国家标准局1985-11-22发布 1986-07-01实施 本标准参照采用国际标准IEC 76-1(1976)《电力变压器 第一部分 总则》。 1 范围

本标准适用于电力变压器(包括自耦变压器),下列小型及特殊变压器除外: 额定容量小于1kVA的单相变压器及额定容量小于5kVA的多相变压器; 互感器;

静止变流器用变压器;

起动变压器(指供电动机降压起动用的变压器); 试验变压器; 机车变压器; 焊接用变压器。

但上述变压器或其他特殊变压器没有相应的标准时,本标准可全部或者部分适用。 2 使用条件 2.1 正常使用条件 a.海拔

海拔不超过1000m。

注:海拔超过1000m时,见本标准第2.2条。 b.环境温度 最高气温+40℃; 最高日平均气温+30℃; 最高年平均气温+20℃;

最低气温-30℃(适用于户外式变压器); 最低气温-5℃(适用于户内式变压器)。 注:超过这些温度规定时见本标准第2.2条。 c.冷却水最高温度 冷却器入口处+30℃。 d.电源电压的波形

电源电压的波形近似于正弦波。 e.多相电源电压的对称性

多相变压器的电源电压应近似对称。 2.2 特殊使用条件

1

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

使用部门应在询价及订货时提出本标准第2.1条正常使用条件中未包括的条件。 对不符合本标准第2.1条规定的正常使用条件而设计的变压器,其定额及试验方面的补充要求按以下规定:

a.运行地点的气温超过本标准第2.1条规定的限值者,按GB1094.2—85《电力变压器 第二部分 温升》第2.2条的规定。

b.运行在海拔超过1000m的所有型式的变压器,按GB1094.2第2.3条和GB1094.3—85《电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验》第2章的规定。

c.超出本标准第2.2条规定的温度条件和特殊运行条件,例如冷却空气循环受到限制等,应由制造厂与使用部门协商确定。 3 名词术语

下述名词术语适用于本标准,其他有关名词术语均见GB2900.1—82、GB2900.15—82、GB 2900.19—82《电工名词术语》的规定。 3.1 概述*

*除了自耦或增压变压器之外的变压器称为独立绕组(separate winding)变压器。双绕组变压器,可以使用双绕(double-wound)变压器一词。 3.1.1 变压器

借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间变换交流电压和电流的一种静止的电器。通常各绕组的电压和电流值并不相同。 3.1.2 自耦变压器

至少有两个线圈具有公共部分的变压器。 3.1.3 增压变压器

具有一个改变线路电压的串联线圈和一个励磁线圈的变压器。 3.1.4 油浸式变压器

铁心和线圈浸在绝缘油中的变压器。 注:本标准将合成绝缘液体也看作是一种油。 3.1.5 干式变压器

铁心和线圈不浸在绝缘液体中的变压器。 3.1.6 密封式变压器

一种为尽量避免变压器内所含冷却介质与外部大气间互相交换的非呼吸式变压器。 密封式变压器分两类:

a.在整个工作温度范围内,变压器内部的油、气体、空气或任何其他混合物的总体积保持不变。

b.在整个工作温度范围内,变压器内部的油、气体、空气或任何其他混合物的总体积是变化的,这种变化由一种密封的可以变形的容器或膜来调节。 3.2 端子及中性点 3.2.1 端子

把线圈与外部导体连接起来的导电件。 3.2.2 线路端子

2

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

变压器连接到系统线路导体上的端子。 3.2.3 中性点端子

a.对于多相变压器及单相变压器的多相组 在星形联结或曲折形联结中连接中性点的端子。 b.对于单相变压器 连接系统中性点的端子。 3.2.4 中性点

对称系统中正常处于零电位的点。

对星形联结或曲折形联结的多相系统而言,中性点系指公共点。 3.2.5 相应端子

以相同的字母或相应的符号标志的一台变压器中不同线圈上的端子。 3.3 绕组 3.3.1 绕组

线匝的组合,它构成变压器规定电压之一所需的电路。 对于多相变压器而言,绕组系指相线圈的组合(参见3.3.2款)。 3.3.2 相线圈

线匝的组合,用以形成多相绕组的一相。

注:“相线圈”一词不应用来标志某一铁心柱上的所有线圈的组装体。 3.3.3 高压绕组*

具有最高额定电压的绕组。 3.3.4 低压绕组

具有最低额定电压的绕组。

注:对于增压变压器,额定电压较低的线圈可能具有较高的绝缘水平。 3.3.5 中压绕组*

*在运行条件下,从供电系统接受有功功率的绕组称为一次绕组;向负载回路输送有功功率的绕组称为二次绕组。

多绕组变压器中,其额定电压处于最高和最低额定电压之间的绕组。 3.3.6 辅助绕组

只承担变压器额定容量中一个小负载的绕组。 3.3.7 稳定绕组

一种辅助的三角形联结的绕组,专门用来减小星形-星形联结或星形-曲折形联结变压器中的星形联结绕组的零序阻抗(见本标准第3.7.6款)。

注:① 降低这一阻抗有时是必要的,例如,为了减少三次谐波电压的幅值或稳定中性点电压。

②如绕组与外部线路连接的端子不引出,即使绕组的一点或三角形同一角的两点都引出(例如为接地之用),该绕组也被认为是稳定绕组。对于三相变压器,如其他各点均被引出,则该绕组为正常绕组(见本标准 第3.3.6款)。 3.3.8 公共线圈