好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

绿色建筑电气专业设计说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

关于转发住房和城乡建设部《关于切实加强政府办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的通知》等文件

表3.2.3-10 直接型灯具的遮光角 光源平均亮度(kcd/m) 1~20 20~50 50~500 ≥500 11 防止或减少光幕反射和反射眩光应采用下列措施:

□将灯具安装在不易形成眩光的区域内; □采用低光泽度的表面装饰材料; □限制灯具出光口表面发光亮度;

□墙面的平均照度不宜低于50lx,顶棚的平均照度不宜低于30lx。

12 有视觉显示终端的工作场所,在与灯具中垂线成65°~90°范围内的灯具平均亮度限制值应符合表3.2.3-12的规定。

表3.2.3-12 灯具平均亮度限制值(cd/m)

屏幕分类 亮背景暗字体或图像 暗背景亮字体或图像 灯具平均亮度限制值 22屏幕亮度大于200cd/m 屏幕亮度小于等于200cd/m 3000 1500 1500 1000 2

2遮光角(°) 10 15 20 30 13 天然光利用:房间的采光系数或采光窗地面积比应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的有关规定。当有条件时,□ 利用各种导光和反光装置将天然光引人室内进行照明 □ 利用太阳能作为照明能源。

3.2.4 根据建筑物的建筑特点、建筑功能、建筑标准、使用要求等具体情况,对照明系统进行经济实用、合理有效的控制设计。 1 道路照明和景观照明的控制:

□ 小区道路照明根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间,采用光控和时间控制相结合的智能控制方式。

□ 道路照明采用集中控制系统,除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外,还具有手动控制功能,同一照明系统内的照明设施设分区或分组集中控制。

□ 景观照明采用集中控制方式,并根据使用情况设置一般、节日、重大庆典等不同的开灯方案。除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外,还具有手动控制功能,同时设有深夜减光控制及分区或分组节能控制。

□ 景观照明灯具的选择除满足照明功能外,还应注重白天的造景效果。

□ 室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。

2 通过上述第1点相关措施控制小区室外照明不对住区及周边环境造成光污染,以保护环境提高人们的生活质量。

页脚内容

6

关于转发住房和城乡建设部《关于切实加强政府办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的通知》等文件

3 根据照明部位的灯光布置形式和环境条件选择合适的照明控制方式:

□住宅建筑共用部位的照明,采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。当应急疏散照明采用节能自熄开关时,采取消防时强制点亮的措施。

□ 除设置单个灯具的房间外,每个房间照明控制开关不宜少于2 个。 □ 房间或场所装设两列或多列灯具时,设计所控灯列与侧窗平行。 □ 可利用天然采光的场所,宜随天然光照度变化自动调节照度。 □ 个人使用的办公室,采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯。 □ 设计应急照明与消防系统联动,保安照明与安防系统联动。

□ 在照明设计中,将天然光引入室内进行照明,合理的选择导光或反光装置。对日光有较高要求的场所采用主动式导光系统;一般场所采用被动式导光系统。

□ 设计采用光导光或反光系统时,采用照明控制系统对人工照明进行自动控制。当天然光对室内照明达不到照度要求时,控制系统自动开启人工照明,直到满足照度要求。 4 根据建筑的照明要求,设置分区照明控制措施,具有天然采光的区域采用独立控制方式。

5 照度指标为300lx及以上,且功能明确的房间或场所,采用一般照明和局部照明相结合的方式。

6 除有特殊要求的场所外,选用高效照明光源、高效灯具及其节能附件。 7 人员长期工作或停留的房间或场所,照明光源的显色指数≥80。 8 地下车库宜按使用需求自动调节照度。

9 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下,已尽可能降低灯具的安装高度,以节约电能。

3.3 建筑设备的能效标准以及电气节能:

3.3.1 本工程选用的变压器为低损耗、低噪音的节能产品,其空载损耗和负载损耗符合《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052-2013)中规定的节能评价值的要求。

3.3.2 配电变压器选用[D,yn11]结线组别的干式变压器。

3.3.3 采用配备高效电机及先进控制技术的电梯。自动扶梯与自动人行道应具有节能拖动及节能控制装置,并设置感应传感器以控制自动扶梯与自动人行道的启停。

3.3.4 合理选用电梯和自动扶梯,并采取电梯群控、扶梯自动启停等节能控制措施。 3.3.5 选用光源的能效值及与其配套的镇流器的能效因数(BEF)满足下列规定: □ 单端荧光灯的能效值符合现行国家标准《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》GB 19415-2013规定的节能评价值。

□ 普通照明用双端荧光灯的能效值符合现行国家标准《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》GB 19043-2013规定的节能评价值。

□ 普通照明用自镇流荧光灯的能效值符合现行国家标准《普通照明用自镇流荧光灯能