混凝土工: 15人 电工:15人 水暖工:15人 总计:180人,高峰期:300人。

4.3 施工部署

4.3.1 项目经理部下设作业队及分工:

(1)结构施工队:负责主体结构工程的施工。

(2)瓦工作业队:负责砌筑工程、内外墙抹灰、内外墙面砖、楼地面工程的施工。 (3)油工作业队:负责油漆、粉刷工程的施工。

(4)木工作业队:负责内外门窗安装和吊顶工程的施工。

(5)防水作业队:负责地下室外防水、屋面防水、厕浴间防水工程的施工。 (6)电气工程作业队:负责管道预埋、管线敷设、电气设备安装调试工作。

(7)水、暖、通风工程作业队:负责水暖安装、配件预埋,空洞预留及管线敷设、水暖及通风设备的安装调试工作。 4.3.2 施工段划分:

整个工程按后浇带划分为二个流水段,如下图所示:

4.3.3 垂直运输:由于本工程场地较为狭小,因而将一台垂直运输设备MC60臂固定式塔吊(塔臂45m)设在东侧中部,负责基础及主体结构模板、钢筋及零星混凝土的垂直运输;在建筑物西南侧设一台混凝土地泵(地上三层以下结构施工时,配混凝土泵车)配一套混凝土布料杆负责将商品混凝土输送至浇筑部位;装修期间,在建筑物东侧设一座双笼电梯,负责砌筑、装修材料垂直运输。

4.3.4 砼浇筑:基础及主体结构混凝土主要采用商品混凝土,混凝土罐车运输到工地,地泵(地上三层以下结构施工时采用泵车)输送至浇筑部位。

4.3.5 本工程模板体系:剪力墙、独立柱、顶板、梁均采用防水竹胶合板,地下室外墙采用中型钢模。

4.3.6 脚手架工程:主体结构防护及外装修均采用双排钢管脚手架,外脚手架内侧挂绿色密目网。墙体砌筑及室内装修采用工具式脚手架。

4.3.7 中间验收:本工程拟分二次进行结构验收,第一次验收地下室,第二次验收地上一至五层。砌筑工程在顶板模板拆除且结构验收后及时插入施工,初装修在结构验收后分阶段、分层进行,初装修工程及水电管道安装采取交叉作业;精装修在屋面防水工程完成后从上往下进行。精装修大面积展开前先做样板间,验收合格后全面进行装修。

4.4 施工准备工作

4.4.1 技术准备工作:

(1)项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸,领会设计意图,做好图纸会审。 (2)针对本工程特点进行质量策划,编制工程质量计划,制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。

(3)依据施工组织设计,编制分部、分项工程施工技术措施,做好技术交底,指导工程施工。 (4)编制施工预算,提出主要材料用量计划。 4.4.2 劳动力及物质、设备准备工作:

(1)组织施工力量,做好施工队伍的编制及其分工,做好进场三级教育和操作培训。 (2)落实各组室人员,制定相应的管理制度。

(3)根据预算提出材料供应计划,编制施工使用计划,落实主要材料,并根据施工进度控制计划安排,制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。

(4)组织施工机械进场、安装、调试,做好开工前准备工作。 4.4.3 施工现场及管理准备工作:

(1)做施工总平面布置(土建、水、电)并报有关部门审批。按现场平面布置要求,做好施工场地围挡和施工三类用房的施工,做好水、电、消防器材的布置和安装。 (2)按北京市要求做好场区施工道路的路面硬化工作。

(3)抓紧与地方政府各有关部门接洽,疏通关系,办理开工前各项手续,保证施工顺利进行。 (4)完成合同签约,组织有关人员熟悉合同内容,按合同条款要求组织实施。

4.5 施工现场平面布置

4.5.1 给水:

1)从建设单位指定位置接入水源,管径DN100,并做水表井;

2)围绕施工现场敷设管径DN100的 消防环线,设室外消火栓,配25米水龙带,19毫米水枪。消火栓设昼夜明显标志,消火栓周围3米范围内不得堆放其它物品; 3)环线引管径DN32支管供搅拌站用水;

4)从环线引支管,枝状分布。分供办公生活区、大门冲洗用水;

5)沿结构设管径DN65的生产消防竖管,每层设DN65的消火栓,配25米水龙带,19毫米水枪。冬施时外露部分做50mm厚岩棉保温;

6)从竖管引管径DN32支管,加截门。用软管引至施工作业面,供施工生产用水。 4.5.2 排水

1)施工现场地面硬化,并形成一定坡度。雨废水有组织排至沉淀池; 2)在大门处设冲洗水槽,负责车辆清洗;

3)施工现场设沉淀池。现场污废水经沉淀处理后排出; 4)沉淀池定期清掏; 4.5.3 临时用水量计算:

q1=k1ΣQ12N12K2/(833600)=1.1[(803300+103300)/360038])31.5 =1.55L/S q1:施工用水量

k1:未预计的施工用水系数,取1.1 Q1:日工程量 N1:施工用水定额

K2:用水不均衡系数,取1.5

按每日砼养护量为80 m3,每日砂浆用量为10m3计算。 (2)施工现场生活用水量:

q2=p12N22K2/(t33600)=(300380320/(633600)=2.22L/S q2:施工现场生活用水量 P1:为施工现场人员总数 N2:施工现场生活用水定额

K2:为施工现场生活用水不均衡系数,取2 T:为高峰用水时间,按6小时计算 (3)现场消防用水量: q3:按施工手册取10 L/S q1+q2=3.75 L/S q1+q2< q3

故总用水量Q=q3=10 L/S (4)管道选择:

d=(4q/1000πv)1/2=(4310/π31.631000) 1/2=0.089 mm 故管径选为DN=100 mm

其中V为经济流速选为1.6 m3/s 4.5.4 施工临时用电:

根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。现场布置,均按三级配电,二级保护。

本工程临时用电均从甲方提供的电源引出,并进入本施工现场的红线内,在红线内设总配电箱,从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱。施工现场内配电方式采用TN-S系统,并在总配电箱处做重复接地一组,接地电阻小于4 ?。消防水泵的电源由总配电箱的上口接,不得经任何开关控制。其他内容严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。 4.5.5 临时用电量计算: (1)塔吊、外用电梯:

取Kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 Pj1=0.33(35+30)=19.5KW Qj1=Pj13tgφ=19.9Kvar

(2)钢筋加工机械及木工加工机械: 取Kx=0.3 cosφ=0.75 tgφ=0.88

Pj2=0.33(332+431+1531+2433+3+7.5+7.5)=34.5KW Qj2=Pj23tgφ=30.4Kvar (3)各类焊接设备:

取Kx=0.35 cosφ=0.45 tgφ=1.98 Pj3=0.3532436=50.4KW Qj3=Pj33tgφ=99.8Kvar (4)搅拌机:

取Kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=1.08 Pj4=0.737.5=5.3KW Qj4=Pj43tgφ=5.7Kvar

(5)震捣器(平板式、插入式): 取Kx=0.7 cosφ=0.65 tgφ=1.17 Pj5=0.73(1.131+1.1315)=12.3KW Qj5=Pj53tgφ=14.4Kvar (6)气泵:

取Kx=0.65 cosφ=0.68 tgφ=1.08 Pj6=0.6537.5=4.9KW Qj6=Pj63tgφ=5.3Kvar (7)其它用电:

取Kx=1 cosφ=0.8 tgφ=0.5 Pj7=1350=50KW Qj7=Pj73tgφ=25Kvar 取同期系数Kp=Ka=0.9

Pj(1-6)=0.93(19.5+34.5+50.4+5.3+12.3+4.9)=114.2KW Qj(1-6)=0.93(19.9+30.4+99.8+5.7+14.4+5.6)=158.2Kvar 总负荷:

Sj={[Pj(1-6)+Pj7]2+[Qj(1-7)+Qj8]2}1/2 =[(114.2+50)2+(158.2+25)2]1/2 =245.8KVA

考虑变压器自身的损耗 Pb=0.02Sj=0.023245.8=4.9KW Qb=0.08Sj=0.083245.8=19.7Kvar Sb=(Pb2+Qb2)1/2=20.3KVA

系统总容量为计算总负荷+变压器损耗=266.1KVA