电缆及保护管计算规则
时间:2021.03.06 创作:欧阳道 (一)直埋电缆的挖、填土方,除特殊要求外,可按下
表计算土方量。
项目 每米沟长挖方量(m3) 电缆根数 1-2 0.45 每增加一根 0.153 注:①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的常规土方量(深度
按规范的最低标准);
②每增加一根电缆,其宽度增加170mm,
③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超
过900mm时,多挖的土方应另行计算。 (二)电缆沟盖板揭、盖项目,按每揭每盖一次,以“100m”为计量单位,如又揭又盖,则按两次计算。 (三)电缆保护管长度,除设计规定长度计算外,遇有
下列情况,应按以下规定增加保护管长度: 1、横穿道路,按路基宽度两侧各增加2m; 2、垂直敷设时,管口距地面增加2m; 3、穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m;
欧阳道创编 2021.03.06
欧阳道创编 2021.03.06
4、穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 (四)电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧外缘各增加0.3m工作面计
算。
(五)电缆敷设按单根以“100m”为计量单位,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按
300m计算,以此类推。
(六)电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设
长度,按下表规定增加附加长度。
电缆敷设的附加长度
序号 项目 1 电缆敷设迟度、波形弯度、交叉 2 电缆进入建筑物 3 4 5 6 7 8 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 变电所进线、出线 电力电缆终端头 电缆中间接头盒 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高压开关柜及低压配电盘、预留长度 (附加) 2.5% 2.0m 1.5m 1.5m 1.5m 两端各留2.0m 高+宽 2.0m 说明 按电缆全长计算 按规定最小值 按规定最小值 按规定最小值 检修余量最小值 检修余量最小值 按盘面尺寸 盘下进出线 欧阳道创编 2021.03.06
欧阳道创编 2021.03.06
9 10 11 箱 电缆至电动机 厂用变压器 电缆绕过梁柱等增加长度 0.5m 0.5m 按实际计算 12 电梯电缆与电缆架固定点 没处0.5m 从电机接线盒算起 从地坪算起 按被绕过的断面情况计算增加的长度 按规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内,即:电缆工程量=施
工图用量+附加及预留长度。
(七)电缆终端头及中间头均以个为单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际
情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
(八)桥架安装,以10m为计量单位。
(九)钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣
除拉紧装置的长度。
时间:2021.03.06 创作:欧阳道 欧阳道创编 2021.03.06
电缆及保护管计算规则之欧阳道创编