花了点点时间把课后答案整理了下·这里只是整理了方大神勾的题··没有弄计算题·由于不知道怎么脑残了··居然从第九章开始了··然后又没有找到怎么倒置·将就看哈··如果有错求告知啊··
好了·骚年们··加油背书吧!!
第九章
1.试描述装设母线保护的基本原则
当双母线同时运行或母线分段单母线时,供电元件的保护装置则不能保证有选择性地切除故障母线,因此应装设专门的母线保护,具体情况如下:
1)在
110及以上的双母线和分段单母线上,为保证有选择性地切
除任一组(或段)母线上所发生的故障,而另一组(或段)无故障的母线仍能继续进行,应装设专门的母线保护
2)110及以上的单母线,重要发电厂的35母线或高压侧为110及以上的重要降压变电所的35母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护。为满足速动性和选择性的要求,母线保护都是按差动原理构成的。
2.简述电流比相式母线保护(P172)
根据母线外部故障或内部故障时连接在该母线上各元件电流相位的变化来实现的。
优点:1.动作条件与幅值无关,因此不要求各电流互感器变化相
同。
2,因该保护不受不平衡电流的影响,保护灵敏度较高。 3.简述母线的完全差动保护(P167)
在母线的所有元件上装设有相同变比和特性的电流互感器。 整定计算原则:躲开外部故障时所产生的最大不平衡电流,电流互感器二次回路断线时误动。灵敏度高,选择性好,适用于单母线或双母线经常只有一组母线运行的情况。不能用于双母线系统。
4.断路器失灵保护的作用是什么?(P176)
当故障线路的继电保护动作发出跳闸信号后,断路器拒绝动作时,能够以较短的时限切除同一发电厂或变电所内其他有关的断路器,将停电范围限制到最小。
5.试述判别母线故障的基本方法(P172)
通过二次母线差动保护信号判别。
6.简述对于双母线的母线保护选择故障母线的方法,并加以比较。
①元件固定连接的双母线电流差动保护 ②母联电流比相式母线差动保护
③带比率制动特性的电流差动母线保护 ④电流比相式母线保护 比较看书。
第8章
1.发电机有哪些故障和不正常状态?(P134)
(1) 可能发生的主要故障:定子绕组相间短路;定子绕组一相匝间短路;定子绕组一相绝缘破坏引起的单相接地;转子绕组(励磁回路)接地;转子励磁回路低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)、失去励磁。
(2) 主要的不正常工作状态:过负荷;定子绕组过电流;定子绕阴过电压(水轮发电机、大型汽轮发电机);三相电流不对称;失步(大型发电机);逆功率;过励磁;断路器断口闪络;非全相运行等
2.发电机需配备哪些类型的保护?简述各种保护功能。(P136)
(1)纵差动保护。用于反映发电机线圈及其引出线的相间短路。 (2)横差动保护。用于反映发电机定子绕组的同相的一个分支匝间或同相不同分支间短路。
(3)过电流保护。用于切除发电机外部短路引起的过流,并作为发电机内部故障的后备保护,通常与复合电压(低电压、负序电压等)进行配合。
(4)单相接地保护。反映定子绕组单相接地故障。在不装设单相接地保护时,应用绝缘监视装置发出接地故障信号。
(5)不对称过负荷保护。反映不对称负荷引起的过电流,一般在5以上的发电机应装设此保护,动作于信号。
(6)对称过负荷保护。反映对称过负荷引起的过电流,一般应装
设于一相过负荷信号保护。
(7)过压保护。反映大型汽轮发电机突然甩负荷时,引起的定子绕组的过电压。
(8)励磁回路的接地保护,分转子一点接地保护和转子两点接地保护。反映励磁回路绝缘状态。
(9)失磁保护。是反应发电机由于励磁故障造成发电机失磁,根据失磁严重程度,使发电机减负荷或切厂用电或跳发电机。 (10)发电机断水保护。装设在水冷发电机组上,反应发电机冷却水中断故障。
3.发电机的纵差保护和变压器的差动保护相比有何不同? 发电机纵差保护是利用比较发电机中性点侧和引出线侧电流幅值和相位的原理构成的。两组电流互感器之间为纵差动保护的范围。电流互感器二次回路短线时,保护不应误动。
变压器差动保护原理是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。整定时须躲过励磁涌流。
发电机的没有产生了电流平衡系数,而变压器由于有不同的绕组,导致产生了电流平衡系数
第7章
1.何谓变压器的内部故障和外部故障?变压器的差动保护与瓦
斯保护的作用有何不同?为啥说二者不可互相取代?(P113) 油箱内部故障。绕组的匝间短路,相间短路,接地短路以及铁芯
的烧损等。这些故障将产生电弧,将引起绝缘物质的急剧汽化,从而可能引起爆炸。
油箱外部故障。变压器套管和引出线上发生相间短路和接地短路。
差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反应。
瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。发生外部穿越短路故障时,瓦斯和差动是不动作的,要靠其他保护。
差动保护是已经出现故障的变压器,瓦斯保护是即将出现故障的慢性不明显故障.
差动保护是变压器二侧电压出电压差的一种瞬间保护,而瓦斯保护则是对变压器温度升高,内部出现问题,负载过大,等使变压器内部产生瓦斯气体时的一种保护。差动保护是已经出现故障的变压器,瓦斯保护是即将出现故障的慢性不明显故障.
2.简述变压器差动保护不平衡电流产生的原因及减少不平衡电
流的影响的措施。(P116-)
不平衡电流产生的原因主要有:⑴变压器的励磁涌流。⑵变压器两侧电流相位不同。⑶计算变比与实际变比的不同。⑷两侧电流互感器型号不同。⑸变压器带负荷调整分接头。