瑞中科技数码光电项目
模 板 施 制 人: 核 人:
工 方 案
2013年10月
22日编审编制日期: 编制单位:模板施工方案
一、工程概况
工程名称:瑞中科技数码光电项目1#、2#、3#生产车间 工程地点:綦江工业园区
建设单位:重庆瑞中科技有限责任公司 监理单位:重庆南州建设监理有限公司 地勘单位:中铁工程设计院有限公司 设计单位: 重庆讯源建筑设计有限公司 施工单位:重庆金楠建筑工程有限公司
本项目包括1#生产车间(丁类)耐火等级二级、2#生产车间(丁类)耐火等级二级、3#生产车间(丁类)耐火等级二级。
1号、2号、3号生产车间(丁类)为1层钢结构,层高为9.0m,建筑面积为3756㎡、4602㎡、4096㎡;
4、工程概况:本工程为钢结构,一层,基础部分为承台,其余为独立基础,地梁贯通。模板是影响工程质量的关键因素,为确保工程质量达到目标,本工程选用合理的支设方案及高质量的模板材料,从而使混凝土外形尺寸、外观质量能够达到较高要求,为钢结构施工打好基础。
二、模板及支撑体系选型
1、模板的选用:本工程承台、基础梁模板采用22mm木夹板,模板支 撑体系采用木方支撑。
2、支模方法支模前的准备工作:
1、根据轴线用墨斗在垫层上弹出承台、地梁支模的控制线,控制线○
距地梁边线125mm,并做好标高控制点,以控制承台、梁板标高。
2、按承台、地梁尺寸将木夹板载好,并用40×100木枋背肋。 ○
3、○设计支撑系统立杆纵横间距,立杆间距1.0m。水平横杆间距0.3m,
底部设扫地杆,上部模板设水平托杆。
4、立杆在基土上,基土应夯实并加设300宽、50厚的通长垫板,○
保证支撑不下沉。
3、承台、地梁模板支法安装顺序:复核轴线底标高及轴线位置→支承台、地梁底模→绑扎钢筋→支承台、地梁侧模→复核承台、地梁模尺寸及位置→与相邻承台、地梁连接固定。
1、承台、独立柱、地梁模板采用22mm木夹板,40×100的木方作○
背楞,将不符合模板模数年的缝隙,留在跨中,并用小板拼合,梁侧可用支撑模板的木方支撑,同时用一部分木方斜撑,斜撑要牢固。
2、支设梁模板前,应按尺寸先梁侧模板加工好,必须将梁底模两侧○
清理干净,以便梁底模,侧模紧整齐,减少修补的工作量。
三、模板施工注意事项
1、施工措施
1、混凝土浇筑前认真复核模板位置,模板垂直度和承台、梁标高,○
准备检查预埋件、预留洞位置及尺寸是否准确无误,模板支撑是否牢靠,接缝是否严密。
2、承台、独立柱基础梁接头处是模板施工的难点,处理不好将严重○
影响混凝土外观质量,此外不合模数的部位用小块木模,固定牢靠,严禁乱拼乱靠。
3、混凝土浇筑前,应清除模板内部的垃圾。 ○
4、混凝土浇筑前安排木工看模,出现问题及时处理。 ○
2、安全和技术措施
1、○在模板安装前必须涂刷脱模剂,以方便拆模及增加模板周转次数,
提高砼的表观质量。
2、拆除模板,须经技术人员核实,确认混凝土已达到规定强度后,○
方可拆除。并应自上而下做到后支的先拆,先支的后拆,不准一次将顶撑全部拆除。
3、拆模时注意不得硬砸,猛敲对拉片,以免损伤砼。 ○
4、支模用的木楞要求摆放均匀,模板的拼缝、搭接要严密,不得露○
棱露角,小孔必须塞严。
四、模板拆除
1、梁底模,应与结构同条件养护的试块达到规定强度,方可拆除。 2、已拆除模板及其支架的构件,应在砼强度达到设计标号后,才允许承受全部设计荷载。当承受施工荷载时,必须经过核算,加设临时支撑。拆除大跨度梁下支撑时,应先从跨中开始,分别向两端拆除。正在浇筑砼的楼层下两层的梁板支撑不得松动、拆除。
3、拆除模板一般应采用长撬杠,严禁操作人员站在正拆除的模板上。
4、已拆除的模板、拉杆、支撑等应及时运走或是妥善堆放。