压力管道强度计算书
1.4常用管道的设计厚度
管子壁厚表 公称直径 DN mm 15 20 25 (32) 40 50 (65) 80 100 (125) 150 200 250 300 350 400 管子外径O.D. mm 18 25 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273.0 325 377 426 L1B,M1B、N1B 管表号/壁厚SCH./THK L1E,M1E 管表号/壁管道材料 厚PIPE MATERIALS 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 20# C.S 管道材料 PIPE MATERIALS S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 SCH./THK 3 3 3 3 3.5 3.5 4 4 4 4 4.5 5 6 7 7 8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3 3.5 3.5 4 4.5 5 6 6 钢管的公称壁厚大于设计壁厚,故所选钢管的壁厚符合要求。
- 5 -
压力管道强度计算书
2弯管壁厚校核
2.1计算公式
根据《压力管道规范-工业管道 第3部分:设计和计算 》(GB/T20801.3-2006)6.2规定:
内压弯管的计算厚度(位于?2处,最危险处)应按式(4)计算: tw?PDo?????Ej????PY?2???I???????t (4)
当计算弯管的内侧厚度时: I?4?RDo??1 (5)
4?RDo??2当计算弯管的外侧厚度时:
I?4?RDo??1 (6)
4?RDo??2式中 tw—弯管(内、外侧)的计算厚度(mm);
?—弯管的转角(度);
I—计算系数;
; R—弯管在管子中心线处的弯曲半径(mm)
2.2弯曲半径
根据《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010)中规定:高压钢管的弯曲半径大于管子外径的5倍,其他管子的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍。对于一些在工厂内加工的弯管,最小可以使
- 6 -
压力管道强度计算书
R=1.5Do,而在一般情况下R≥3Do,故在计算中选用R=1.5Do和R=3Do两种情况,因为只要这两种情况下的设计壁厚可以符合要求,其他情况下的设计壁厚就都是符合要求的。
- 7 -
压力管道强度计算书
2.3常用弯管的设计厚度
压力弯管壁厚强度校核 焊设计压钢管外径 公称壁厚 管道材质 许用应力(100℃情况下) 接接头系数 P(MPa) Do(mm) δ(mm) PG0901 PG0902 PG0903 PG0904 PG0907 PG0908 PG0909 PG0910 PG0912 PG0915 PG0916 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 259 219 133 89 76 159 133 159 57 89 89 6 5 4 4 4 4.5 4 4.5 3.5 4 4 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# [σ](MPa) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 t计算系数(R=1.5Do内侧) 计算系数(R=1.5Do外侧) 计算系数 计算厚度(R=1.5Do内侧) 计算厚度(R=1.5Do外侧) 厚度负偏差 腐蚀裕量 设计厚度(R=1.5Do内侧) 设计厚度(R=1.5Do外侧) 管线号 力 Ej 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 I 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 Y 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 ts(mm) 0.87 0.74 0.45 0.30 0.26 0.53 0.45 0.53 0.19 0.30 0.30 ts(mm) 0.61 0.51 0.31 0.21 0.18 0.37 0.31 0.37 0.13 0.21 0.21 C1(mm) C2(mm) 0.60 0.50 0.40 0.40 0.40 0.45 0.40 0.45 0.35 0.40 0.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 tsd(mm) 2.97 2.74 2.35 2.20 2.16 2.48 2.35 2.48 2.04 2.20 2.20 tsd(mm) 2.71 2.51 2.21 2.11 2.08 2.32 2.21 2.32 1.98 2.11 2.11 - 6 -
压力管道强度计算书
PG0917 PG0918 PL0605 PL0606 PL0610 PL0611 PL0615 PL0616 PL0619 PL0620 PL0625 PL0626 PL0627 PL0628 PL0633 NG0101 SW0602 SW0603 SW0605 SW0606 SW0607 SW0611 VT0101 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.28 0.4 0.8 0.8 0.8 159 159 273 273 273 273 108 273 108 108 108 108 108 76 108 57 108 108 76 76 89 89 273 4.5 4.5 6 6 6 6 4 6 4 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 6 20# 20# S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 S30408 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.53 0.53 0.52 0.52 0.52 0.52 0.21 0.52 0.21 0.21 0.15 0.21 0.41 0.29 0.41 0.14 0.12 0.12 0.73 0.73 0.85 0.60 0.92 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.15 0.37 0.15 0.15 0.10 0.15 0.29 0.20 0.29 0.10 0.08 0.08 0.51 0.51 0.60 0.42 0.64 0.45 0.45 0.60 0.60 0.60 0.60 0.40 0.60 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 2.48 2.48 2.62 2.62 2.62 2.62 2.11 2.62 2.11 2.11 2.05 2.11 2.31 2.19 2.31 1.99 2.02 2.02 2.63 2.63 2.75 2.50 3.02 2.32 2.32 2.47 2.47 2.47 2.47 2.05 2.47 2.05 2.05 2.00 2.05 2.19 2.10 2.19 1.95 1.98 1.98 2.41 2.41 2.50 2.32 2.74 0.5 0.23 0.23 2 2 2 1.4 0.7 - 7 -
压力管道强度计算书
VT0102 VT0103 VT0106 VT0107 LS0101 LS0103 LS0125 MS0702 MS0703 MS0704 MS0705 MS0706 MS0707 0.7 0.7 426 57 273 159 108 57 57 89 89 89 219 89 76 8 3.5 6 4.5 4 3.5 3.5 4 4 4 5 4 4 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 20# 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.875 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.43 0.19 0.92 0.53 0.36 0.19 0.19 0.59 0.59 0.59 1.45 0.59 0.50 1.00 0.13 0.64 0.37 0.25 0.13 0.13 0.41 0.41 0.41 1.01 0.41 0.35 0.80 0.35 0.60 0.45 0.40 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40 0.50 0.40 0.40 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 3.73 2.04 3.02 2.48 2.26 2.04 2.04 2.49 2.49 2.49 3.45 2.49 2.40 3.30 1.98 2.74 2.32 2.15 1.98 1.98 2.31 2.31 2.31 3.01 2.31 2.25 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 弯管取整后的公称壁厚大于设计壁厚,故所选壁厚符合要求。
- 8 -