导线的不平衡张力计算在电力线路工程中的应用简介 四川安岳供电公司 李荣久

一、不平衡张力的概念

凡杆塔左右两邻档因架空线张力不等而承受的张力差,均称为不平衡张力。断线杆塔所承受的断线张力,属事故情况下的不平衡张力;线路中正常运行、安装、检修情况下,也都会使直线杆塔承受不平衡张力,称为正常情况下的不平衡张力;由事故断导线后由导线的不平衡张力导致地线产生反作用的不平衡张力,称为地线支持力。

二、计算架空线的不平衡张力在线路工程中的应用简述

电力线路的设计要考虑在施工、运行和检修时都要保证导线、杆塔和被跨越设施的安全,在发生事故时要尽量减少损失和保证重要跨越设施的安全。因此,必须根据线路通过地区的实际情况,计算导线出现不平衡张力情况时的导线张力、弧垂和杆塔承受的不平衡张力,以确定杆塔的强度、导线悬挂点高度等参数,力求设计有较高的安全性和经济性。

例如,程思勇硕士和薛志方博士的《覆冰不平衡张力计算分析》,通过计算分析,得到对线路设计有意义的如下结论:1)增大导地线安全系数可增大覆冰不平衡张力;2)适当增加串长能够有效缓解纵向不平衡张力;3)在覆冰的地区,通过适当增加耐张段内的档距数,能明显改善覆冰不平衡张力;4)档距分布不均将有利于减小不均匀覆冰不平衡张力;5)减小挂线点之间的高差,可较有效的降低不平衡张力。

在发生事故后,通过不平衡张力计算,可以找出事故原因,采取有效的解决办法。例如,刘庆丰硕士的《输电线路不平衡张力分析和计算》,从一次不均匀覆冰导致的铁塔倒塌事故中,通过测定事故段各档导线的覆冰厚度,进行不平衡张力计算后,确定倒塔的原因是不平衡张力超过了铁塔的承载力,在此基础上提出了解决办法。

至于不均匀覆冰的重冰档和断线相邻档的对地距离和交叉跨越的校验,是设计时不可缺少的计算工作,就不必多说了。

不平衡张力的计算方法可参阅《用Excel程序求解架空线的不平衡张力》,其中的计算公式均源于邵天晓先生著《架空送电线路的电线力学计算(第二版)》,邵先生还用手机短信向笔者提示了书中的悬链线公式。笔者将《电力工程高压送电线路设计手册》的例子以Excel程序计算,得出了非常接近的结果。

导线不平衡张力计算的应用简介

导线的不平衡张力计算在电力线路工程中的应用简介四川安岳供电公司李荣久一、不平衡张力的概念凡杆塔左右两邻档因架空线张力不等而承受的张力差,均称为不平衡张力。断线杆塔所承受的断线张力,属事故情况下的不平衡张力;线路中正常运行、安装、检修情况下,也都会使直线杆塔承受不平衡张力,称为正常情况下的不平衡张力;由事故断导线后由导线的不