卷材的配置应顺长方向配置,并使卷材长向与流水坡度垂直,卷材的搭接应顺流水方向。 (6)卷材收头做法如图所示:
5.6.5室内有防水要求的部位防水施工: 厨房、卫生间等均做两道聚氨酯涂膜防水层。
(1)在施工前将基底清理干净,尤其是阴阳角处、管根处等部位不得有尖锐杂物存在。 (2)找平层在转角处要抹成小圆角。地面向地漏处排水坡度应? 2%,以地漏边向外50 mm处排水坡度为3-5%,不得局部积水。
(3)与找平层相连接的管件、卫生器具、地漏、排水口等必须安装牢固,收头圆滑,用密封膏嵌固之后才能进行防水层施工。
(4)小管必须做套管,先做管根防水,用建筑密封膏封严,再做地面防水层与管根密封膏搭接一体。四周涂起300 mm高与立墙部分水平接好。
(5)在地漏、管道根、阴阳角等易漏水的薄弱部位做补强附加处理。
(6)涂膜涂刷施工时要严格掌握好分层涂刷的时间,并做到前后两层涂刷的方向要垂直,每层涂刷的厚度要均匀一致,并保证总厚度不小于1.5 mm。
(7)卫生间面积小,光线不足,通风不好,应设人工照明和通风设备,各工种交叉作业要配合好,具体施工时要有成品保护措施。
(8)防水层作完后,蓄水24小时无渗漏后再做面层。
5.7 土方回填:
5.7.1 本工程土方回填为基槽2∶8灰土回填。
5.7.2 回填土施工前,首先应进行土壤击实试验,根据回填土的最佳含水率及干容重,来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。
5.7.3 回填前应对基础、防水层、保护层进行验收,混凝土强度达到设计强度后方可进行。 5.7.4 回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。
5.7.5 土质应优先选用原土,但回填前应检测土质内不得含有有机杂质,使用前应过筛,其中冻土块体积不得超过填方总体积的15%,冻土块直径不得大于150mm。 5.7.6 2∶8灰土应做到配比准确、拌和均匀、含水率适中。 5.7.7 回填土施工时应分层铺摊,每层铺土厚度控制在250 mm内。
5.7.8 回填土采用蛙式打夯机夯实,每层至少夯实三遍,并做到一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。
5.7.9 回填土每层夯实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度,根据设计要求,干容重不得小于15.5kN/ m3。 5.7.10 回填土的质量控制:
基槽取样每层按长度每30 m取样一组,取样部位应在每层压实后的下半部。
5.8 脚手架工程:
本工程脚手架分为外脚手架和内脚手架。内脚手架包括结构施工满堂红碗扣脚手支撑和装修用脚手架。
双排外脚手架采用扣件式脚手架搭设 5.8.1 双排脚手架的构造:
由于本建筑教学楼最高处为23.94 m,考虑脚手架顶端伸出檐口1.5 m,则脚手架的最高搭设高度为26 m采用单立杆的形式。超半球天文馆处单独从屋面上搭双排脚手架。脚手架考虑结构、装修兼用,因外墙面有玻璃幕墙,搭设时要考虑幕墙龙骨的宽度,留出操作面。
(1)脚手架的搭设几何尺寸: 采用Φ4833.5的钢管搭设 排距:1 m; 柱距:1.5 m; 步距:1.2 m; 内立杆距墙200mm。
连墙件:选用刚性连墙件,水平距离为4.0 m,垂直距离随楼层标高;在框架部位结构施工时预埋钢管,脚手架搭设到此位置时,与预埋钢管相连接;剪力墙部位利用穿墙螺栓孔,用螺栓进行拉结。
(2)脚手架基础:每根脚手架立杆下面安装底托,并在底托下面平行外墙垫5cm厚脚手板,立杆范围内回填土夯填密实,并找出排水坡度。 (3)脚手架的搭设:
纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。
(4)注意事项:立杆接长时,接头应交错布置,相邻接头不得在同步、同跨内,错开距离不得小于500 mm;连墙件设置在主节点附近;脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑;
横向支撑:两端设置,中间每隔6跨设置一道,横向支撑沿高度方向呈之字布置。 5.8.2 外脚手架的验算:
脚手架的验算项目:纵向、横向水平杆的强度及刚度;立杆稳定性验算。
(1)由于脚手架的搭设尺寸为纵向、横向水平杆验算1.531.2 m,符合《建筑施工脚手架实用手册》中表4-34的要求。故纵向、横向水平杆的抗弯强度、抗弯刚度及扣件的抗滑移均满足要求,不需验算。 (2)立柱稳定性验算:
本工程脚手架为单立杆,故需验算的项目为脚手架底部的立柱稳定。(不考虑立柱偏心的影响)
1)荷载计算:
① 脚手架自重产生的轴心力NGK:
查表得到:一个柱距范围内每米脚手架自重产生的轴心压力标准值--- gk=0.140kN/m; 则:脚手架在26m处自重产生的轴心压力标准值为 NGK=3.948 kN;
脚手架在底部自重产生的轴心压力标准值为 NGK=8.85 kN;(算上增加的立杆和扣件) ② 脚手架活荷载产生的轴心压力标准值:
脚手板考虑四层搭设,则查表得到:四层脚手板产生的轴心压力标准值: NQ1K=1.215+1.530.18=1.485 kN;
防护材料产生的轴心压力标准值(立网网目尺寸为3.533.5 cm,绳径3.2 mm,自重0.01kN/m2):
NQ2K=0.0131.5353.2=0.798 kN;
考虑二层同时施工,施工均布荷载 QK=233.0=6.0 kN/m2,查表得到施工荷载产生的轴心压力标准值: NQ3K=6.08 kN;
则:脚手架活载在底部产生的轴心压力标准值为: 脚手架活载在21.6 m处产生的轴心压力标准值为: ③ 风荷载标准值:
查表得到:北京地区基本风压 w0=0.35
不考虑风振系数,则:风荷载标准值 wK=0.7usuzw0;
uz--- 风压高度变化系数:查表得到 (地面粗糙度按B类考虑) h=21.6m uz=1.33
h=5 m uz=0.80 us--- 体型系数: 挡风系数 ξ==0.192 us =1.2ξ=0.23 则:
顶部:wK=0.7usuzw0=0.1kN/m2 作用于立柱的风线荷载标准值: qwk= wK3l.5=0.15kN/m; 风荷载产生的弯距:
1.4?qwk?h2?0.047kN?M10MW=
26m处:wK=0.076kN/m2;qwk=0.113kN/m; MW=0.036kN2m 5 m处:wK=0.045kN/m2;qwk=0.068kN/m; MW=0.021kN2m 则:风荷载产生的弯曲应力:
其中:‘W’为立杆截面的抵抗距,单立杆的截面抵抗距W=5.08 cm3; 2)立杆底部稳定性验算: 应满足:
其中:fc --- 钢材抗压强度设计值,fc=180 N/mm2;
查表得到:u(计算长度系数)=1.70 ;i(回转半径)=1.58 cm则:λ=uh/i=161 查表得到:(稳定系数)?=0.271;
?4??A?(f??)?0.271?4.89?2?(18?2.07?10)?47.71kN; cw则:
轴心压力设计值:
由 i(回转半径)=1.58cm;查表k1=0.75 则 可知:
??A?(fc??w)?47.71kN?N;可满足要求。
3)变截面处立柱稳定验算: (稳定系数)?=0.271;
?4??A?(f??)?0.271?4.89?(18?4.96?10)?23.85kN; cw则:
31.2N??NGK?1.4?NQiK?23.191kNk1i?1轴心压力设计值:
可知:
??A?(fc??w)?23.85kN?N;可满足要求。
经过以上计算可得知:本脚手架的设计搭设方案是合适、安全的。 5.8.3 满堂红脚手架:
(1)满堂红脚手架用碗扣式脚手搭设以作为楼板混凝土模板的支撑系统。碗扣式脚手架的立杆间距0.9 m、横杆步距1.2 m。碗扣式脚手架的搭设顺序:基础处理 → 立杆 → 横杆 → 接头锁紧 → 上层立杆 → 立杆连接销 → 横杆 → 可调托撑。 (2)脚手架搭设到设计高度后应对脚手架进行全面检查,其内容有: 1)基础是否有不均匀沉降和下陷。 2)立杆底座和基础是否接触良好。 3)全部节点的碗扣质量。 4)荷载是否符合要求。 5.8.4 内装修工具式脚手架:
内装修时采用工具式脚手架以及用碗扣式脚手架拼装成的可移动式脚手架。
5.9 砌筑工程
地上部分外墙部分采用240厚粘土空心砖,内隔墙大部分用240厚粘土空心砖墙,部分采用300厚钢筋混凝土墙,卫生间隔墙采用120厚粘土空心砖。 5.9.1 施工准备:
(1)砌筑前一天将砌块和结构相接的部位洒水湿润,保证砌体粘结牢固; (2)穿墙管线,空调洞等及时预留到位; (3)每隔500 mm预留?6拉结筋。
(4)墙体根部先砌好两层实心砖,高度为踢脚板高度。
(5)剪力墙、柱上按500 mm水平标高控制线弹出砌块层数,灰缝厚度预先计算,相应的部位弹出门窗洞口尺寸线,并在楼板上标出窗口边线。 5.9.2 施工工艺:
(1)基层处理:砌筑部位墙根的砖表面清扫干净,抹砂浆找平层,拉线用水平尺检查平整度; (2)砌筑:
1)砌筑前根据墙体尺寸、粘土空心砖的尺寸,进行排砖设计,不够整块时可切割成合适