3系统设计目标及原则

3.1系统设计目标

实用性:布线系统能在现在和将来适应技术的发展,能实现数据和语音通信。

灵活性:布线系统能满足灵活通用的要求。任何一个信息插口,均能连接不同的设 备,如计算机,终端,传真机,和电话。并可连接不同类型的局域网。(如: TOKEN RING 网,ETHERNET网等)。也可连接计算机终端设备实现异步通信。所有这些不同类型的 连接方法均可通过在管理子系统中更改跳线来方便地实现。

模块化:布线系统中,除固定于建筑物中的线缆外,其余所有接插件均是模块化的 标准件。

扩充性:布线系统是要能扩充的,以便将来要扩展时,可以方便地将设备扩充进去。 可靠性:该布线系统具有15-20年的使用寿命。

标准化:该布线系统的设计采用的是成熟的国际、国内标准、规范或工业标准等。

3.2系统设计原则

为了实现上述的设计目标,我们在进行该公司综合布线系统设计时必须遵循如下设 计原则: ☆先进性:布线系统的设计目标决定了系统必须采用当今的最先进的技术、方法 和设备,既要反映当今水平,又具有发展潜力,同时布线系统又是要在规定的时间内投入 使用的一项实际工程,因此涉及的技术和器材必须是成熟的。

☆开放性:布线系统要具有开放性和灵活性,一方面布线系统要能适应不同用途要 求(如话音、数据和图象的传输),同时又要能够支持不同厂家的网络设备。

☆扩充性:布线系统应具有15-20年的使用寿命。信息技术的发展非常之迅速, 因此在设计布线系统时,应考虑具有充分的扩展能力。

☆可靠性:布线系统是智能大楼的信息传递的通道。要保证信息可靠的传递 要有可靠的布线系统。

☆标准化:为便于设计、维护和有生命力,布线系统的设计必须采用成熟的国际、 国内标准、规范或工业标准等。

☆可比性:在满足用户的需求前提下,提供与同类产品相同功能、质量及服务, 做到最佳性能价格比。

,必须

4客户需求分析及设计假定

4.1客户需求

根据甲方要求和图纸标识,综合布线的主配线架设在主机房。 该系统涉及的范围为:

?综合布线系统的设计、供应、安装、接续、测试、验收、技术支持、售后服务 和简单培训; ?弱电管线的设计、施工和协调。

综合布线系统的需求:

?满足相关的国际标准和国家标准;

?能够支持各种计算机网络设备,支持多媒体数据流的应用; ?具有先进性、可靠性和可扩充性; ?把好质量关,杜绝工程质量事故;

?公司的信息点分为数据接口、电话接口。具体信息点分布如下 总办公场所 一楼 二楼 三楼 四楼 五楼 信息点 语音点 11 10 12 95 95 10 8 8 88 88

4.2设计假定

在本节中,将对公司综合布线系统进行一些设计假定,以方便后续的方案叙述 配线机房安装了高架静电地板

假定配线机房内安装了高架地板,线缆经过地板下通往配线机柜,同时机柜下部还 安装了电源插座。

5系统设备推荐

本次网络方案设计中,推荐使用大唐的网络布线产品和

TP-LINK的交换设备。大唐

保镖公司生产的网络布线产品质量及性能都比较稳定,使用范围广,政府采购及校园网 络等采用较多,价格比AVAY/便宜一些。设备比较集全,从中心的配线架、网线、极终 端的数据模块。网络交换设备采 TP-LINK产品,TP-LINK产品的核心交换机功能较多, 性能非常稳定,能够对网络进行各种各样的管理。

6系统总体结构设计

该公司布线系统设计,将采用大唐公司的结构化综合布线系统技术及产品,来为计 算机网络、语音通讯、图像传输、会议电视等提供一条实用的和可扩展的模块化介质通 路,适应新技术的发展和应用。

整个公司的布线系统采用 UTP铜缆方案。双绞线支持的最远距离为

160米,计算

机中心机房设一楼监控室,足够满足双绞线的最远传输距离了,对网络的信号等不会 有任何影响。

7系统详细设计

7.1传输介质选择

在系统设计中首先要考虑的是选用哪一类传输介质。 结构化综合布线系统中常用有四种传输介质可供选择

a. CAT.3 (三类)非屏蔽双绞线

b. 五类(超五类)非屏蔽双绞线(或屏蔽双绞线) c. (GigaSPEED)千兆比特(六类)4对非屏蔽双绞线

d. 光缆

根据公司的实际情况,本次综合布线采用大唐五类双绞线,速度达到

核心交换机到工作交换机之间可以用千兆网线进行级联。

100M ,

核心交换机到服务器可以采用

六类双绞线或光纤进行千兆位连接。以满足公司内部的各种管理软件及服务器的需求。

7.2工作区子系统

工作区子系统为用户提供一个满足高速数据传输的标准信息出口,并实现了信息口 与设备终端的匹配、连接。该部分主要包括跳线、软线等非有源器件,其数据部分采用

(RJ45-RJ45 )五类压接跳线,每个信息插座应可支持如下的终端设备:数据通信、语 音通信、图像传输等

7.3水平(配线)子系统

水平(配线)子系统由信息插座、信息插座至机房配线设备的电缆、和跳线组成。 信息插座均为RJ-45制式。每一条数据水平双绞线的长度均不应超过 绞线布线从房间内的信息点引出并布到机房的配线机柜内。

160米。水平双

整个布线为星型拓扑结构连

接方式。其敷设采用钢管线槽安装。根据整个公司信息点数量配置,分布到各房间的信 息点数量有

223个,电话点有212个,所以信息点插座采取安装在办公桌上和地上的 办法。

为了保证系统的安全可靠性,除四楼五楼大办公室内安装的两个用于转换的交换机 所有的配线设备及网络设备必须置于中心机房的机柜内。

水平铜缆采用大唐超五类非屏蔽双绞线。 配线设备采用大唐24 口配线架。

信息点插座模块采用大唐超五类网络模块。 面板采用大唐的单/双孔86型面板。

水平线缆计算:

本方案设计按每个信息点的平均水平距离为 150米计算,共需超五类非屏蔽双绞线 为: