空气无处不在,取之不尽,土禾空气能热水器一年四季全天候运行,不管白天黑夜、晴天雨天都能照常工。可以说,有空气就有热水。
2.2.3 安全方便
土禾热泵热水机所用的电仅为用来驱动冷煤循环工作的电能, 而加热水主要是靠空气中的热量,不存在漏气、触电、中毒、爆炸等安全隐患,达到安全可靠;土禾热泵热水机结构紧凑合理,占地面积小,安装方便。
2.2.4 适应性强
土禾热泵热水机能在 -10 ~ 43℃环境中工作,无论阴天、雨天、雪天都能正常制取热水,安装不受朝向和高低等条件的限制。
2.2.5 智能控制
土禾热泵热水机采用 MOTOROLA芯片的微电脑全自动控制器,双重自动除霜功能,水温达到自动停机,水温降低自动启动,无需人工操作,方便各种用户的使用。
2.2.6 时尚耐用
智能控制,全自动运行,持续大量恒温供应热水,保证了人体的舒适度。安装方便,
占用空间少,是太阳能热水器无法比拟的好产品。用材精选,
外观时尚美观,不受居住楼
10 年以上。
层影响;热水机无需燃烧加热,损耗较小,零配件搭配合理,使用寿命长达
第三章 项目方案的确定及说明
.
.
根据本项目工程的特点: 每天使用时间不会很长且使用时间无规律, 为了满足这种要求,达到合理的用水温度, 同时减少机组的运行时间, 建议在泳池不使用的时候采用保温盖或其它设备将泳池水面遮住, 减少水份的蒸发, 在很大程度上减少了潜热的散失, 缩短机组提前启动的时间 (这种方式是让水一直冷却到一定温度后, 再启动机组加热到池水设
计温度)或间断运行时间(这种方式,只要池水温度低于设定温度就启动加热) ,无论采用哪种方式,采用保温盖可以节省机组的运行费用。
如果泳池的循环水泵在建筑给排水就布局好的话, 这时我们就要考虑循环水泵的流量与泳池机所需要的循环流量一般泳池的循环流量按如下参数设计:
游泳池的循环水量,按下式计算:
Qx= α· V/T
Qx ——游泳池水的循环流量( m3/h);
α——管道和过滤设备水容积附加系数,一般为 V——游泳池的水容积( m3);
式中
1.1~1.2 ;
T——游泳池水的循环周期,按表 1.6 规定选用。
游泳池水的循环周期
表 1.6
游 泳 池 类 别 比赛池、训练池 跳水池、私用游泳池
循环周期 T( h)
6~10 8~12 6~8 8~10 4~6 1~2
循环次数 N(次 /d )
4~2.4 3~2 4~3 3~2.4 6~4 24~12
公共池
跳水、游泳合用池
儿童池 幼儿戏水池
注:游泳池水的循环周期,应根据游泳池的使用性质、游泳人数、池水容
积、水面面
积和池水净化设备运行时间等因素确定。
.
.
循环水泵的确定要满足两个要求:
1、
满足泳池池水的循环周期; 满足泳池的加热量。
2、
如果循环水泵的流量大于热泵机组的循环流量, 那么循环一次, 机组的温升将低于标
准温升,在一定程度上可以设置旁通管;如果循环水泵的流量小于热泵机组的循环流量,
那么循环一次, 机组的温升将大于标准温升, 一般机组的选型上均会大于实际散热量, 此
时,机组的运行时间低于营业时间。
第四章 设备选型及水力计算
1、 养殖池所需加热量计算
表 1.7 (按冬季最不利计算)
.
.
一、池水表面蒸发损失的热量
QS
名称
Qs
1
0.0174Vw 0.0229 符号 数值
Pb Pq
单位
As B
B'
备注
水池长度
L W H As V β ρ γ VW Pb Pq
/ / 1.0 100 300 133.32
1 2500 0.5 3778 1227
m m m
2
水池宽度
水池平均深度
水池水表面积
m
3
水池水容积
m Pa kg/L kJ/kg m/s Pa Pa Pa Pa kJ/h KW
压力换算系数
水的密度
与水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热
水表面上的风速
与水温相等的饱和水蒸气分压力
环境空气的水蒸气分压力
室内 0.2-0.5m/s ,室外 2-3m/s 。
与池水设计温度有关,此处按 28℃计算
与环境温度和相对湿度有关
此处按夏季计算,分别为 5℃和 75%
标准大气压 当地大气压
池水表面蒸发损失热量
B B' Qs
101325 101325
151162
42
二、池壁和池底传导损失的热量、管道和净化水设备损失的热量
名称
相对于池水表面蒸发损失的比率 传导及管道设备损失的热量
Qd
备注
符号 ψ Qd
数值 40%
60465 17
单位
按 20%~40%计算
kJ/h KW
三、补充新鲜水加热所需的热量 Qf
名称
热量换算系数
新鲜水相对水池水容积的比率
池水设计温度 新鲜水的温度
加热时间
符号 a ξ Td Tf t h
数值 单位 备注
4.1868 kJ/kcal
/ 28 10 24
℃ ℃ h
冬季冷水温度 10℃计算
.
.
新鲜水日补充量
Vf Vf
3
30 1.25 94203
m/ 天
3
新鲜水可在保温过程中不断加热补充,
新鲜水小时补充量
m/h kJ/h
KW
同时可将原有水不断地进行更换
a Vf Td Tf
补充新鲜水加热所需要的热量
Qf
26
Qf
t h
四、系统散热量计算:
每天系统散热量 =表 1+表 2+表 3=42+17+26 =85KW=310734.5KJ/h
2、 养殖池初次加热所需热量:
Q c V T 4.186 1000 300 18
22604400KJ
式中: Q ——每吨冷水加热至 28℃所需要热量, kJ; C
——水的比热,按 4.186kJ/(kg. ℃) 计算;
ρ——水的密度,按 1000kg/m3 计算;
V
——水的体积, 1 m3;
△T——热水、冷水的温度差, 20℃。 注:泳池初次加热时间不能高于
48 小时。
机组设备的功率要满足期间的散热功率, 也要满足在 48 小时内加热至 28℃所需功率。
3、 设计用水量计算
根据游泳池实际应用情况,热水用量情况如下:
序号
1
项目 养殖池
数量
1
用水定额 300T/ 天
4、 设备选型
序号
项目
机组选择
水箱配置
/
其他配置说明
回水
1 5 台 TUHE-10PPB
5、 机组性能参数
.
养殖池恒温项目规划方案书.docx