6.25?104?24?15m3空气/ m3污水

1000003.1.7.5、空气管系统计算

选择一条从鼓风机房开始最长的管路作为计算管路,在空气流量变化处设设计节点,统一编号列表计算。

按曝气池平面图铺设空气管。空气管计算见图见图5。

在相邻的两廊道的隔墙上设一根干管,共5根干管,在每根干管上设5对配气竖管,共10条配气竖管,全曝气池共设50根曝气竖管,每根竖管供气量为:

曝气池总平面面积为4000m。

每个空气扩散装置的服务面积按0.49m计,则所需空气扩散装置的总数为:

3

3

62500?1250m3/h 504000?8164个 0.49为安全计,本设计采用9000个空气扩散装置,则每个竖管上的空气扩散装置数目为:

9000?180个 50每个空气扩散装置的配气量为:

62500?6.95m3/h 9000将已布置的空气管路及布设的空气扩散器绘制成空气管路计算图进行计算。 根据表4计算,得空气管道系统的总压力损失为:

?(h1?h2)?61.60?9.8?603.68Pa

网状膜空气扩散器的压力损失为5.88kPa,则总压力损失为:5880+603.68=6483.68Pa 为安全计,设计取值9.8kPa。

空气扩散装置安装在距曝气池底0.3米处,因此,鼓风机所需压力为:

P?(4.5?0.3?1.0)?9.8?50.96kPa

鼓风机供气量:

最大时供气量:7.1×10m/h,平均时供气量:6.25×10 m/h。

根据所需压力和供气量,决定采用RG-400型鼓风机8台,5用3备,根据以上数据设

'.

43

4

3

.

计鼓风机房。

'.

.

管段编号22-2121-2020-1919-1818-1717-1616-1515-1414-1313-1212-1111-1010-99-88-77-66-55-44-33-22-1汇总管段长度(m)0.420.420.420.420.420.210.50.50.50.50.50.50.54.71010101025.216空气流量(m3/h)6.9513.920.8527.834.7541.783.4166.8250.2333.6417500.4538.8125125025004750610008125102502062550空气流量m/min0.120.230.350.460.580.701.392.784.175.566.958.348.9820.8541.7083.40125.10166.80208.50417.001042.503空气流速(m/s)43.184.74.085.16.125.095.723.965.093.824.463.275.211012.511.512.5131515管径(㎜)324040505050751001501502002002503003004005005505508001200配件弯头一个三通一个三通一个三通一个三通一个三通一个三通一个三通一个三通一个三通一个三通一个三通一个三通一个四通一个三通一个四通一个四通一个四通一个四通一个三通一个四通一个三通一个长度系数0.0210.0210.0270.0270.0270.0450.0630.1030.1030.1450.1450.1890.2360.2360.3330.4350.4880.4880.7651.245当量长度(m)0.331.551.551.991.991.993.324.657.607.6010.7010.7013.9517.4217.4224.5832.1136.0236.0256.4691.89计算长度(m)0.751.971.972.412.412.203.825.158.108.1011.2011.2014.4522.1227.4234.5842.1146.0261.2272.4691.89比摩阻9.8Pa/m0.350.450.750.380.50.350.60.390.170.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1压力损失9.8Pa0.260.891.480.921.210.772.292.011.380.811.121.121.452.212.743.464.214.606.127.259.1961.60'.

.

3.1.7.6、回流污泥泵房

取回流比R=1,设三台回流污泥泵,备用一台,则每台污泥流量为

Q0?*13

1157?1?578.5L/s 2选用螺旋泵的型号为LXB-1000。据此设计回流污泥泵房。

'.

曝气池计算