好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气安装工职业技术鉴定实际操作试题

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

煤矿电气安装工技术 鉴定实际操作辅导试题

一、题目:依照电气原理图安装鼠笼式异步电动机可逆转操纵一、二回路作业

一、技术条件

1)三相刀开关:型号为3P、380V、60A 2)交流接触器:型号CJ10-40A、380V、40A 3)过热继电器:型号JR15-20、380V、20A 4)三相按钮:型号LA4-3H、380V

5)鼠笼式异步电动机可逆转操纵电气原理图一张

6)操纵盘一块(操纵盘各矿用3mm厚铁皮制做,并固定在技术鉴定现场,具体尺寸见图。)。

7)可逆转操纵电动机:额定功率为10KW(但不需预备电动机),额定电流为19.6A,额定起动电流为5倍额定电流,轻负荷起动。

8)380V电源,2.5mm2电缆线(从电源至鉴定现场)。 二、工具与材料

1)单相手持式电钻:10mm、1台; 2)兆欧表:500V、1块(自带) 3)万用表:1块(自带)

4)卡丝钳、板手、剥线钳、电工刀、螺丝刀、验电笔、画针冲子、、钢卷尺(或300mm钢板尺)、粉笔等接线工具用具自带。

5)钻头:φ5.2mm、φ4.2mm各1支(自带) 6)黄、绿、红铜塑线φ4mm2、各6米

7)黑铜塑线φ1mm2、10米; 8)熔丝:30A、40A、60A各300mm 9)螺栓:M6×40mm全扣、M40mm×40mm全扣各15条 10)螺母:M6mm、M4mm各15个 11)平垫、弹垫:φ6mm、φ4mm各10个 12)1~2.5mm2的三芯操纵橡胶电缆,2米左右。 13)记录用纸和笔(自带)

3、考核时刻:中级工110min、高级工120min(包括考评员检查时刻和被考核人员恢复时刻)。

4、考核说明:1)安装完毕,需通电实验时,与考评员和工作人员联系接线、送、停电;2)中级不安装过热继电器。3)本实际操作题目鉴定对象为全数中级工、高级工的内、外线电工、电气实验工、供电队和地面人员参加“电气安装工”技术鉴定者。4)工具与

材料中注有“(自带)”字样者,由被考评人员自带,其余由各矿预备。5)操作完后,全数拆除。不听指挥者扣除必然的考评分。6)用兆欧表时,可配助手一名,在被考评人的指挥下操作。

安装鼠笼式异步电动机可逆转操纵一、二回路作业考核评分表

考核时间配 项目 (分)考核内容 分 考核要求 1、对所有工具、材料清点检查,应齐全、完好。 2、电钻应通电试验。 3、工作服必须穿戴整齐。 1、各元件应布置合理、美观。 2、孔位要划准确。 3、钻头不得选大或选小。 4、正确使用电钻打孔。 5、在钻孔时要注意安全。 1、三相刀开关、接触器、过热继电器的外壳、消弧罩触头、刀、接触部位、接线部位检查到位。 评分标准 分 分 1、在操作时缺一件工具或不完好扣1分。 2、有一种材料准备不到位扣1分。 3、电钻不通电试验扣分。 4、工作服穿戴不整齐扣1分。 1、元件布置不合理扣2分。 2、有一条螺栓穿不过扣1分。 3、钻头选过大或过小扣分。 4、电钻使用不正确扣2分。 5、在钻孔时发生事故不得分。 扣得准备工作 5 5 1、三相刀开关、接触器、热继电器、三相按钮、电钻等领取准备到位。 2、一、二次线准备到位。 3、其它工具、材料准备到位。 4、工作服穿戴。 1、在控制盘上确定三相在控制盘上 划线打孔 25 10 刀开关、接触器、过热继电器位置。 2、划各元件的固定孔线。 3、选择合适的钻头。 4、用电钻打孔。 1、对三相刀开关、两个接触器、过热继电器质量、完好检查。 2、安装三相刀开关、两1、一处检查不到位扣分。 2、摇测前兆欧表不检查扣1分。 3、兆欧表使用方法不正确扣1分。 4、相间绝缘不摇测扣2分。 5、万用表在使用前对电阻档不调零扣1分。 6、少检查一对触头扣分。 7、接触器线圈不检测扣1分。 8、有一件元件安装倾斜度大于5°扣分。 9、有一条螺栓与固定孔不符扣分。 10、少安一条螺栓扣分。 11、有一个垫片与螺栓不符扣分。 12、不做记录扣1分,记录不正确扣分。 13、有一件元件损坏不得分。 个接触器、过热继电器。 2、兆欧表摇测前必须进行3、用兆欧表测相间绝缘阻值,应做记录。 回零和开路试验,检查兆欧表的好坏。 3、用500V兆欧表测刀开关、接触器、过热继电器的安装电气元件 15 15 相间绝缘阻值。 4、万用表在测试前必须在所用电阻档做调零调整。 5、用万用表检查接触器、过热继电器各触头的接触情况。 6、用万用表检查接触器电磁线圈的好坏。 7、三相刀开关、两个接触器、过热继电器应垂直安装,倾斜度不大于5°。 8、各螺栓应与固定孔相符,垫片与螺栓相符。 9、正确记录相间绝缘阻值。 10、安装时各电气元件不得有损坏现象。 1、截取黄、绿、红三色主回路线适当长度,并检查其绝缘层。 2、剥切线头绝缘层。 3、接主回路线。 1、对截取的主回路线绝缘层检查。 2、用万用表检测主回路芯线质量。 3、剥切线头绝缘层时不得损坏芯线。 4、主回路线按相序排列要接 主回路线 20 20 求接线。 5、接线头不得在压皮和裸露线长度为1~5mm。 6、接线不得过紧或过松。 7、接线必须横平竖直,弯角为直角。 8、接线不得缺垫或压片。 9、接线不得有松动现象。 10、热继电器接线符合热元件要求配线截面大小。 1、截取控制回路线适当1、对截取的控制回路线绝1、对控制回路线绝缘层不检查扣2分,少检查一根扣分。 2、对万用表电阻档不调零扣分。 3、不用万用表检测芯线扣2分,少检测一根扣分。 4、剥切线头绝缘层损伤一个线头扣分。 5、三相按钮为铁壳时,不用兆欧表检测绝缘阻值扣2分。 6、用万用表少检测一个触点通断扣分。 7、接头有一个压皮扣分。 1、对主回路线绝缘层不检查扣3分,少检查一根扣分。 2、不用万用表检测芯线扣3分,少检测一根扣分,对万用表不调零扣1分。 3、剥切线头绝缘层损伤一个线头扣1分。 4、主回路线相序排列不正确扣4分。 5、接线有一处压皮扣分。 6、芯线裸露长度有一处超过5mm扣分。 7、接线一根不平直扣分。 8、有一个弯不直角扣分。 9、接线头少一个垫扣分。 10、接线有一处压不紧扣1分。 11、与热元件配线要求不符扣1分。 接 控制回路线 20 20 长度,并检查其绝缘层。 缘层检查。 2、用万用表检测芯线质量。 2、剥切线头绝缘层。 3、剥切线头绝缘层时不得3、对三相按钮质量检损伤芯线。 查。 4、对三相按钮外观检查,4、接控制回路线。 用兆欧表检测对地绝缘值(铁外壳时),用万用表检查按钮触头通断情况。 5、接线头不得有压皮现象和线头裸露长度为1~ 8、接头裸露长度有一处超过5mm扣分。 5mm。 9、接线有一根不平直扣分。 6、接线必须横平竖直,弯角为直角。 7、接线不得缺垫或压皮。 8、接线不得有松动现象。 10、接线头少一个垫扣分。 11、接线有一处压不紧扣1分。