范围

本标准规定了水力发电厂各种过电压的限制措施和保护方法以及绝缘配合的原则和方法交流电气设备过本标准适用于新建水力发电厂电压保护和绝缘配合引用

下列标准所包含的条文准的条文在本标准出版时标准

通过在本标准中引用而构成为本标所示版本均为有效所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性高压输变电设备的绝缘配合继电保护和安全自动装置技术规程高压架空线路和发电厂变电所设备外绝缘污秽分级标准进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范定

本标准采用下列定义义

少雷区平均年雷暴日数不超过中雷区平均年雷暴日数超过多雷区平均年雷暴日数超过雷电活动特殊强烈地区及根据运行经验雷害特殊严重的地区的地区但不超过但不超过的地区的地区的地区平均年雷暴日数超过架空线路段发电厂内主变压器至开头站的高压架空线路段集中接地装置为加强对雷电流的散流作用压而敷设的附加接地装置电阻率较高的地区敷设一般敷设根放射形水平接地体降低对地电在土壤根垂直接地体系统电压与中性点接地方式

系统电压中系统标称电压和最高工作电压列于表表

系统标称电压有效值系统最高工作电压有效值系统标称电压和最高工作电压

发电机额定电压有运行中出现于设备绝缘上的各种电压有正常运行时的工频电压暂时过电压工频过电压操作过电压雷电过电压系统中性点接地方式系统中性点采用不接地方式当架空线路单相接地故障电流大于或电缆线路单相接地故障电流大于时中性点应采用经消弧线圈接地方式系统中性点采用有效接地方式系统任一处的零序电抗与正序电抗比值值变压器除自耦变压器外关接地或经小电抗接地变压器中性点可以接地经隔离开关接地时也可以不接地中性点采用经隔离开根据系统运行需要零序电阻与正序电抗比谐振过电压变压器中性点应采用直接接地或经小电抗接地发电机内部发生单相接地故障不要求快速切机时中性点规定值时宜采用不接地方式当单相接地故障电流超过表应采用经消弧线圈接地方式补偿方式宜采用过补偿当发电机系统电容电流变化不大时也可以采用欠补偿补偿后的残余电流不应超过表中规定值也可装在厂用变压器中性点表

发电机额定电压故障点残余电流消弧线圈可装在发电机中性点发电机允许单相故障电流值

发电机内部发生单相接地故障要求快速切机时中性点宜采用高电阻接地方式电阻器宜接在发电机中性点所接单相变压器的二次绕组上消弧线圈发电厂主变压器中性点经消弧线圈接地的系统在正常运行情况下中性点长时间电压位移不应超过额定相电压的装有消弧线圈的系统故障点的残余电流不宜超过必要时可将电网分区运行以减少故障点的残余电流消弧线圈应采用过补偿运行方式如消弧线圈容量不足允许短时间以欠补偿方式运行但脱谐度不宜超过消弧线圈的容量应根据电力网年左右的发展规划确定并应按式计算式中消弧线圈的容量接地电容电流系统标称电压消弧线圈接地的发电机在正常运行情况下其中性点长

水力发电厂过电压保护和绝缘配合设计技术导则DL T5090-1999 - 图文 

范围本标准规定了水力发电厂各种过电压的限制措施和保护方法以及绝缘配合的原则和方法交流电气设备过本标准适用于新建水力发电厂电压保护和绝缘配合引用下列标准所包含的条文准的条文在本标准出版时标准通过在本标准中引用而构成为本标所示版本均为有效所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性高压输变电设备的绝缘配合继电保护和安全自动装置技术