好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工地现场用发电机用电施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

碧沙北路道路工程

临 时 用 电 方 案

编制单位:四川永志建设有限责任公司

编制日期:2015年3月

目 录

第一节、编制依据 ..................................... 3 第二节、工程概况 .............. ...................... 3 第三节、施工现场临时用电原则 ...... ...... ........... 4 第四节、临时用电施工组织设计说明及负荷计算 ........... 6 第五节、柴油发电机操作规程、安全措施及使用管理制度 ... 9 第六节、施工现场临时用电安全措施 ..................... 15 第七节、触电事故的应急处理 ............................20 第八节、文明施工管理及节能环保措施 ................... 23

第一节、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 施工组织设计、施工图纸 第二节、工程概况

项目名称:碧沙北路道路工程 工程地点:深圳市坪山新区

建设单位:深圳市交通公用设施建设中心 设计单位: 深圳市新城市规划建筑设计有限公司 监理单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司 施工单位:四川永志建设有限责任公司

碧沙北路道路工程位于深圳市坪山新区碧岭、沙湖片区,南起科环路口,北至横坪公路,全长约 1.48 公里,道路等级为城市主干道,规划红线宽 50~60米,双向六车道,设计行车速度 50 公里/小时,本项目建成后可有效缓解周边道路的交通压力,也将大大提升片区土地利用价值.

碧沙北路道路工程内容包括:道路及附属工程、交通设施工程、交通监控工程、给排水工程、电气工程、桥涵工程(含跨河桥一座、天桥一座、河道改造、绿化工程等。

道路宽度: 起点-K1+670.223:4.5m(绿化带)+3.5m(人行道)+1.5m(绿化带)+2.5m(人行道)+5.5m(绿化带)+11m(机动车道)+3m(中央绿化带)+11m(机动车道)+5.5m(绿化带)+2.5m(人行道)+1.5m(绿化带)+3.5m(人行道)+4.5m(绿化带)=60m

道路宽度: K1+670.223-终点:2m(绿化带)+3m(人行道)+1.5m(绿化带)+2.5m(自行车道)+3.5m(绿化带)+11m(机动车道)+3m(中央绿化带)+11m(机动车道)+3.5m(绿化带)+2.5m(自行车道)+1.5m(绿化带)+3m(人行道)+25m(绿化带)=50m。 施工总工期不超过546日历天,开工日期以开工令为准。 第三节、施工现场临时用电的原则

建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN-S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。 一、TN-S系统

1、TN-S接地、接零保护系统是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线、电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是:

2、电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4Ω。 3、电力变压器低压侧共引出五条线,其中除引出三条分别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线)外,尚须于变压器二次侧中性点接地处同时引出两条零线,一条叫做工作零线,另一条叫做保护零线。其中工作零线与相线一起作为三相四线制工作线路使用,保护零线只作电气设

备接零保护使用,即只用于联接电气设备正常情况下不带电的金属外壳、基座等。两种零线不得混用,为防止无意识混用,保护零线应采用具有绿、黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的保护零线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10Ω。 二、三级配电结构

采用三级配电结构。所谓三级配电是指施工现场从电源进线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开工箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“一机一闸制”,即每一台用电设备必须有自己专用的开关控制箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明分路设置。 三、两级漏电保护

两级漏电保护和两道防线包括了两个内容,即:一是设置两级漏电保护系统,二是实施专用保护零线,两者组合形成了施工现场的防触电的两道防线。

1、两级漏电保护是指在整个施工现场临时用电过程中,总配电箱中必须装设漏电开关,所有开关箱中也必须装设漏电开关。 2、保护零线的实施是临时用电的第二道安全防线。

4、在施工现场用电过程中,采用TN-S系统,是在工作零线以外又增