目 录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章
.
项目工程概况及设计依据 ....................................................................................... 1 空气源热泵的工作原理及特点 ............................................................................... 1 项目方案的确定及说明 ............................................................................................ 5 设备选型及水力计算 ................................................................................................7 土禾循环热水机组效益分析 ................................................................................ 12 热水系统安装及调试 ............................................................................................. 12 土禾公司简介 ......................................................................................................... 14 维护保养及售后服务 ............................................................................................. 15
.
第一章 项目工程概况及设计依据
1、工程概况
本项目热水工程位于 惠州,该项目为室内养殖池,水池容积为: 300 立方米;根据使用要求,该水池全年 28℃ 恒温使用。
2、设计依据
2.1 、设计规范
01)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003;
2) 《设备及管道保温技术通用原则》 GB4272-1992;
3) 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005;
4) 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 05)《游泳池给水排水设计规程》 。
2.2 、气候条件设计参数
夏季工况:
表 1.1
夏季空气调节室外计算干球温度 夏季空气调节室外计算湿球温度 夏季室外平均风速 夏季室外日平均温度 夏季室外大气压 极端最高温度 计算地面冷水温度
36.5 ℃ 29℃ 2.4 m/s 32.1 ℃ 99563.0pa
40.6 15~ 20℃
1 2 3 4 5 6 7
冬季工况:
表 1.2
.
.
1 2 3 4 5 6 7 8
冬季空气调节室外计算干球温度 冬季空气调节室外计算相对湿度 采暖室外计算温度 冬季室外平均风速 冬季日照率 冬季室外大气压 极端最低温度 计算地面冷水温度
8℃
90% 8℃
2.4 m/s
9%
101830.0 pa
5℃
10~ 15℃
全国各地冷水计算温度(参考值) :
表 1.3
地面水温 地下水温
地
区 度 (℃)
4
度
(℃)
黑龙江、吉林、内蒙古的全部、辽宁的大部份,河北、山西、陕西编北部分,
宁夏偏东部分
北京、天津、山东全部、河北、山西、陕西的大部分,河北北部,甘肃、宁夏、
6~ 10
辽宁的南部,青海偏东和江苏偏北的一小部分
南南部
广东、台湾全部、广西大部分、福建、云南南部
4
10~ 15
上海、浙江全部,江西、安徽、江苏的大部分,福建北部,福建、湖北东部、河
5 10~ 15
7
15~ 20
20
重庆、贵州全部,四川、云南的大部分,福建、湖北的西部,陕西和甘肃秦岭以
南地区,广西偏北的一小部分
15~ 20
摘自 :《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003;
2.3 、水温和水质设计参数
人工游泳池水质卫生标准
表 1.4
序号
项 目 标 准
.
.
1 2 3 4 5
PH值 浑浊度 耗氧量 尿素 余氯 细菌总数
6. 5~3.5
不大于 5 度,或站在游泳池两岸能看清水深 不超过 6mg/L 不超过 2.5mg/L
游离余氯: 0.4~0.6mg/L 化合性余氯: 1.0mg/L 以上 不超过 1000 个 /ml
1.5m 的池底四、五泳道线
6 7
总大肠菌群 不得超过 18 个 /L
注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 人工游泳池水温标准(室内泳池)
表 1.5
项 目 比赛游泳池 训练游泳池 跳水游泳池 儿童游泳池
标 准 24~26℃ 25~27℃ 26~28℃ 24~29℃
序号 1 2 3 4
注:(1)旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水
温度数值设计。
(2)露天游泳池的池水温度不宜低于
22℃。
.
.
第二章
空气源热泵的工作原理及特点
1、 空气源热泵的工作原理
机组运用逆卡诺原理, 压缩机从蒸发器中吸入低温低压气体工质, 通过做功将工质压
缩成高温高压气体, 高温高压气体进入冷凝器与水交换热量, 在冷凝器中被冷凝成低温液
体而释放出大量的热量, 水吸收其释放出的热量而温度不断上升。 被冷凝的高压低温液体
经膨胀阀节流降压后, 在蒸发器中通过风扇的作用, 吸收周围空气热量从而挥发成低压气
体,又被吸入压缩机中压缩,如此反复,从而制取热水。
1-1 热泵工作原理示意图
2.2 土禾热泵热水机产品性能特点
2.2.1 高效节能
土禾热泵热水机经过技术改良进行合理配置, 增加蒸发器面积, 同时蒸发器可四面采风,制热效率( COP值)高达 450%以上。比电锅炉节省 75%的电量,在一般情况下,比带
电辅的太阳能热水器还省 1/5 。
采用无氟超细微孔发泡保温技术,具有超强保温效果。采用日本鹭宫——
EPF电子膨
胀阀自动调节工质流量,性能更加稳定,化霜快速彻底。
高效罐换热器:换热能力更优秀,能效比更高, 具有自清洁能力,使得机组长期无垢
高效运行。高效螺旋管热交换器: 采用美国最新科技的多头内风高效螺纹管,
增加水的流
程和接触面积,换热效果更好。同时增大摩擦力度, 最大限度降低结垢,延长热泵使用寿 命。
2.2.2
.
四季运行
养殖池恒温项目规划方案书.docx