VSI9000系列变频器用户手册 功能参数一览表 5.5 端子功能参数(P4组参数)
代码 名 称 设定范围及说明 0:控制端闲置(注2) 1:多段速控制端子1 2:多段速控制端子2 3:多段速控制端子3 4:外部正转点动控制输入 5:外部反转点动控制输入 6:加减速时间端子1 7:加减速时间端子2 8:加减速时间端子3 9:三线式运转控制 10:自由停车输入(FRS) 11:外部停机指令 12:停机直流制动输入指令 13:变频器运行禁止 14:频率递增指令(UP) 15:频率递减指令(DOWN) 16:加减速禁止指令 17:外部复位输入(清除故障) 18:外部设备故障输入(常开) 19:频率给定通道选择1 20:频率给定通道选择2 21:频率给定通道选择3 22:命令切换至端子 23:运行命令通道选择1 24:运行命令通道选择2 25:摆频投入选择 26:摆频状态复位 27:闭环失效 28:简易PLC暂停运行指令 29:PLC失效 30:PLC停机状态复位 31:频率切换至CI 32:计数器触发信号输入 33:计数器清零输入 34:外部中断输入 35:脉冲频率输入 (仅对X6有效) 36:实际长度清零输入 最小 出厂 更改 编码 详见 单位 设定 限制 地址 页码 P4.00 X1端子功能选择 0400H P4.01 X2端子功能选择 0401H P4.02 X3端子功能选择 0402H P4.03 X4端子功能选择 0403H 1 00 × 0404H P66 P4.04 X5端子功能选择 P4.05 X6端子功能选择 0405H P4.06 FWD端子功能选择 0406H P4.07 REV端子功能选择 0407H 0:两线控制模式1 1:两线控制模式2 P4.08 FWD/REV运转模式选择 2:三线控制模式1 3:三线控制模式2 1 0 ○ 0408H P71 -43-
VSI9000系列变频器用户手册 功能参数一览表
代码 名 称 设定范围及说明 0.01-99.99Hz/s 最小 出厂 更改 编码 单位 设定 限制 地址 0.01 1.00 ○ 0409H 详见 页码 P72 P4.09 UP/DOWN速率 0:变频器运转中(RUN) 1:频率到达信号(FAR) 2:频率水平检出信号(FDT1) 3:频率水平检出信号(FDT2) 双向开路集电级输4:过载早期预报警信号(OL)P4.10 5:变频器欠压封锁停机中(LU) 出端子OC输出选择 6:外部故障停机(EXT) 7:输出频率达到上限(FH) 8:输出频率达到下限(FL) 9:变频器零转速运行中 10:简易PLC阶段运转完成 0.1 11:PLC运行一个周期结束 12:设定计数值到达 13:指定计数值到达 14:变频器运行准备完成(RDY) 15:变频器故障 多功能继电器输出P4.11 16:启动频率运行时间 选择 17:启动时直流制动时间 18:停机制动时间 19:摆频上下限限制 20:设定运行时间到达 P4.12 频率到达(FAR)检0.00 Hz~50.00Hz 出幅度 040AH 15 ○ P72 040BH 0.01 5.00 ○ 040CH 040DH 040EH 040FH 0410H P74 P74 P74 P74 P74 P4.13 FDT1(频率水平)0.00 Hz~[F0.19]上限频率 滞后 P4.14 电平FDT10.00 Hz~50.00Hz P4.15 FDT2(频率水平)0.00 Hz~[F0.19]上限频率 滞后 P4.16 电平FDT20.00 Hz~50.00Hz 0:输出频率(0~上限频率) 1:输出电流(0~2倍电机 额定电流) 2:输出电压(0~1.2倍变频器 额定电压) P4.17 模拟输出(AO)选择 3:母线电压(0~800V) 4:PID给定 5:PID反馈 6:VI(0~10V) 7:CI(0~10V/4~20mA) P4.18 模拟输出(AO)增益 0.50~2.00 0.01 10.00 ○ 0.01 1.00 0.01 1.00 ○ ○ 0.01 10.00 ○ 1 0 ○ 0411H P74 0.01 1.00 ○ 0412H P74 -44-
VSI9000系列变频器用户手册 功能参数一览表 代码 名 称 设定范围及说明 0:输出频率(0~上限频率) 1:输出电流(0~2倍电机 额定电流) 2:输出电压(0~1.2变频器 额定电压) 3:母线电压(0~800V) 4:PID给定 5:PID反馈 6:VI(0~10V) 7:CI(0~10V/4~20mA) 最小 出厂 更改 编码 单位 设定 限制 地址 详见 页码 P4.19 DO输出端子功能 选择 1 0 ○ 0413H P75 P4.20 DO脉冲最高输出频率 0.1kHz~20.0kHz P4.21 设定计数值到达给定 [P4.20]~9999 P4.22 指定计数值到达给定 0~[P4.19] P4.23 过载预报警检出水平 20%~200% P4.24 过载预报警延迟时间 0.0s~20.0s 0.1 10.0 1 1 1 0.1 0000 0000 ○ 0414H ○ 0415H ○ 0416H ○ 0418H P75 P75 P75 P76 P76 130% ○ 0417H 5.0 5.6 保护功能参数(P5组参数)
代码 名 称 设定范围及说明 0:变频器封锁输出 1:不动作 20%~120% 0:禁止 1:允许 380V:120%~150% 220V:110%~130% 110%~200% 0.00~99.99Hz/s 0:恒速无效 1:恒速有效 注:加减速总有效 0:不动作 1:动作 0.0s~10.0s 0~10 0:表示无自动复位功能 注:过载和过热没有自动 复位功能 0.5s~20.0s 最小 出厂 更改 编码 详见 单位 设定 限制 地址 页码 1 1 1 1% 0 × 0500H P76 P5.00 电机过载保护方式选择 P5.01 电机过载保护系数 P5.02 过压失速选择 P5.03 失速过压点 P5.04 自动限流水平 P5.05 限流时频率下降率 P5.06 自动限流动作选择 100% × 0501H P76 × 0502H P77 1 140% 120% ○ 0503H P77 P77 P77 P77 1% 150% × 0504H 0.01 10.00○ 0505H 1 1 × 0506H P5.07 停电再启动设置 P5.08 停电再启动等待时间 1 0.1 0 0.5 × 0507H × 0508H P78 P78 P5.09 故障自恢复次数 1 0 × 0509H P78 P5.10 故障自恢复间隔时间 0.1 5.0 × 050AH P78 -45-
VSI9000系列变频器用户手册 功能参数一览表 5.7 故障记录参数(P6组参数)
代码 状 态 说 明 最小 出厂 更改 编码 详见 单位 设定 限制 地址 页码 --- 0600H 0.01 0.00 --- 0601H 0.01 0.00 --- 0602H 0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.0 000 000 000 00 00 00 00 00 --- 0603H --- 0604H --- 0605H --- 0606H --- 0607H --- 0608H --- 0609H 1 00 P78 P79 P79 P79 P79 P79 P79 P79 P79 P79 P6.00 最近一次故障记录 P6.01 最近一次故障时的输出频率 P6.02 最近一次故障时的设定频率 P6.03 最近一次故障时的输出电流 P6.04 最近一次故障时的输出电压 P6.05 最近一次故障时的直流母线电压 P6.06 最近一次故障时的模块温度 P6.07 第二次故障记录 P6.08 第三次故障记录 P6.09 第四次故障记录 P6.10 第五次故障记录 P6.11 第六次故障记录 --- 060AH P79 --- 060BH P79 5.8 闭环控制参数(P7组参数)
代码 名 称 设定范围及说明 0:闭环运行控制无效 1:闭环运行控制有效 0:数字给定 1:由VI(0~10V)给定 2:由CI(0~10V)给定 最小 出厂 更改 编码 详见 单位 设定 限制 地址 页码 1 0 × 0700H P81 P7.00 闭环运行控制选择 P7.01 闭环给定通道选择 1 1 ○ 0701H P81 P7.02 闭环反馈通道选择 P7.03 给定通道滤波 P7.04 反馈通道滤波 P7.05 给定量数字设定 P7.06 最小给定量 P7.08 最大给定量 P7.09 [P7.08]对应反馈量 P7.10 比例增益KP P7.11 积分增益KI P7.12 采样周期T P7.13 偏差极限 0:由VI模拟输入电压0~10V 1:由CI模拟输入 2:VI+CI 1 1 3:VI-CI 4:Min{VI,CI} 5:Max{VI,CI} 0.01s~50.00s 0.01 0.50 0.01s~50.00s 0.01 0.50 0.00V~10.00V 0.0~[P7.08] [P7.06]~100.0% 0.0~100.0% 0.000~9.999 0.001~9.999 0.01~10.00S 0.0~20.0% 0.01 0.00 ○ 0702H P81 ○ 0703H ○0704H ○ 0705H P81 P81 P81 P81 P81 P81 0.1% 0.0% ○ 0706H 0.1% 0.0% ○ 0707H 0.1% 100% ○ 0708H P7.07 [P7.06]对应的反馈量 0.0~100.0% 0.1% 100% ○ 0709H P82 0.001 0.050 ○ 070AH P82 0.001 0.050 ○ 070BH P82 0.01 1.00 ○ 070CH P82 1% 2.0% ○ 070DH P82 -46-
VSI9000系列变频器用户手册 功能参数一览表
代码 名 称 设定范围及说明 0:正作用 1:反作用 注:给定与转速关系 0:频率到达上下限,停止积分调节 1:频率到达上下限,继续积分调节 0~上限频率 最小 出厂 更改 编码 详见 单位 设定 限制 地址 页码 1 0 × 070EH P83 P7.14 闭环调节特性 P7.15 积分调节选择 1 0 × 070FH P83 P7.16 闭环预置频率 0.01 0.00 0.1 0.1 0.01 0.01 0.01 0.01 ○ 0710H × 0711H × 0712H × 0713H P83 P83 P83 P83 P7.17 闭环预置频率保持时间 0.0~250.0s P7.18 PID零频睡眠苏醒阀值 0.00~500.00Hz P7.19 零频回差 0.00~500.00Hz 5.9 简易PLC运行参数(P8组参数)
代码 名 称 设定范围及说明 最小 出厂 更改 编码 详见 单位 设定 限制 地址 页码 0000~1113 LED个位:方式选择 0:不动作 1:单循环后停机 2:单循环后保持最终值 3:连续循环 LED十位:PLC中断运行再起动方式选择 0:从第一段重新开始 P8.00 简易PLC运行方式选择 1:从中断时刻的阶段频率继续运行 LED百位:掉电时PLC状态参数存储选择 0:不存储 1:存储掉电时刻的阶段、频率 LED千位: 阶段运行时间单位 0:秒 1:分钟 1 0000 × 0800H P84 P8.01 阶段1设置 000~621 LED个位:频率设置 0:多段频率i(i=1~7) 1:频率由[P0.01]决定 1 LED十位:运转方向选择 0:正转 1:反转 2:由运转指令确定 000 ○ 0801H P87 -47-