专业收集整理精品文档
!!!!!!----------------------------------精品文档,值得下载,可以编辑!!!-----------------------------!!!!!
==================================================================
满堂脚手架计算书
计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003
一、架体参数
满堂脚手架长度L(m) 脚手架搭设高度H(m) 立杆纵距la(m) 横杆与立杆连接方式 立杆布置形式 立柱间纵向钢管支撑根数n 44.5 7.65 1.2 双扣件 单立杆 2 满堂脚手架宽度B(m) 纵横向水平杆步距h(m) 立杆横距lb(m) 扣件抗滑移折减系数 平台横向支撑钢管类型 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a(m) 立杆计算长度系数μ 横向钢管验算方式 2.176 简支梁 纵向钢管验算方式 简支梁 8.75 1.8 1.2 1 单钢管 0.3 二、荷载参数
脚手架钢管类型 脚手板类型 栏杆、挡脚板类型 Φ48.3×3.6 木脚手板 每米钢管自重g1k(kN/m) 脚手板自重标准值g2k(kN/m) 20.04 0.35 0.17 栏杆、木脚手板挡挡脚板自重标准值g3k(kN/m) 板 密目式安全立网自重标准值g4k(kN/m) 材料堆放荷载q1k(kN/m) 平台上的集中力F1(kN) 省份 基本风压ω0(kN/m) 风荷载体型系数μs 220.1 每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m) 0.1621 1 1 浙江 0.35 1.04 施工均布荷载q2k(kN/m) 立杆轴心集中力F2(kN) 地区 风压高度变化系数μz 风荷载标准值ωk(kN/m) 221 0 温州市 0.65 0.237 三、设计简图
====================专业收集精品文档,您的最好选择======================
专业收集整理精品文档
四、板底支撑(纵向)钢管验算
钢管类型 钢管截面惯性矩I(cm) 钢管抗压强度设计值 [f](N/mm) 24Φ48.3×3.6 12.71 205 钢管截面抵抗矩 W(cm) 钢管弹性模量E(N/mm) 纵向钢管验算方式 235.26 2.06×10 简支梁 5 G1k=g1k=0.04kN/m
G2k=g2k×lb/(n+1)=0.35×1.2/(2+1)=0.14kN/m Q1k=q1k×lb/(n+1)=1×1.2/(2+1)=0.4kN/m Q2k=q2k×lb/(n+1)=1×1.2/(2+1)=0.4kN/m 1、强度验算
板底支撑钢管按照均布荷载下简支梁计算 满堂脚手架平台上的无集中力
q=1.2×(G1k+G2k)+1.4×(Q1k+Q2k)=1.2×(0.04+0.14)+1.4×(0.4+0.4)=1.336 板底支撑钢管计算简图
Mmax=ql2/8=1.336×1.22/8=0.24kN·m Rmax=ql/2=1.336×1.2/2=0.802kN
σ=Mmax/W=0.24×106/(5.26×103)=45.627N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!
满堂脚手架平台上增加集中力最不利计算
q=1.2×(G1k+G2k)+1.4×(Q1k+Q2k)=1.2×(0.04+0.14)+1.4×(0.4+0.4)=1.336 q2=1.4×F1=1.4×1=1.4kN 板底支撑钢管计算简图