1、模板选型
⑴垫层厚度为100mm,垫层模板采用50×100mm方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在坑壁上。
⑵筏板厚度400,模板采用10mm厚多层板按加工成定型模板。 ⑶地下室剪力墙采用1.22×2.44m,10mm厚多层板面板,50×100mm方木作竖楞,φ48×3.5mm钢管作横楞,辅助支撑采用止水型φ14对拉螺杆和钢管斜支撑加固。
⑷地下室顶板模板采用10厚多层板,次龙骨采用50×100mm200方木,主龙骨采用φ48×3.5mm 1200钢管。
⑸梁模板:直梁底模和侧模均采用10厚多层板,主龙骨采用φ48×3.5mm 600钢管,次龙骨采用50×100mm200方木。
2、模板加工 1)、模板加工要求:
柱、梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于lmm,尺寸过大的模板需进行刨边,否则禁止使用。次龙骨必须双面刨光,翘曲、变形的方木不得作为龙骨使用。 2)、模板加工管理:
模板加工完毕后,必须经过项目经理部技术人员、质检人员验收合格后方可使用。对于周转使用的多层板,如果有飞边、破损模板必须切掉破损部分,然后刷封边漆加以利用。
3、模板安装
1)模板安装的一般要求:
竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板
. . . .
. . .
安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。
2)模板安装要求:
(1)墙体模板安装顺序及技术要点: a模板安装顺序:
模板定位、垂直度调整→模板加固→验收→混凝土浇筑→拆模。 b技术要点:
安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体模板根部出现漏浆“烂根”现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、准确、粘结牢固并注意穿墙螺栓的安装质量。 (3)梁模板安装顺序及技术要点: a模板安装顺序:
搭设和调平模板支架(包括安装水平拉杆和剪力撑) →按标高铺梁底模板→拉线找直→绑扎梁钢筋→安装垫块→梁两侧模板→调整模板。
b技术要点:
按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱2‰),并注意梁的侧模包住底模,下面龙骨包住侧模。 (4)楼板模板安装顺序及技术要点: a模板安装顺序:
满堂脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→顶板模板→拼
. . . .
. . .
装一顶板、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序。 b技术要点:
楼板模板当采用单块就位时,宜以每个铺设单元从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接,然后向中央铺设。按设计要求起拱(跨度大于4m时,起拱O.2%),起拱部位为中间起拱,四周不起拱。 (5)柱模板安装顺序及技术要点: . a模板安装顺序:
搭设脚手架→柱模就位安装→安装柱模→安设支撑→固定柱模→浇筑混凝土→拆除脚手架、模板→清理模板。 b技术要点
板块与板块竖向接缝处理,做成企口式拼接,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。
4、模板的拆除: 1)墙柱模板拆除
在混凝土强度达到1.2MPa能保证其表面棱角不因拆除模板而受损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙。在同条件养护试件混凝土强度达到1.OMPa后,先松动穿墙螺栓,再松开地脚螺栓使模板与墙体脱开。脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬动,严禁在上口撬动、晃动或用大锤砸模板,拆除下的模板及时清理模板及衬模上的残渣,在大钢模板面板边框刷好隔离剂且每次进行全面检查和维修做好模板检验批质量验收记录,保证使用质量。
2)门洞口模板拆除:
. . . .
. . .
松开洞口模板四角脱模器及与大模连接螺栓,撬棍从侧边撬动脱模,禁止从垂直面砸击洞口模板。防止门洞过梁混凝土拉裂,拆出的模板及时修整。所有洞,口宽>lm时拆模后立即用钢管加顶托回撑。
3)顶板模板拆除:
顶板模板拆除参考每层每段顶板混凝土同条件试件抗压强度试验报告:跨度均在2m以,强度达到50%即可拆除,跨度大于8m的顶板当混凝土强度达到设计强度100%后方可拆除外,其余顶板、梁底模板在混凝土强度达到设计强度的75%后方可拆除。拆顶板模板时从房间一端开始,防止坠落人或物造成安全事故。
顶板模板拆除时注意保护顶板模板,不能硬撬模板接缝处,以防损坏多层板。拆除的多层板、龙骨及碗扣架要码放整齐,并注意不要集中堆料。拆掉的钉子要回收再利用,作业面清理干净,以防扎脚伤人。
5、模板的维护及维修 1)模板使用注意事项:
吊装模板时轻起轻放,不准碰撞已安装好的模板和其他硬物;大模板吊运就位时要平稳、准确,不得兜挂钢筋。用撬棍调整大模板时,要注意保护模板下口海绵条。严格控制拆模时间,拆模时按程序进行,禁止用大锤敲击或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和棱角。模板与墙面粘结时,禁止用塔吊吊拉模板,防止将墙面拉裂。
2)多层板维修:
覆膜多层板运输堆放防止雨淋水浸;覆膜多层板严禁与硬物碰
. . . .
. . .
撞、撬棍敲打、钢筋在上拖拉、振捣器振捣、任意抛掷等现象,以保证板面覆膜不受损坏;切割或钻孔后的模板侧边要涂刷,防止水浸后引起覆膜多层板起层和变形;覆膜多层板模板使用后应及时用清洁剂清理,严禁用坚硬物敲刮板面及裁口方木阳角;对操作面的模板要及时维修,当板面有划痕、碰伤或其他较轻缺陷时,应用专用腻子嵌平、磨光,并刷BD—01环氧木模保护剂,多层板一般周转次数为6次,当拆下的模板四周破坏、四边板开裂分层时,将模板破损部分切掉四周刷封边漆,然后重复利用。
(三)、混凝土工程 1、混凝土工程概况
①、混凝土基础垫层C15,基础筏板C30、抗渗等级为P6; ②、地下室结构:混凝土强度等级墙柱为C30,梁板为C30。外墙抗渗等级为P6。
③、筏板基础混凝土采用微膨胀剂UEA和粉煤灰双掺技术,水泥用量控制在不大于350公斤,采用28天强度,同时加强保温保湿,确保混凝土外温差不超过25℃、不产生干缩裂缝。
2、混凝土来源 采用现场自拌混凝土。 混凝土原材料选用及要求:
水泥:每次水泥到场应附带出场合格证及三天强度检验报告。各种不同厂家的水泥应分开堆放,且不应在同一次浇灌过程中混合使用,存放大于三个月的水泥在使用前必须加以检测和测试。检验不合格不得用于本工程。
. . . .