断变频器供电电源,且操作面板的所有指示灯均熄灭,并至少等待十分钟以上,然后才可以进行配线操作。
④只有确定在P+与P-间的电压值在DC36V以下,才能开始内部配线操作。
3.5.1变频器存在漏电流,为确保安全,变频器和电机必须安全
注意
接地,接地线必须与电焊机、大功率电机等大电机负载分开接地,接地导线越短越好,具体按下表标准选取对应规格的铜线。
-13-
VSI9000系列变频器用户手册 安装与配线
电动机容量 0.4-4kW 5.5-7.5kW 11-15kW 18.5-37kW 45-55kW 55kW以上 变频器
接地线标准 22 mm 23.5 mm 28 mm 2 14 mm222 mm 230 mm 接地电阻应小于10Ω。
变频器接地需用独立端子接地(不可用在外壳底部的螺丝等代替)
数台变频器共同接地时,不可形成接地回路,请参考图3-11、图3-12所示。
其它设备 变频器 其它设备 变频器 其它设备
最佳
可以
图3-11变频器与其它设备接地示意图
错误
变频器1 变频器2
?
变频器N 变频器1 变频器2
?
变频器N
3.5.2关于进线开关容量及连接导线截面积,请参考下表选用:
型号VSI9000 G2S0004 G2S0007 G2S0015 G2S0022 进线开关 断路器QF(A) 10 10 10 16 主电路(mm) 输入电线 输出电线 2.5 2.5 2.5 4 2.5 2.5 2.5 4 2 正确 错误
图3-12变频器与变频器间接地示意图
控制电路(mm) 控制端子线 0.75 0.75 0.75 0.75 2
-14-
VSI9000系列变频器用户手册 安装与配线
22型号VSI9000 G/P4T0007 G/P4T0015 G/P4T0022 G/P4T0040 G/P4T0055 G/P4T0075 G/P4T0110 G/P4T0150 G/P4T0185 G/P4T0220 G/P4T0300 G/P4T0370 G/P4T0450 G/P4T0550 G/P4T0750 G/P4T0900 G/P4T1100 G/P4T1320 G/P4T1600 G/P4T2000 G/P4T2200 G/P4T2500 G/P4T2800 G/P4T3150 G/P4T3500 G/P4T4000 G/P4T4500 进线开关 断路器QF(A) 10 10 10 16 20 25 40 50 63 63 100 125 160 160 250 250 315 400 630 630 630 800 800 1000 1000 1250 1250 主电路(mm) 输入电线 输出电线 2.5 2.5 2.5 4 4 6 10 10 16 16 25 25 35 35 50 70 70 95 120 120 150 150 185 185 240 240 300 2.5 2.5 2.5 4 4 6 10 10 16 16 25 25 35 35 50 70 70 95 120 120 150 150 185 185 240 240 300 控制电路(mm) 控制端子线 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.5.3主回路简单配线图,如图3-13所示,可作为基本运行测试用。
图3-13 主回路简单配线图
VSI9000 R(L) S T(N) U V W G M ~
-15-
VSI9000系列变频器用户手册 安装与配线 3.5.4主回路基本运行配线图,如图3-14所示
图3-14基本运行配线图
3.5.5推荐系统配线图
简易系统配线图,如图3-15所示。
图3-15简易系统配线图
-16-
VSI9000系列变频器用户手册 安装与配线
标准系统配线图,如图3-16所示。
图3-16 标准系统配线图
①在电网和变频器之间,从变频器电源线发出的高频噪声干扰。
⑥为保护变频器和抑制高次谐波,防护电源对变频器的影响,在下列情况下,请配臵直流电抗器。
a.当给变频器供电的同一电源节点上有开关式无功补偿电容器屏或带有可控硅相控负载时,因电容器屏开关切换引起无功瞬变,导致网压突变和相控负载造成的谐波和电网缺口,可能对变频器输入整流桥电路造成损害。
b.当供电三相电源的不平衡度超过3%时,当变频器接入大容量变压器时,变频器的输入电源回路流过的电流可能对整流电路造成损害。当变频器供电电源的容量大于550kVA时,或供电电源-17-
提示必须安装空气开关等明
显分断装臵,以确保设备维修时人身安全。当变频器输入侧有短路或电源电压过低等故障时,空气开关可进行保护。
②变频器前必须安装具有过电流保护作用的断路器(QF)或熔断器,以免后级设备故障造成故障范围扩大。
③请不要用接触器控制变频器的通、断电。
④当电网波形畸变严重,或变频器在配臵直流电抗器后,电源与变频器之间高次谐波的相互影响还不能满足要求时,或为提高变频器输入侧的功率因数,可增设交流输入电抗器。
⑤输入侧EMI滤波器可抑制