减少影响措施:⑴①利用二次谐波制动原理构成的差动保护②利用间断角原理构成的变压器差动保护。 ⑵采用相位补偿法 ⑶电流补偿法 ⑷在整定计算中考虑,适当增大保护的动作电流,引入电流互感器同型系数,同型,取0.5,不同型,取1. ⑸采用提高差动保护动作电流 第6章
1.自动重合闸的基本类型有哪些?他们一般适应于什么网络?
A按其功能可分为:三相自动重合闸装置; 单项自动重合闸装置 综合自动重合闸装置;
B按其运行于不同结构的输电线路来分: 单电源线路的自动重合闸装置; 双电源线路的自动重合闸装置;
C按其与继电保护配合的方式来分: 重合闸前加速保护动作的装置; 重合闸后加速保护动作的装置;
2.单相重合闸中选相元件的作用和类型是什么?目前高压网络
中常用的选相元件是哪一种??
①相电流选相元件②相电压选相元件③阻抗选相元件④相电流差突变量选相元件
作用:判断故障的相别,为实现单相重合闸。
在高压网络中常用的选相元件是阻抗选相元件,因为它更加灵敏和更有选择性。
3.什么叫重合闸前加速和后加速?为啥子高压网络应采用重合
闸后加速工作方式?
前加速:当线路上发生故障时,靠近电源侧的保护先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来纠正这种非选择性动作,前加速一般用于具有几段串联的辐射线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。
后加速:当线路发生故障后,保护有选择性地动作切除故障,重合闸进行一次重合后回复供电。若重合于永久性故障时,保护装置不带时限无选择性的动作跳开断路器,这种方式称为重合闸后加速。
因为在后加速保护动作有选择性,不会将故障影响扩大,且应用场合不受限制。
4.自动重合闸的主要构成部件有哪些?各气啥子作用?
启动元件,延时元件,一次合闸脉冲元件,执行元件 作用:①当断路器跳闸后,使重合闸的延时元件启动
②是为了保证断路器跳闸之后,在故障点有足够的去游离时间和断路器及传动机构能准备再次动作的时间。 ③用于保证重合闸只有重合一次。
④将重合闸动作信号送至合闸电路和信号回路,使断路器重新合闸,让值班人员知道重合闸已经动作。
5.非同期重合闸将对系统产生哪些影响?(P104
从反面考虑)
非同期并列对有关设备如发电机、变压器、断路器等破坏力极大。可能引起发电机与系统振荡,干扰整个系统的正常运行,甚至造
成系统瓦解。
第四章
1.纵联电流差动的不平衡电流的形成原因是什么?(P78)
所谓的不平横电流是指一次侧差动电流严格为0时,二次侧流入保护的差动电流。
由于存在励磁电流,电流互感器有误差,当线路两侧励磁电流特性不完全一致时,两侧的误差也就存在差异,二次侧就有不平衡电流流入保护。
3.以纵联方向为例,闭锁式保护,允许式保护的停信条件,跳闸
条件有什么区别?(P82) 一,允许式允许信号条件:
①起动元件动作 ② F?正方向元件动作, F?反方向元件不动作。(与)
跳闸条件 ① 起动元件动作 ②
F?正方向元件动作,F?
反方
向元件不动作③收到对侧允许信号。
二.闭锁式保护停信条件:①收信超过
8②
F?正方向元件动作,
F? 反方向元件不动作。(与)
跳闸条件:① 高定值起动元件动作 ②
F?正方向元件动作, F?反方向元件不动作
③收发信机收不到闭锁信号。
第二章
1.中性点直接接地电网,当发生单相接地时,其故障有何特点?试说明在不同地点发生接地时,零序电流和零序电压的大小及分布特点。某点的零序电压和零序电流的大小与哪些因素有关?(P35——)
系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。
零序电压:故障点的零序电压越高,系统中距离故障点越远处的零序电压越低。
零序电流:零序电流时零序电压产生的,分布主要取决于送点线路的零序阻抗和中性点接地变压器的零序阻抗,而与电源的数目和位置无关。
对于发生故障的线路,两端零序功率方向与正序功率方向相反,零序功率方向实际上都是由线路流向母线的
对于零序电流的方向,采用母线流向故障点为证,而零序电压的方向,是线路高于大地电压为正。
2.在继电保护中,通常依靠什么方法获取零序电压和零序电流?
试说明获取零序电压和零序电流的基本原理和基本组成元件。 依靠零序电压过滤器和零序电流过滤器获取零序电压和零序电流。为获取零序电压,通常采用三个单项式电压互感器,其一次绕组接成星形并将中性点接地,其二次绕组接成开口三角形。二次侧绕组端电压即可测得零序电压。为获取零序电流,可把零序
电流过滤器接入相间保护用电流互感器的总线上。