的尺寸,但不得小于砖长的1/3;

2)水平和竖向灰缝的宽度应控制在8~12 mm左右,灰缝应横平竖直、砂浆饱满,竖向灰缝应采用加浆的方法,严禁用水冲浆灌缝;

3)粘土砖施工时应满铺满挤,上下错缝,搭接长度不应小于90 mm;

不小于1000 mm,拉结筋应理直铺在水平灰缝内。主体柱、墙钢筋绑扎时,按照砖模数在拉结筋的位置附加?8钢筋,并在钢筋上套橡胶棒,墙、柱拆模后,将橡胶棒取出,拉结筋与结构柱、墙的预埋铁件相焊接;拉结筋在构造柱部位采用通长或伸入柱内不少于墙厚20 mm;

5)配筋带的设置:墙体沿高度方向每0.9~1 m设置配筋带,配筋带高度为60 mm,配筋6)圈梁设置:对于高度大于3.6m的墙体,除按上述设置配筋带外,沿高度方向每隔3 m7)墙体顶部的固定:墙体砌筑到最后一皮砖后,应用木楔将墙体和顶部梁底顶紧,木楔间距为500 mm,后用C20细石混凝土填实;

8)墙体与门窗口的连接:墙体与门窗洞口的连接的部位作成钢筋混凝土边框,边框内预埋铁件或木砖,数量应符合门窗安装的要求。

5.10 楼地面工程

5.10.1 现浇水磨石地面

水磨石施工前需先做样板,待甲方、设计、监理对其分格、色泽等认可后才可大面积施工。 (1)施工准备:墙面抹灰基层已完成,吊顶龙骨已安装,门框已安装好,水电预埋管线已完成,地面各种管洞已堵好。 (2)工艺流程:

基层处理→根据标高弹水平线→垫层→水泥砂浆找平层→养护→弹分格线→镶分格条→罩面→水磨→涂草酸→打蜡 (3)施工工艺:

1)基层处理:将混凝土基层上的浮灰、污物清理干净。

2)找标高弹水平线:根据室内墙上弹的+50cm线,往下量出水磨石面层的标高,并弹在四周的墙上。 3)垫层的施工:

为了防止水磨石地面裂缝空鼓,做混凝土垫层时在荷载较大的部位(梁截面处)配ф6钢筋,间距600,以增强整体性。混凝土垫层要认真养护,养护时间不少于7天。待基层收缩稳

定后再做水泥砂浆找平层。

4)抹找平层砂浆∶根据墙上弹出的水平线,留出1cm水磨石的厚度,抹1∶3水泥砂浆找平层,找平层用木抹子搓实,至少2遍。24h后浇水养护,待抗压强度达到1.2Mpa时才可进行面层施工。

5)弹分格线、镶分格条:按设计要求进行分格弹线但不得超过1m。由于收缩会产生裂缝,施工时用铁抹子抹稠水泥浆,将分格条固定在分格线上,抹成30度,八字形灰梗,高度低于分格条顶面3mm(见下图)。分格条顶面要垂直,镶嵌要牢固,镶条的平接部分接头要严密,侧面不弯曲。灰梗带麻面,凝结硬化的灰梗要浇水养护3d。在距分格条十字交点40mm处不抹水泥浆,以便拌合料填塞密实(见下图)。洞口处的分格条需设在洞口的两边。 6)罩面∶水泥石渣罩面前,将镶条分格内的浮砂清理干净,并刷1遍与面层颜色相同水灰比为0.4—0.5的水泥砂浆做结合层,随刷随铺。同一房间的色粉和水泥使用同一批材料,一次拌和,石渣要清洗干净,以保持色泽一致,并留取部分干灰作为修补用。水泥石渣计量必须准确。先将水泥与颜料干拌过筛,再掺入石渣搅拌均匀,然后加水搅拌。水泥石渣的稠度应适宜,拌和前预留20%石子作为撒面用。为避免水磨石开裂,宜采用大粒径石渣。水泥石渣拌和均匀,铺在结合层上高出镶条1—2mm,罩面完毕后,在面层均匀地撒一层石子,然后用钢抹子由镶条向中间将石子拍入水泥石渣浆中并拍实压平,边压边补石子,压至表面出浆后再用钢抹子抹平。这样可使表面更加均匀、密实、美观。24h后开始养护,开磨时间根据当时的气温而定:

平均温度: 5—10 10—20 20—30 开磨时间: 4—5天 3—4天 2—3天

开磨前先试磨,以表面石渣不松动方可开磨。面层所呈现的细小孔隙用同色水泥浆补平。磨石分五遍,水磨石开磨前,门洞口要砌一120高的台,以防止浆水外流,在走廊靠墙角处的楼板面上需预留直径为120 的洞,由室外地面引铁管到各楼层及房间,以排磨石浆水之用。

注:为了保证水磨石表面平整,房间四周用20mm的分格条镶边,石子粒径4—6mm,以便机器磨不到时人工可以磨到。在铺设面层石渣时,门口中间比门框角边稍高1—2mm,使机磨部位与门框边角人工磨平的接搓处平整一致。

7)撒草酸,用油石磨研酸洗,清除表面污垢直至石子显露的表面光滑为止,然后用水冲洗、擦干。

8)磨光后的水磨石地面经晾干后应擦净。用干净的布沾稀稠状的蜡涂在水磨石上,用磨

石机压磨,擦打蜡。擦打蜡要进行两次,并要求光亮颜色一致。 5.10.2 铺地砖楼面

(1)基层清理:为杜绝地面空鼓、裂缝等质量通病的出现,楼(地)面工程施工前必须将基层表面的浮土、砂浆等沾污杂物清理干净,表面如沾有油污,应用5%-10%浓度的火碱水溶液清刷干净,以确保楼(地)面不空鼓,粘接牢固。

(2)刷素水泥浆:在清理好的基层上,浇水湿润,撒素水泥,用扫帚扫匀。扫浆面积的大小应依据打底铺灰速度决定,应随扫浆随铺灰。

(3)冲筋:从 + 500 mm水平线下返至底灰上皮的标高(从地面标高减去砖厚及粘结砂浆的厚度),抹灰饼,从房间一侧开始,每隔1 m左右冲筋一道,有地漏的房间应由四周向地漏方向放射性冲筋,并找好坡度,冲筋应使用干硬性砂浆。

(4)装挡:根据冲筋的标高进行砂浆的装挡,用大杠横竖检查其平整度,并检查其标高和泛水是否正确,用木抹子搓平,24小时后浇水养护。

(5)找规矩弹线:沿房间纵横两个方向排好尺寸,当尺寸不足整块砖的模数时可裁割用于边角处,根据已确定后的砖数和缝宽,在地面上弹纵横控制线并严格控制好方正。 (6)铺砖:从门口开始,纵向先铺几行砖,找好位置及标高,以此为筋,拉线,铺砖,应从里向外退着铺,每块砖应跟线。铺好地砖后,常温48小时浇水养护。铺地砖时要求相临房间的接槎放在门口的裁口处。 5.10.3 水泥地面: (1)工艺流程:

基层清理、弹+500线→洒水润湿→贴灰饼冲筋→抹水泥砂浆结合层→抹水泥砂浆面层→压光→养护。

(2)地面面层铺抹水泥砂浆时,随铺随用木抹子拍实,用短木杠按标筋标高刮平,用木抹子搓平,然后分三遍压光。24h后,蓄水养护时须经常注意补充水量,蓄水施工过程中,注意成品保护,防止地面受到破坏,养护时间不得少于7天。 5.10.4 活动地板: (1)作业条件:

1)基层(水泥地面)表面应平整、光洁、不起尘,含水率不大于8%。安装前应清扫干净。 2)地面上的线槽及综合布线已敷设完毕。

3)安装活动地板面层,必须待室内各项工程完工和超过地板面承载力的设备进入房间预定位置之后,方可进行。不得交叉施工;不得在房间内加工;相邻房间内部也应全部完工。

4)架设活动地板面层前,要检查核对地面面层标高,应符合设计要求。将室内四周的墙划出面层标高控制水平线。

5)大面积架设前,应先放出施工大样,并做样板间, 经鉴定合格后方可组织并按样板间标准要求施工。

5.11 内装修工程

5.11.1 釉面砖墙面:

(1)选砖:面砖的品种、规格、图案、色泽必须符合设计要求。使用前指定专人进行选砖,并将色泽不同的面砖分别堆放。有翘曲、变形、裂纹、面层有杂色、杂质等缺陷的面砖杜绝使用。面砖的规格尺寸利用“∏”型木框,按大、中、小分类堆放,镶贴时将同类尺寸、同色泽的面砖用在同房间或同一面墙上,确保接缝平直、宽窄、颜色一致。 (2)基层处理要找好规矩,校核墙面是否方正,算出纵横皮数和镶贴块数进行排砖,以使接缝均匀,排列合理,禁止使用小于半砖和小于40 mm的小条砖,开始镶贴时一般由阳角开始自下而上进行,使非整砖留在阴角部位或由两砖找补,有洗脸盆、镜箱的墙面应以洗脸盆为中心往两边分贴,如基层表面遇有突出的管线、灯具、卫生设备的支架等,应采用整砖,利用专用工具套割吻合,做到边缘整齐,以免影响整体观感质量。

(3)镶贴完成后应检查有无空鼓,接缝是否有不平直等现象,发现问题及时返修,然后用清水擦拭干净,用白水泥素浆擦缝,最后擦净墙面,做到擦缝均匀、边界清晰分明。 5.11.2乳胶漆墙面:

刮腻子及乳胶漆的质量对提高单位工程观感极为重要,为此要求做到: (1)基层清理:

施工前对基层进行全面检查验收,将表面的小颗粒及浮灰清除干净。

管线洞口修补平正,如基层有缺角应在刷浆前认真处理,检查合格后方可进行作业,杜绝刷浆后进行其他补修工作的现象。

(2)先做样板间经检查鉴定质量达标后再大面积施工。

(3)遵照规范规定的不同刷浆等级要求的操作工序认真操作,如清理基层、填补缝隙、满刮腻子、打砂纸、磨光、分遍刷浆等不得偷工减序。

(4)采用厚腻子薄浆做法,腻子应坚实牢固,不得有起皮、裂缝等缺陷,腻子较厚处要分层刮磨。要求手摸平正光滑无挡手感。潮湿房间的墙面采用防水腻子刮抹,刷浆每遍涂层不应过厚,涂刷均匀,颜色一致。

(5)第一遍乳胶漆经2小时干燥后,刷第2遍漆。施工时的室温保持在5℃度以上,以防止冻结。由于乳胶漆干燥快,涂刷时应流水作业,相互衔接.从一头开始,顺着刷向另一头,以发避免出现接头.每个墙面应一次完成。

(6)刷浆时要注意不交叉污染,对门窗、暖气片、各种管道、灯具、开关、插座、箱盒等应临时遮盖,不得污染,刷浆工程结束后应加强管理,认真做好成品保护。 5.11.3矿棉吸声板墙面 (1)施工作法:

1)12厚1:3水泥砂浆打底扫毛划出纹道。 2)6厚1:2.5水泥砂浆罩面。 3)18厚矿棉板用XY409胶粘集粘贴。 (2)施工要点:

1)清理基层表面,除去浮灰、污垢。

2)根据矿棉板的规格尺寸在墙面上分格弹线,要求横平竖直,墙面尺寸如有误差,可调整到两侧。

3)根据施工环境搭设贴面板用的支架和准备加压用的支撑、高凳及脚手板等。 4)用橡胶刮板同时在墙面和贴面板背后涂胶,要求厚薄适度、均匀。

5)按分格线粘贴,先粘贴一边再扩大到面,务必排尽空气,然后用棉纱上下挤压,使其粘贴牢固。

5.11.4 耐擦洗涂料顶棚、墙面: (1)施工工艺流程:

清理基层 → 修补 → 刮腻子 → 喷第一遍涂料 → 喷第二、三遍涂料 (2)清理基层:首先将墙面和顶棚起皮及松动处清理干净,将灰渣铲干净。

(3)用水石膏将墙面和顶棚磕碰处及坑洼缝隙处找平,干燥后用砂纸将凸出处磨掉,将浮尘扫净。

(4)刮腻子:通常刮三遍腻子,施工时注意要用胶皮刮板横向满刮,接头不得留槎。干燥后用砂纸磨光磨平。 (5)涂刷顺序为先上后下。

(6)对于干燥较快的涂料,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始逐渐刷向另一头,要上下顺刷互相衔接,避免出现干燥后接头。

(7)涂料的稠度要适中,排笔蘸漆量要适当,防止透底及刷纹明显的现象出现。