智能配变终端综合检测方案
2019年9月
1
目录
一、 方案背景 ................................................................................................................................. 3 二、 规范性引用文件 ..................................................................................................................... 3 三、 检测方案整体结构 ................................................................................................................. 4
3.1 测试平台硬件结构 ........................................................................................................... 4
(1) 一体式测试台 ........................................................................................................... 4 (2) 测试工装 ................................................................................................................... 5 3.2 软件平台结构 ................................................................................................................... 6
(1) 用户管理模块 ........................................................................................................... 7 (2) 系统管理模块 ........................................................................................................... 7 (3) 终端信息管理模块 ................................................................................................... 7 (4) 检测方案编辑模块 ................................................................................................... 7 (5) 检测作业模块 ........................................................................................................... 8 (6) 检测报告模块 ........................................................................................................... 8 3.3 智能配变终端测试平台检测功能 ................................................................................... 8
(1) 一般检查 .................................................................................................................... 8 (2) 电源及电源影响试验 ................................................................................................ 9 (3) 通讯于通讯协议 ........................................................................................................ 9 (4) 基本功能试验 ............................................................................................................ 9 (5) 基本性能试验 .......................................................................................................... 11 (6) 扩展功能试验 .......................................................................................................... 11
四、 测试平台特点 ....................................................................................................................... 13
4.1 模块化结构,高扩展性 ................................................................................................. 13 4.2 高灵活性的平台系统 ..................................................................................................... 13 4.3 物联网技术的应用 ......................................................................................................... 13
2
一、方案背景
为落实国网公司全面建设智能配电网工作部署,促进配电网向新一代电力系统转型升级,提升以智能配变终端为核心的配电物联网技术可靠性,保证智能配变终端的各项功能性能稳定性,规范各厂家智能配变终端在配电网中的应用,故提出此检测方案。
二、规范性引用文件
GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验C:恒温湿热方法
GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)
GB/T5095 (所有部分)电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 GB/T11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T13729 远动终端设备
GB/T15153.1 远动设备及系统第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性
GB/T14285 继电保护和控制设备标准的共用技术要求 GB/T14598 量度继电器和保护装置
GB/T16935.1-2008 低压系统内设备绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验 GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.9 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T17215.322 交流电测量设备 特殊要求第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级)
GB/T17441 交流电度表符号 DL/T645 多功能电表通信协议 DL/T721 配电自动化系统远方终端
3
三、检测方案整体结构
本方案通过对智能配变终端应用场景的模拟进行平台搭建,满足智能配变终端的多项测试需求:外观检查、电源及电源影响试验、通讯与通讯协议试验、基本功能试验、基本性能试验、扩展功能试验。 3.1 测试平台硬件结构
测试平台硬件分为两个结构,以高精度标准源为核心元件进行设计的电流电压输出装置、人机交互界面、后台处理程序等组成的一体式测试台;以应用场景模拟结构及智能配变终端挂装结构组成的测试工装。结构如下图所示:
(1) 一体式测试台
主体为机架式结构,内部集成测试源、服务器、操作屏、交换机、串口服务器、指示灯等。采用模块化设计,减少柜体内部布线的数量及长度,避免内部各设备之间的干扰,提升各设备之间的信息交互速率,保证了平台输出电流与电压的稳定性和可靠性。
测试源:输出高精度电流电压(4相)相位可调、输出频率可调、可输出2~63次谐波,输出功率满足单次10套的智能配变终端同时检测能力,配备多路开DI和DO接口。
备注:如需增加同时被检装置数量可增加测试源的配置数量
服务器:用于运行测试程序,提供统一控制平台,可运行系统软件并存储测试数据。
4
操作屏:人机界面和控制界面一体化结合,减少操作步骤,提升检测效率。 交换机:检测平台中各装置之间数据交互。
串口服务器:实现串口通讯与TCP/IP通讯的转换,为试验场景的搭建提供通信支撑。 (2) 测试工装 1) 结构设计
智能配变终端检测装置为台体式设计,尺寸为2米(长)X 1米(深)X 1.8 米(高),装置侧面为测试源的触摸式独立操作屏,正面为检测系统的操作部分,可以开关装置电源,显示装置运行状态并且配备急停按钮。此外,正面配备嵌入式液晶显示屏与机架式键鼠套装,方便测试人员再柜体上直接操作。柜体内部装有高精度测试源与综合控制装置,在维护检修时可打开前门面板查看。 2) 主要特点:
? 操作方便。装置将配变终端的外界端子按照国网标准预制完成,在测试时只
需按端子类型接入即可。
? 测试效率高。每批可同时测试15台待检设备,且测试时间约为60分钟,若
需进行20倍电流冲击时间则增加至90分钟。
? 工业化设计。将测试元件集成为同一台体,人机交互与待检设备为同一平面,
方便测试过程中观察设备的状态。
? 自动化程度高。在待检设备安装完成只需对测试案例进行选择并加载即可自
动执行,并且可在软件上查看当前测试进度。
? 自定义测试报告。可根据用户的需求对测试报告模板进行格式及内容设计,
细化测试报告结果。
3) 【产品性能】 交流电压输出 输出范围: 输出精度: 电压阶跃能力: 最小暂态电压持续时间: 稳定度: 失真度: 功率输出 0~440V 0.05% ≤1ms ≤20ms 0.01%/2min ≤0.2% 输出范围: 输出精度: 电流阶跃能力: 最小暂态电流持续时间: 稳定度: 失真度: 交流电流输出 0~100A 0.05% ≤1ms ≤20ms 0.01%/2min ≤0.2% 三相电压、电流对称度和相位对称度 5