型号 型号说明 额定制热量 额定产水量 额定出水温度 最高出水温度 电源 输入功率 水管接口 运行噪声 压缩机数量 主机尺寸 净重 / 毛重

TUHE-10PPB

10 匹 45.0KW 850L/h 55℃ 60℃

380V/3/50HZ

9.0kw DN50 ≤60dB(A)

2

1350*780*1150mm

250Kg/270Kg

24℃ /19 ℃,进水温度 27℃,出水温度 29℃。

13

制热能力测试工况:室外干湿球温度

6、冬季最不利工况条件下产水量计算

根据上述性能参数表及 惠州全年环境工况:机组在冬季最不利的工况下, 室外空气干球温度 8℃计算,此时机组的 COP值约为 3.5 ,制热功率为 31.5 KW,5 台制热功率为 157.5 KW,足够满足泳池的散热要求, 保持池水恒温; 如果该泳池要在这个时候进行换水, 那么初次加热的时间将会延长, 由上述计算可知 300T 水加热到 28℃所需热量为 22604400KJ,所以初次加热所需时间最少为:

t Q / P 22604400 KJ / 157 .5 KW / 3600 39 .9小时

48 个小时,很显然 5 台

所以根据计算可知,如果在冬季换水,初次加热时间运小于

设备已满足了加热和恒温的使用要求, 。

项目设计图纸详见附录 1

系统项目报价详见附录 2

7、管网水力计算及水泵选型

目前,生活用热水工程一般都采用聚丙烯

PPR热水管道,该类管道内壁光滑, 所以沿

.

.

程损失较小,以 DN20为例:流速在 1m/s~1.5m/s 时,沿程损失量为 (950Pa/m~1900Pa/m),流速在 1.5m/s ~2.0m/s 时,沿程损失量为 (1900Pa/m~3300Pa/m), 随着管径的加大, 管道沿程损失逐渐减少。整套管网的压力损失包含沿程损失和局部损失。

沿程损失计算公式:

H

l d

v 2 2 g

局部损失计算公式:

Pj

v2 2

注: ρ=1000m/h ;

3

v=2m/s;

ρ v2/2=2000Pa

序号

名称

局阻系数

5

7.5 0.3 0.5 0.3 0.3 0.7 1 3 1 3

局阻损失 Pa 10000 15000 600 1000 600 600 1400 2000 6000 2000 6000

个数 1 1 1 3 2 5 5 1 1 1 1

小计

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

截止阀 止回阀 蝶阀 闸阀 变径管 普通弯头 焊接弯头 水箱接管 滤水网 水泵入口 合流三通

Pa 10000 15000 600 3000 1200 3000 7000 2000 6000 2000 6000

11

此处不再做详细的计算, 根据上述的分析及实际工程的特点做适当的估算即可,

当供

水方式为下供时,水泵的扬程只要满足从水箱出口到最高层供水点的阻力降和最高出水点 所需的最低压力值即可。 当供水方式为上供时, 水泵的扬程即要满足从水箱出口到最高层

供水点的阻力降 (包含静水高度) 和最高出水点所需的最低压力值即可。 关于水泵的流量

必须满足终端所有用水点同时使用时 ( 不同的热水项目,同时使用系数有所不同,所以要

具体分析 ) ,均能保证有水使用即可。

.

.

管网与水泵的性能曲线图

当然,除此之外,为了更能准确的配置加压水泵, 必须更进一步的分析水泵的性能曲

线,使之与管网曲线相协调,防止出现“大马拉小车”的现象。

第五章

热水系统安装及调试

1、土禾节能热水机组主机的安装

01)热水机组主机应安装于屋顶、室外地面或其他通风良好的地方;机组进出风方

向不能有障碍物。

02)热水机组主机的安装位置四周要留有一定的操作维修空间。

.

.

03)热水机组主机安装在屋顶时,应尽量放置于建筑立柱或梁上。

04)热水机组主机运转时无明显振动,但机组底座下还是应垫减振垫,并避免与建

筑屋顶钢性联接(如不能用水泥砂浆直接把设备固定于建筑屋顶)。

05)热水机组应尽量靠近保温水箱,应使管路尽量短、平、直以减少系统的阻力。

06)请勿将主机安装在有污染、腐蚀性气体和灰沙、落叶等沾染物易聚集的地方。

07)安装位置不可靠近易燃、易爆和有明火的地方。

2、水箱安装

01)请勿将主机安装在有污染、腐蚀性气体的地方。

02)可安装在室外,也可安装在楼顶 (根据水箱的大小和建筑物的承载能力等因素)

3、加压水泵的安装

对增加加压系统的项目,加压泵应按下列要求进行安装:

01)水泵应尽量放置于水箱出口处以尽量减少水泵进口端阻力,且水泵进口端应尽

量短、平、直和减少阀门。

02)水泵基础垫减振垫。 DN65及以上接管水泵进出口采用软连接。

03)水泵应配置水泵帽以防日晒雨淋,水泵帽应采取防腐措施并固定良好。

4、水管的安装

01)冷热水供应管路均采用 PPR热水管,热熔连接。其具有阻力小、寿命长、无污

染、管路减振特性好等特点。不足是不能用于高温热水和蒸汽系统,且因管路

较软,若需支架较密。

02)所有管路连接应尽量短、平、直,以尽量减少系统的阻力。

03)≤DN40的管路支架应每隔 800mm左右设置一个, > DN40的可稍长,要保证运行

过程中管路不弯曲变形。

5、水阀门的安装

01)所有水阀门均按照图示位置和有关规范安装。

02)系统设置有水箱排污阀;若需要可在水箱排污阀上接一三通安装液位观察管。

6、水管及阀门的保温

01)尽管采用了 PPR热水管,仍要求所有热水管道必须保温并要保温良好。楼宇管

道无论采取任何材料,均建议作保温处理。

.

.

02)所有阀门都必须保温良好,包括管道和保温水箱之泄水阀。

03)保温和支架之间需作防热桥处理;室外保温材料需做防护处理;保温材料厚度

根据地区不同计算选择。

7、机组调试

7.1 、调试前准备工作

7.1.1 、热泵热水机组检查

01)检查机组外观及机内管路系统是否在运输过程中遭到破坏。

02)检查机组水管内是否存在空气,若有,应利用机内水管上的手动排气阀和水泵

上的排气阀,将机组管路内的空气排净。

03)检查风机扇叶是否与风扇固定板和风扇护网干涉。

7.1.2 、检查配电系统

01)检查所供电电源是否与本说明书和机组铭牌上所要求的供电电源一致。

02)检查所有供电和控制线路是否全部连接到位,是否按接线图正确接线,接地是

否可靠,所有接线端子是否全部坚固。

7.1.3 、检查管路系统

01)检查系统管路、补水管、回水管、阀门、电磁阀、水位开关等配件是否安装正

确。

02)检查系统中应该开启的阀门是否开启,应该关闭的阀门是否关闭。

03)检查水管系统的保温措施是否良好。

7.2 、试运行