好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智能配变终端综合测试方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

准确度: 稳定度: 0.05%RG;0.1%RG 0.01%/1min;.02%/1min 功率因数 调节范围: 分辨率: 准确度: 频率 调节范围: 分辨率: 准确度: 45Hz~70Hz 0.001Hz 0.002Hz 开关量输出 可独立设置断开或闭合的开出量60对; 各开出量输出不同步时间误差:≤0.1ms ; 可编程脉冲输出: 频率0~500Hz可调,脉宽1ms~65534ms可调 功耗测试:支持整机功耗测试 对时接口:支持GPS对时、B码对时 通讯接口:RS232/485通讯接口,TCP/IP接口 -1~0~+1 0.0001 0.05% 调节范围: 分辨率: 准确度: 电压电流谐波输出 谐波次数: 谐波含量: 谐波相位: 2~31次 0~100% 0°~359.99°可调 电压、电流对称度: 相位对称度: 相位输出 0°~359.99° 0.01° 0.05° <0.02﹪ 0.05°

3.2 软件平台结构

以高可靠性、可操作性、灵活性为核心进行设计开发,各功能模块合理分布,保证操作的简单快捷。软件系统根据测试方案流程逐项检测,同时可对检测项目、人员任务,检测数据及检测报告统一管理。可实现检测数据、及检测方法可追溯,极大程度的方便生产及质量管理。其结构如下:

6

智能配变终端检测系统软件主要分为六大功能模块:

(1) 用户管理模块

用于登录人员的信息、模块权限、测试项目权限的维护与分配;管理员根据人员权限与职责,为每个用户分配登录帐号和权限,实现不同人员测试不同项目的需求;流水线式的测试方式,可以提高终端检测效率,更能保证测试数据的安全性与可靠性。

(2) 系统管理模块

用于维护软件运行环境、字体大小、语音提示、导出报告编号与路径以及误差计算公式等信息;外部环境因素管理,可以根据实际情况增加外部环境因素,实现在不同环境下终端的影响量测试;接口管理,用于维护遥信盒开关量输入、输出点号与终端对应关系;检测设备管理,添加修改用于检测终端检测设备库。

(3) 终端信息管理模块

录入送检单位信息、送检型号信息以及送检终端信息,包括终端额定电压、电流以及使用的通信协议、IP 地址、端口号、连接方式以及对应遥信、遥控、遥测的点号位置,遥测项目的精度等级、SOE 分辨率和遥测量的转换关系等信息。

(4) 检测方案编辑模块

为方便检测人员批量检测送检终端,检测人员可根据送检终端的型号信息、

7

配置参数以及测试要求,预先建立多个测试方案库,选择测试项目并配置测试项目参数和测试要求,制作一系列测试方案模版。

(5) 检测作业模块

创建检测作业,添加送检终端和选择测试方案,可以根据需要调整方案内容、增删改测试项目,生成最终测试任务列表;在测试界面自动测试数据和计算误差结论,支持手动测试填写数据;最后审核人员审核测试项目数据结论。

(6) 检测报告模块

提供历史数据查询和报告打印功能,查询历史测试任务记录、测试数据明细、终端送检情况、测试项目合格率统计等功能。 3.3 智能配变终端测试平台检测功能

本平台可满足智能配变终端入网大批量检测需求,其主要检测项目如下:

(1) 一般检查

一般检查主要是对待测智能配变终端进行外观检查包含:

? 检查智能配变终端在显著部位有无设置持久明晰的铭牌或标志,标志应包含

产品型号、 名称、制造厂名称和商标、出厂日期及编号。

8

? 检查智能配变终端有无明显的凹凸痕、划伤、裂缝和毛刺,镀层不应脱落,

标牌文字、 符号应清晰、耐久。

? 设备的 ID 号、硬件版本号和应可通过二维码方式识别。 (2) 电源及电源影响试验

1) 电源断相试验

检测平台能对电源模块控制调节供电电源断相,并采集电源断相状态下的配变终端运行状态,检测配变终端在电源断相状态下是否能够正常工作。

2) 电源电压变化影响试验

按GB/T 15153.1中的有关规定执行。在电压突降ΔU为100%,电压中断为0.5s的条件下应能正常工作,检测平台对电源模块进行控制调节供电电源的电压变化,并采集智能配变终端在电源电压变化下的运行状态,验证终端在电源电压变化下的工作状态是否符合要求。

3) 功率消耗试验

检测平台通过对输出电流电压的大小计算得出智能配变终端的功率消耗情况。

(3) 通讯于通讯协议

1) 规约一致性试验

检测平台能模拟主站提供规约接口,根据国家电网公司配电自动化DL/T 634.5101-2002规约实施细则、国家电网公司配电自动化DL/T 634.5104-2009规约实施细则,实现对配变终端通讯规约的一致性检测及MQTT通信测试。

2) 通信连接试验

终端的通信规约支持 DL/T 634.5—101、DL/T 634.5—104、DL/T 645、Modbus 等规约,测试平台通过采集智能配变终端的数据验证终端于下级设备的通信连接是否正常可靠。

3) 信息响应时间试验

测试平台通过下发信息召唤等命令结合平台接手到数据返回的时间计算配变终端的信息响应时间。 (4) 基本功能试验

1) 配变监测功能试验

9

检测平台能控制高精度功率源/状态量模拟单元向配变终端施加激励量,通过获取配变终端的采集及计算数据,验证配变终端的配变监测功能包含: 三相电压、电流有效值及 3~13 次谐波分量;电压偏差、频率偏差;三相电压/电流不平衡率;电压合格率统计;分相及三相有功、无功功率、四象限累积电量; 台区变负载率。

2) 开关量采集试验

检测平台控制标准源输出相应的开关量,通过采集配变终端开关量变位信号验证配变终端的开关量采集功能是否满足要求。

3) 无功补偿控制功能试验

检测平台控制标准源输出电流、电压量,并控制其输出的有功、无功比例,验证智能配变终端的无功补偿控制功能是否正常工作。

4) 剩余电流动作保护器监测功能试验

检测平台控制标准源输出零序电流至剩余电流动作保护器,系统通过采集智能配变终端对剩余电流动作保护器的监测数据验证智能配变终端的监测功能。

5) 低压开关位置信息采集功能试验

检测平台控制标准源输出特定开关量信息模拟低压开关位置变化信息,通过采集智能配变终端的数据验证智能配变终端对低压开关位置信息采集功能。

6) 用电信息监测功能试验

检测平台控制标准源输出相应电流电压模拟配变台区用电信息,系统通过采集配变终端上传的信息,验证终端的用电信息监测功能试验。

7) 三相不平衡治理功能

检测平台通过控制标准源输出三相不平衡电流/电压,系统通过采集智能配变终端的动作信息验证其三相不平衡治理功能。

8) 配电变压器状态监测功能试验

检测平台模拟配电变压器状态信息输出至智能配变终端,通过采集配变终端的信息验证其对配电变压器状态监测功能。

9) 故障就地研判功能试验

检测平台控制标准源输出相应故障序列,通过采集智能配变终端对故障的处理信息和告警信息验证智能配变终端的故障就地研判功能。

10

智能配变终端综合测试方案

准确度:稳定度:0.05%RG;0.1%RG0.01%/1min;.02%/1min功率因数调节范围:分辨率:准确度:频率调节范围:分辨率:准确度:45Hz~70Hz0.001Hz0.002Hz开关量输出可独立设置断开或闭合的开出量60对;各开出量输出不同步时间误差:≤0.1ms;可编程脉冲输出:频率0~500Hz可调,脉宽1ms~65
推荐度: