好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

硬质阻燃塑料管PVC明敷设

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

硬质阻燃塑料管PVC明敷设

1 施工准备

1.1 技术准备

(1)熟系图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸提出的施工要求。 (2)准备施工机具、材料。

(3)确定施工方法,编制施工技术措施;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损坏建筑物的美观。

(4)施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。 1.2 材料要求

(1)凡使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,其氧指数不应低于27%的阻燃招标,并应具有鉴定检验报告单和产品出厂合格证。

(2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑、无凸棱、凹陷、针孔及气泡,内外的尺寸应符合国家统一标准,管壁厚度应均匀一致。

(3)所有阻燃型塑料管附件及明配阻燃型塑料制品,如:各种灯头盒、开关盒、接线盒、插座盒、端接头、管箍等,必须使用配套的阻燃塑料制品。

(4)阻燃型塑料灯头盒、开关盒、接线盒,其外观应整齐,预留孔齐全,无劈裂等损坏现象。

(5)辅助材料:镀锌铁丝、专用胶粘剂等。 1.3 主要机具

(1)铅笔、皮尺、水平尺、卷尺、角尺、线坠、小线、粉线袋等。 (2)手锤、錾子、钢锯、锯条、刀锯、半圆挫、活扳手等。

(3)弯管弹簧、剪管器、电锤、手枪钻、钻头、台钻、压力案子等。 (4)开孔器、热风机、电炉子、绝缘手套、工具袋、高凳、人字梯凳。

1.4 作业条件

(1)在配合混凝土结构施工时,已完成过路管配件及预埋件的预埋。 (2)在配合砖结构施工时,已完成过路管、角钢支架及预埋件的预埋。 (3)在装修前根据土建水平线及抹灰厚度以管道走向,按设计图进行弹线、浇注预埋件及稳装角钢支架。

(4)喷浆完成后,才可进行管路及购置盒、箱的安装,安装时应防止管道和墙面的污染。

2 施工工艺

(1)弯管的制作方法

预制弯管可采用冷煨法和热煨法。

在进行阻燃塑料管的敷设与煨弯时,管材对环境温度的要求是:在原材料的允许环境温度下进行,其外界环境温度不宜低于-15℃。

1)冷煨法

适用于直径15~25的管径。

A.使用手扳弯管器煨弯,将管子插入配套的弯管器内,手扳一次煨出所需要的弯度。

B.将弯管弹簧插入管内的煨弯处,两手抓住弹簧在管内位置的两端,膝盖顶住被弯处,用力逐步煨出所需的弯度,然后抽出弹簧(当管路较长时,可将弹簧用细绳拴住两端,以便煨弯后方便抽出)。

2)热煨法

将弯管弹簧插入管内待煨弯处,用电炉或热风机等加热装置进行均匀加热,烘烤管子煨弯处,待管子被加热到可随意弯曲时,立即将管子放在木板上,固定管子一端,逐步煨出所需的弯度(注意:弯曲半径不得超出规范要求),并用湿布冷却,定型弯曲部位,然后抽出弯簧(注意:在加热和煨弯时,应避免管路出现烤伤、变色、破裂等现象)。

(2)测定盒、箱及管路的固定点位置

1)按照图纸测出盒、箱出线口等安装点的准确位置,并在测定位置做出标记。

2)根据测定的位置,用粉线弹出管路敷设的路径,按照要求标出支架、吊架固定点的位置。

(3)管路的固定方法

1)胀管法:用与胀管直径相匹配的钻头在墙上打孔(孔深略大于胀管长度),将胀管插入孔内,用配套的木螺钉固定管卡。

2)木砖法:用木螺钉直接将管卡固定在预埋的木砖上。

3)预埋铁件焊接法:随土建施工,按测定的位置预埋铁件,安装时将支架、吊架焊接在预埋的铁件上。

4)稳注法:随土建施工,将支架固定好。

5)剔注法:按测定的位置,剔出孔洞,用水泥将孔洞浇湿并添好水泥砂浆,再将支架、吊架或螺栓插入洞内,校正后洞口抹平。

6)抱箍法:在梁、柱上敷设管路时,按照测定位置,用抱箍将支架、吊架固定好。

在采用以上方法时,均应先固定两端的支架、吊架,然后再拉线固定中间的支架、吊架,以保证支、吊架安装在同一直线上。

(4)管路敷设

1)断管:小管径可使用剪管器,大管径使用钢锯或砂轮切割机锯断,断口后将管口处理平整、光滑。

2)敷管:先将管卡一端的螺丝戴上几扣,另一端敞开,然后将管路安放于管卡内,逐个拧紧。

3)支架、吊架位置正确,间距均匀,同一管段的管卡应在同一直线上平整牢固;埋入的支架留有“燕尾”,埋入深度不应小于120mm;用螺栓穿墙固定时,背后加垫圈和弹簧垫,用螺母紧固(必要时在垫圈上加装用扁钢切成的短节,以增加强度)。

4)管路水平敷设时,高度不应低于2000mm;垂直敷设时,高度不低于1500mm(1500mm以下应加保护管保护)。

5)管路较长时,超过下列情况时,应加装接线盒: a.管路无弯时,每隔30m;

b.管路有一个90度弯时,每隔20m;

c.管路有两个弯时,每隔15m; d.管路有三个弯时,每隔8m;

e.如安装路径上受具体情况限制无法加装接线盒时,管径应加大一级。 6)支架、吊架及敷设在墙上的管卡固定点及盒、箱边缘的距离为150~300mm。

7)配线与管道间最小距离符合要求。 8)管路连接

a.管口应平整光滑,管与管、管与盒(箱)等器件应采用插入法连接,连接处的结合面应涂专用胶粘剂,接口应牢固紧密。

b.管与管之间采用套管连接时,套管长度应为管外径的1.5~3倍,管口在套管中应对缝平齐。

c.管与器件连接时,插入深度为管外径的1.1~1.8倍。 9)管路敷设

a.配管及支架、吊架应安装顺直、牢固,排列应整齐,管子弯曲处无明显皱褶、凹扁现象。

b.弯曲半径和弯扁度应符合规范固定。

10)直管每隔30m应加装补偿装置,补偿装置接头的大小套入直管并粘牢,另一管端套上一节小头并粘牢,然后将此小头一端插入卡环中,小头可在卡环内滑动。

11)引出地面一段的(PVC)管,可以使用一节钢管引出,但需要制作配套的过渡专用接箍,并把钢管接箍埋入混凝土中,钢管外壳做接地或接零保护。

12)管路入盒(箱)一律采用端接头与内锁母连接,要求平正、牢固,向上立管管口采用带端帽的护口,防止异物落入管路,造成管路堵塞。

3 质量标准

3.1 主控项目

阻燃型塑料管及其附件材质氧指数应达到27%以上的性能指数,阻燃型塑料管不得在室外高温和易受机械损伤的场所明敷设。

检查方法:检查资料,观察检查。

3.2 基本项目

(1)管路连接时,使用胶粘剂连接紧密、牢固;配管及其支架、吊架应平直、牢固、排列整齐;管子弯曲处无明显皱褶、凹扁现象。

(2)盒、箱设置正确,固定牢固;管子入盒、箱时,应用胶粘剂,粘结严密、牢固;采用端接头与内锁母时,应拧紧盒壁不松动。

检查方法:观察和尺量检查。

(3)管路保护应符合以下规定:穿过变形缝处有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处,应加保护管;补偿装置平直、管口光滑,内锁母与管子连接可靠;加套的保护管在隐蔽记录中标识正确。

检查方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。 (4)允许偏差项目

硬质(PVC)塑料管弯曲半径安装的允许偏差和检验方法应符合规定。

4 成品保护

(1)敷设管路时,保持顶棚、墙面、地面的清洁完整。修补铁件进行油漆时,不得污染建筑物。

(2)使用高凳和梯子时,不得碰撞墙面、墙角、门、窗,不得靠墙面立高凳和梯子;在装修完成的地面上立高凳和梯子时,应将凳脚和梯脚缠上保护物,避免划伤地面和防止滑倒。

(3)搬运设备和材料时不得碰伤管路及盒、箱。

5 安全环境保护措施

(1)从事电气作业人员,必须经有关部门进行安全技术培训,并经考试合格、取得合格证后方可上岗作业。

(2)移动式电动机具和手持电动工具的电源线必须使用软橡胶绝缘电缆。

(3)移动式梯子宜用于高度在4m以下的短时间内可完成的工作。梯子使用前应进行检查,并应有专人负责保管、维护及修理。

(4)搁置稳固,与地面的夹角以60°为宜。梯脚有可靠的防滑措施,顶端