好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10MWp太阳能电站方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

J、散热器过热; K、逆变器孤岛; L、DSP故障; M、通讯失败;

(3) 要求监控软件集成环境监测功能,主要包括日照强度、风 速、风向、室外温度、室内温度和电池板温度等参量。 (4) 要求最短每隔5分钟存储一次电站所有运行数据,包括环 境数据。故障数据需要实时存储。

(5) 要求至少可以连续存储20年以上的电站所有的运行数据 和所有的故障纪录。

(6) 要求至少提供中文和英文两种语言版本。

(7) 要求可以长期24小时不间断运行在中文WINDOWS 2000, XP 操作系统

(8) 要求使用高可靠性工业PC作为监控主机

(9) 要求提供多种远端故障报警方式,至少包括: SMS(短信) 方式,E_MAIL方式,FAX方式。

(10)监控器在电网需要停电的时候应能接收电网的调度指令。 4、环境监测装置

在太阳能光伏发电场内配置1套环境监测仪,实时监测日照 强度、风速、风向、温度等参数。

该装置由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、

控制盒及支架组成。可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等

参量,其通讯接口可接入并网监控装置的监测系统,实时记录环境数据。

5、系统防雷接地装置

为了保证本工程光伏并网发电系统安全可靠,防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况发生,系统的防雷接地装置必不可少。

(1)地线是避雷、防雷的关键,在进行配电室基础建设和太阳电池方阵基础建设的同时,选择电厂附近土层较厚、潮湿的地点,挖1~2米深地线坑,采用40扁钢,添加降阻剂并引出地线,引出线采用35mm2铜芯电缆,接地电阻应小于4欧姆。

(2)直流侧防雷措施:电池支架应保证良好的接地,太阳能电池阵列连接电缆接入光伏阵列防雷汇流箱,汇流箱内含高压防雷器保护装置,电池阵列汇流后再接入直流防雷配电柜,经过多级防雷装置可有效地避免雷击导致设备的损坏。

(3)交流侧防雷措施:每台逆变器的交流输出经交流防雷柜(内含防雷保护装置)接入电网,可有效地避免雷击和电网浪涌导致设备的损坏,所有的机柜要有良好的接地。

10MWp太阳能电站方案 

J、散热器过热;K、逆变器孤岛;L、DSP故障;M、通讯失败;(3)要求监控软件集成环境监测功能,主要包括日照强度、风速、风向、室外温度、室内温度和电池板温度等参量。(4)要求最短每隔5分钟存储一次电站所有运行数据,包括环境数据。故障数据需要实时存储。(5)要求至少可以连续存储20年以上的电站所有的运行数据和所有的故障纪录。