现浇钢筋砼剪力墙结构 居民楼工程基础施工方案
. . . .
. . .
一、编制依据和编制说明
1、编制依据
① 某小区3-5#住宅楼工程施工图,变更及图纸会审纪要。 ② 配套的建筑标准图集、定额、与本工程有关的施工规,技术规程及有关标准。。
③ 《勘察报告》及施工现场实际勘察结果。 2、编制说明:
本方案编制基础工程部分,用于指导该工程基础工程部分的施工。如果建设单位对设计及用料提出变更,将会相应的调整本方案。
二、工程概况
工程概况某苑庆化小区3-5#高层商住楼位于某工业园开发区庆化小区,北临泾渭东路,东临米家崖商贸市场,西临泾渭二路,建设单位是某实业,由某晨砾建筑设计研究院设计。
本项目由三个单体工程组成,3-5#楼均为地下一层,地上十五层,建筑面积为7784M2(地上:7317M2,地下:467M2);4#楼地上十二层,建筑面积为11832M2(地上:10928.3M2,地下:903.7M2);楼交通每单元布置徒步梯,电梯。3、5#楼总高度为:45.8m,各层层高为:地下一层:3.3m,一、二层为:3.3m,三层为:3.2m, 4-14层层高为2.9m, 14层跃层(大屋面)2.9m,电梯机房:2.9m,4#楼总高度为:35.7m,各层层高为:地下一层:2.9m,地上层为: 2.9m。
. . . .
. . .
本项目耐久年限为50年,建筑工程等级为:一级,耐火等级为一级,结构环境类别一类,抗震设防类别丙类,建筑物抗震设防裂度:七度,建筑物场地类别为Ⅱ类。
本项目主体结构为现浇钢筋砼剪力墙结构,地基处理采用CFG复合桩,桩径为400mm,桩长6.0m,砼标号为C20。桩顶为400mm厚筏板基础。地下室剪力墙外墙厚度250mm,墙厚度为200mm,地下室底板厚:400mm,顶板厚:180mm,3号楼基础梁分别为:500×800mm、400×800mm,4号楼基础分别为:400×700mm,500×700,600×700mm基础垫层为C15,地下室基础底板砼标号为C30,抗渗等级S6,地下室外墙抗渗等级S6。砌体:±0.000以下,采用MU10粘土实心砖,M5水泥砂浆。根据工程地质勘察报告,场地表层以下土层情况已探明清楚,场地类别属Ⅱ类。地下水位距地表约10m左右,由于本项目基坑较浅,所以不需要考虑基坑降水。
三、施工工艺流程
定位放线→CFG桩施工→土方开挖→边坡防(支)护(由现场实际土质而定)→破CFG桩头→基槽验收→基坑清理→砂石褥垫层→C15砼垫层→测量放线→筏板钢筋绑扎→插墙柱钢筋→浇注筏板砼→养护→剪力墙、柱等钢筋绑扎→墙、柱模板支设→地下室顶板、梁、模板支设→梁板钢筋绑扎→墙、梁、板砼浇筑→砼养护→地下室外防水→地下室外回填土
四、施工方案
1、定位放线
测量放线作为先导工序,始终贯穿于施工过程各个环节,它是
. . . .
. . .
保证结构外形尺寸满足设计前提,为了有效保证几何尺寸,正确在施工中注意以下几点:
1)测量仪器:器具校核。在进入施工场地以前,应将用于本工程的测量仪器、用具送交技术鉴定部门进行校核,从而保证施工过程中测量误差控制。
2)根据由总体到局部的测量控制原则,根据甲方提供红线尺寸引测控制桩,经复核无误后,加以保护,然后利用坐标计算,用经纬仪控制基础开挖线。
3)标高由甲方提供的绝对标高处引测各楼±0.000,经复测无误后引测至施工高度,并在附近建筑物做永久标志。
4)所有轴线控制点桩均设置于基坑四周,且保存明显地点,同时经常检查以防止破坏。
2、桩基施工:具体见桩基施工方案 3、土方开挖
本工程由三个楼位组成,开挖顺序为3#→4#→5#。现场自然地坪平整后,基坑开挖至-4.5 m(3、5#楼)及-4.0 m(4#楼),在基坑开挖过程中严格控制标高,避免超挖及扰动原土层。
1)、施工前准备
根据施工图,放出开挖灰线,根据甲方提供的原有管线的埋设位置检查在开挖线以是否有管线,如有应提前采取措施,以免在开挖中出现不必要的损失。
2)施工机械选择:本工程的基坑开挖选用R942型反铲挖掘机,
. . . .
. . .
配合自卸汽车,全部倒运。
3)施工顺序:土方开挖1:0.35的放坡系数,基坑底宽度按开挖图施工,挖至标高后,人工平整及清坑至-4.5 (3、5#楼)及-4 m(4#楼),同时切割机配合人工破桩头。
4)基坑开挖至设计标高时,进行地基普探如有问题坑,进行问题坑处理,问题坑处理完后,应立即通知勘察、设计单位、甲方、监理共同验槽后方可进行基础褥垫层施工。
4、基坑边坡防(支)护
土方开挖按1:0.35的放坡系数开挖,防止雨水冲刷,3米严禁堆载,在坑边搭设1.2米的防护栏杆。
5、沙石褥垫层施工
0.2m厚沙石褥垫层采用人工回填,虚铺厚度230㎜,用平板振动器振实,压实系数不小于0.88—0.90。砂石垫层施工 1)施工工艺
基底处理→砂石分层铺筑→洒水→夯实或碾压→试验检测。 2)施工方法
(1)基底处理:将地基上表面浮土、淤泥、杂物等清除干净。 (2)砂石铺筑:
垫层应分层铺设,分层夯实或压实。对于人工级配砂石,应先将砂石拌合均匀后,再进行铺筑。
垫层铺设时,应注意防止扰动基坑底部原土层和坑壁,并要采取措施防止在不同气候条件下,发生雨水浸泡而降低上述部位其强度。
(3) 振密:
. . . .