芯导线。

2.6、本工程为三级防雷建筑,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。

2.7、本工程接地型式采用TN-S系统,PE线在总配电箱的进线开关前进行总等电位联结;整个系统中性线(N)与保护线(PE)必须严格分开,不得混接。

2.8、本工程弱电系统包括有线电视系统、电话系统及网络布线系统等。

3、医药生产厂房概况

3.1、本工程由城市电网引一路10KV电源线路穿管埋地引入设在地下一层的10kV高压配电室。供电为一路10KV电源+柴油发电机组。园区消防负荷;电子信息系统电源、安全防范系统电源、有特殊储藏要求的药品冷库、电梯电源等为二级负荷;除二级负荷外的其他电力负荷及一般照明均为三级负荷。

3.2、低压配电系统:低压配电系统采用~220/380V,放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的方

式供电。

3.3、高压电缆室外选用VV22-6/10kV聚氯乙烯绝缘护套铜芯铠装电力电缆直埋;室内选用VV-6/10kV聚氯乙烯绝缘护套铜芯电力电缆,沿阻燃金属电缆桥架敷设。

3.4、低压出线电缆选用VV-0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。应急母线出线选用NH-VV-0.6/1kV耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。所有支线除至污水泵出线选用防水电缆外,其它均选用BV-0.45/0.75kV导线,穿热镀锌钢管暗敷。

3.5、控制线为ZR-KVV-0.5kV控制电缆,与消防有关的控制线为NH-KVV-0.5kV控制电缆。

3.6、照明为单相三线,照明配电箱出线采用BV-3×2.5mm/PC16。插座为单相三线,配电箱出线采用BV-3×4mm/PC20。

3.7、本工程为三级防雷建筑,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。

3.8、本工程接地型式采用TN-S系统,PE线在总配电箱的进线开关前进行总等电位联结;整个系统中性线(N)与保护线(PE)必须

严格分开,不得混接。

3.9、本工程弱电系统包括有线电视系统、电话系统及网络布线系统等。

3.10、火灾自动报警及联动控制系统:包括火灾探测器设置、消火栓泵联动控制系统、防排烟联动控制系统、气体灭火系统控制、非消防断电控制、消防电话、火灾声光报警系统等。

4、传达室概况

4.1、本工程消防控制室采用双电源供电并在末端互投。双电源引自变配电房低压柜。由变配电房引入两路~220/380电源,其中工作电源引自变压器低压侧,备用电源引自柴油发电机组。为满足双电源切换时间要求,消防控制主机等消防设备同时采用UPS供电,UPS设备连续供电时间不小于30分钟。传达室采用~220/380V单电源供电,其电源引自变压器低压侧。

4.2、配电干线选用VV-0.6/1kV聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯电力电缆,与消防有关的配电干线选用NH-VV-0.6/1kV聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯耐火电力电缆。

4.3、配电支线选用BV-450/750V聚氯乙烯绝缘铜芯导线,穿

PC硬聚氯乙烯管在顶板、地板及墙内暗敷设。与消防有关的配电支线选用NH-BV-450/750V聚氯乙烯绝缘铜芯耐火导线。

4.4、电动门控制箱配电支线选用RVV-0.6/1kV聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯软电力电缆。

4.5、本工程为三级防雷建筑,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。

4.6、本工程接地型式采用TN-S系统,PE线在总配电箱的进线开关前进行总等电位联结;整个系统中性线(N)与保护线(PE)必须严格分开,不得混接。

4.7、本工程弱电系统包括有线电视系统、电话系统及网络布线系统等。

4.8、消防工程:包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾声光报警系统、消防电话系统、电梯监控系统、应急照明控制系统等。

(五)、给排水工程 1、工业附属用房给排水

1.1、生活给水系统由市政直接供水;设计压力值为0.28MPa。

1.2、本工程污、废水采用合流制,室内污废水采用重力流经室外污水管排至化粪池后进入市政污水管。

1.3、本工程给水管道在室内形成环状,室外消火栓栓口处的水压从地面计算不小于0.1MPa,室内消火栓栓口的水压不超过0.5MPa,并在室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。

1.4、室外埋地给水管采用PE管,热熔连接,管道工作压力1.0MPa,室内给水立管采用PSP钢塑复合管,采用双热熔管件。

1.5、室内给水支管采用PPR塑铝稳态管,采用双热熔管件。 1.6、污废水管、雨水管采用U-PVC排水管,胶接。 1.7、消火栓管采用热镀镀锌钢管,DN≤100mm,丝接;DN>100mm时采用卡箍连接。

1.8、生活给水管上采用截止阀,工作压力1.0MPa;消防水泵吸水管上采用球墨铸铁闸阀;其余部位采用球墨铸铁闸阀或双向型蝶阀;消防水泵出水管上均安装防水锤消声止回阀。

(六)、厂房通风工程

1、所有通风防排烟系统风管均采用镀锌钢板制作。 2、风管支、吊架不宜设置在风口,阀门,检查门及自控机构