10kV配电线路故障查找与处理方法

发表时间:2020-12-29T14:39:13.953Z 来源:《工程建设标准化》2020年19期 作者: 张强[导读] 随着近几年城市电网电力不断完善,城区中心部分架空线路逐渐改为入地电缆 张强

亳州益源电力有限责任公司

摘要:随着近几年城市电网电力不断完善,城区中心部分架空线路逐渐改为入地电缆。总结平常发生的故障,寻找线路事故发生的规律,可以针对性地制定对策和措施进行预防乃至消除同类故障的发生,同时也对未来该类线路的规划和设计起到一定的借鉴参考作用。 关键词:10kV配电线路;故障查找;处理措施 引言

10kV配电体系属于中压网络,在配电系统中的主要任务是承担高压和低压负荷,也是系统和用户的交互枢纽,一旦在运行过程中发生问题又无法及时解决,就会影响到电网整体性能。10kV配电线路具有以下几大特性:连接点较多,覆盖区间较大,线路设计复杂,并且会受到外部条件干扰。怎样确保10kV配电体系发挥出应有效用,解决10kV配电线路运行过程出现的问题,已然是摆在电力领域面前的难题。 110kV配电线路常见故障种类

线路故障即线路正在工作中配电设备、线路等功能损坏导致的被迫性线路运行中断。架空10kV配电线路常见的故障可分为以下五种:a.外力导致的线路损坏。例如:城市建设施工挖断电缆,多年未修的老房子防火能力弱易导致电缆烧坏,建筑违章导致电线遭到外力破坏等。b.配电系统设备质量问题造成的接点短路。c.气候、季节变化导致线路出现故障。例如:强风、雷电等恶劣天气致使电线杆倾斜,刮断的树枝等杂物压断电线导致的跳闸停电或者输电线路短路引起火灾等事故。d.生物原因导致的电路故障。例如:树木长得太高压迫输电线路,小鸟吃食电线表皮,小昆虫进入配电室等。e.人为因素导致的电路故障。工作人员未尽到自己的职责,检查、维护工作不到位导致线路故障。 2故障查找原理

10kV配电线路如果出现单相接地问题,故障位置的电流指标将趋近零,致使用户电能供应中断。所以要及时查明原因,有效解决。 故障检测。发生单项接地问题后,故障点位的相电压跳转为零,致使零序电压升高,影响相电压的稳定。在检测故障原因时,应当从电压参数着手分析,利用母线配备的电压互感装置和三角侧电压进行测定。故障选线。一旦10kV配电体系无法正常运行,故障点位的电压波动就会扩大到线路周边,出现快速传输的暂态行波,在母线检测位置可以测定到首个反向行波。出现问题后,正常线路和故障线路的相关参数会发生变动,可以通过行波信息判断故障位置。故障区段判断。故障位置的区间测定是隔离的基础所在。由于中性点接地模式的差异,行波测定只能检测到接地线路,但无法测定具体故障区间。而出现单相接地问题以后,综合分析小电流接地问题和行波线路就可以确定故障区间。

3配电线路常见故障防范措施 3.1防雷击事故

1)更换绝缘子。在配电线路上更换或安装绝缘性能较强的支柱式绝缘子或瓷横担。这类绝缘装置绝缘性能和耐雷电性能比传统的针式绝缘子或瓷横担更好,且安装操作简便,更加符合黄圃供电所架空线路安全需求。支柱式绝缘子或瓷横担安装过程中应先进行耐压试验,检查装置安装效果是否符合标准要求。安装完毕后应定期检查,对出现问题的绝缘子及时更换。

2)安装氧化锌避雷器。10kV农村配电网安装过程中要结合具体线路情况加装氧化锌避雷器。如在黄圃供电所丘陵地带线路较长区域的配变、柱上开关等都安装跌落式避雷器,全面提升其线路、装置防雷效果。与此同时,对所有线路、设备避雷器的下引线接地情况进行检查,及时更换受损或老化接地下引线,从根本上改善避雷器的避雷效果。

3)检查、整改接地装置。在10kV架空线路杆塔上安装避雷针,特别高山雷雨多的地方架设避雷线;定期测量10kV线路设备接地装置的接地电阻,不合格的及时给予整改。接地网引上接地装置焊接连板采用4孔结构,杆塔与台架防雷或设备接地引线采用扁铁。 3.2加强对电力设施的保护

相关部门要在群众中大力宣传有关电力设施防护的知识,普及相关法律,提高群众保护电力设施的自觉性,在社会中形成良好风气。易遭人为因素破坏的地方,应设置明显标志,在电力设施上设置一些反光物体,比如荧光管、反光漆,提示驾驶人员前方有障碍,降低其撞坏电力设施的概率。还要加强对电力设施的检查,对破坏和偷窃电力设备者给予严惩。此外,还应加强对配电线路的检查,及时清理周围影响配电线路的树木及道路障碍。 3.3防外力破坏

1)对超高的树木、竹子及时修剪或砍伐,通知业主线路区域内禁止种植树木;业主砍伐线路边树木时,运行部门要协助处理。 2)靠近河边、田垄高的杆塔基础应砌好护墙,对不够牢固的杆塔基础进行加固或增加拉线,加强线路巡视,发现问题及时处理。 3)在交通道路边的杆塔砌防撞墩,并涂上醒目的红、白交错反光漆,以引起车辆驾驶员的注意,对于在配电线路附近范围内的施工,应及时联络施工单位和个人,并签订《防护责任书》,避免盲目施工导致线路跳闸。

4)在10kV架空配电线路杆塔旁设置醒目的禁止警示牌,禁止线路两边300m范围内放风筝,禁止在线路范围内的鱼塘钓鱼。定期巡视检查10kV架空线路杆塔、拉线和违章建筑,对发现有问题的地方及时维修,存在设备缺陷的及时处理和检修。 3.4加强对配电线路的检查和维护

运行管理部门应根据各地情况合理地计划和安排检修工作,对输电线路的检查和维修应严格按照计划进行,及时发现并快速解决输电线路中的安全隐患和线路故障问题。针对降水量较多的地区,应尽早对存在安全隐患的地方做出处理,及时、准确地确定处于洪水冲泡区内的输电设备和输电线路数量及位置,针对不同情况制定相应的应急预案。 3.5加强电力部门的运行管理工作

与管理部门相比,负责电力运行的人员更应该严格遵守相关规定,坚决贯彻执行定期巡视制度,将不漏巡、不瞒保、不漏报作为工作准则,端正自己的工作态度,对输电线路及设备存在的安全问题要及时发现并上报。电力管理部门要积极学习,提高其工作及技术能力,对设备的验收严格遵循国家标准,确保每一台设备有完整的手续且质量过关。 结语

根据企业的实际发展情况,企业确定在系统中加入自动故障自愈系统。一旦运行过程中发生接地问题,自动开关控制设备随之启动,精确测定故障区间,并对其进行隔离操作。对未出现故障的位置重新恢复电能供给,确保电能输送的稳定程度达到要求。故障自愈系统在完成问题处理后,通过内部的通信模块将数据信息向上提交,控制中心将发送过来的数据资料存放在数据库中并对其进行合理分析,完成各线路的遥控、遥信、遥测功能。可以说该项技术集电力技术、测控技术以及通信技术于一体,主控界面为用户提供信息管理、数据筛选、连接设置和初始化等功能,用户界面简洁明了,便于人工操作。 参考文献

[1]罗国洪.配电线路故障识别与查找方法的研究[J].微计算机信息,2018,000(021):81-82.

[2]魏李程,郭海陆.长庆油田10kV配电线路接地故障原因分析与处理[J].中国石油和化工标准与质量,2018,038(002):145-147,149.

[3]邓伟民.10kV配电线路常见故障原因分析及防范措施研究[J].山东工业技术,2015(23):181. [4]彭小永.农村10kV架空线路常见故障分析及防范措施[J].科技资讯,2011(16):150.

[5]李成杰,李彦欣,郝苗旺.试析农村10kV配电线路的常见故障与解决措施[J].城市建设理论研究(电子版),2015,005(034):88-90.

10kV配电线路故障查找与处理方法

10kV配电线路故障查找与处理方法发表时间:2020-12-29T14:39:13.953Z来源:《工程建设标准化》2020年19期作者:张强[导读]随着近几年城市电网电力不断完善,城区中心部分架空线路逐渐改为入地电缆张强亳州益源电力有限责任公司摘要:随着近几年城市电网电力不断完善,城区
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4sdn598iz148fsc2a7r62i4cx3q5hp00q8m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享