(5) 基本性能试验
1) 交流输入模拟量误差试验
检测平台能向配变终端施加高精度模拟量,通过获取配变终端的采集及计算数据,实现对配变终端电压、电流基本误差、有功功率、无功功率基本误差、功率因素基本误差、谐波分量基本误差检测。
2) 交流模拟量输入的影响量试验
检测平台能向配变终端施加高精度模拟量,通过获取配变终端的采集及计算数据,实现对配变终端的输入量的频率变化、谐波含量引起的改变量、功率因数变化对有功功率、无功功率引起的改变量、不平衡电流对三相有功功率和无功功率引起的改变量、被测量超量限引起的改变量、输入电压变化引起的输出改变量、输入电流变化引起的输出改变量检测。
3) 遥信防抖试验
检测平台向配变终端输出多组不同数值的遥信量,通过采集配变终端的遥信信息验证其遥信防抖功能。
4) SOE分辨率试验
检测平台连续输出多组不同开关量变位信号,通过采集配变终端的SOE信息,计算其SOE分辨率是否满足要求。
5) 连续运行稳定性试验
检测平台能通过采集配变终端连续运行过程中的状态,实现对配变终端连续运行稳定性检测。 (6) 扩展功能试验
1) 拓扑自动成图,配电台区故障精准定位功能试验
我们将根据配变台区设备的实际分布情况搭建配变台区模拟环境,待检智能配变终端将接入此配变台区模拟环境验证其拓扑自动成图功能,平台通过在配变台区模拟环境中注入特定故障量验证终端的故障精准定位功能。
2) 电动汽车充电桩接入有序用电管理功能试验
搭建一个充电桩分布模拟环境,平台通过控制模拟环境中充电桩的使用情况和输出负载,验证智能配变终端对充电桩接入有序用电管理功能。
3) 分布式电源有序接入管理功能试验
11
使用多个标准源模拟分布式电源搭建测试环境,平台通过控制标准源的输出模拟量模拟分布式电源的各项参数,通过采集配变终端的动作信息验证其分布式电源有序接入管理功能。
12
四、测试平台特点
4.1 模块化结构,高扩展性
本平台各功能模块都采用模块化设计进行集成,装置整体简洁大方,内部空间紧凑,集约化接线模式,降低外部干扰造成各设备之间的连接故障的风险。标准化的配变终端挂装面板,预制化的接线插槽,不仅减少了测试过程中的人为因素干扰,更是大幅度降低了检测时的人工投入。
平台具有良好的扩展性,可根据检测能力的需求新增相应的设备,统一采用模块化设计,安装便捷,预留的数据接口等即插即用。 4.2 高灵活性的平台系统
用户可根据检测需求对平台系统的各功能模块进行自定义组合,各测试方案都可自定义选择测试项目进行命名保存。检测类型,检测过程数据、检测项目等都自动归类进行储存,随时可进行调阅。系统可根据检测方案自动生成对应的测试报告,统一管理,可导出,也可配合网络打印机自动打印。 4.3 物联网技术的应用
测试平台具有一套完整的设备工作情况监测系统,可向用户展示本平台的实时工作状态。应用现代物联网技术将本平台各功能模块装置的运行情况进行统一监测和统计分析,及时对平台设备的非正常工作状态进行告警,提醒工作人员进行故障排除,通过对运行数据的分析发现平台各装置的存在的隐患并及时排除。提升检测平台的可靠性和使用寿命,保证测试数据的科学性、严谨性。
测试平台系统的数据接口满足国网检测管理平台的数据接入要求,满足检测管理平台对现场测试数据的调阅监控等工作。
13
智能配变终端综合测试方案