电工基础常识--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--
总4页)(
交流电路视在功率的计算:
单相交流220伏电路,用钳型电流表卡出电流后,乘以系数,即为单相交流电器视在功率数。三相平衡负载电路,不管是三角形还是星形接法,用钳型表卡出线电流后乘以系数,即为三相交流电器的视在功率数,计算出的结果为千伏安,电额载为千乏。 各种绝缘线安全电流的计算:
当环境温度在25℃左右时,橡皮绝缘线和塑料绝缘线,利用导线截面及系数估算安全电流如下:
①铝芯导线:毫米2按照线号,导线截面乘9倍即为安全电流;4毫米2到25毫米2按照线号,导线截面乘9倍数逐次减1;35毫米2导线;导线截面乘倍即为安全电流;50毫米2以上的导线截面数和安全电流之间的倍数为每两个线号一组,依次减,如下表所示: 导线截1、、 4 6 10 16 25 35 50 70 90 120 面毫米2 电流是截面的9 8 7 6 5 4 3 倍数 安全电10×16×25×50701×9 ×9 ×9 4×8 6×7 35× 95× 120× 流 6 5 4 ×3 ×3 2②当导线是铜材料时,其安全电流比同规格铝线大一个线号,如25毫米铜线的安全电流为35×=.
③对于裸铝线的安全电流,可为计算结果加一半,作为同样截面裸铝线的安全电流,如截面10平方裸铝线电流为:10×6+60×=90A
④当导线穿管敷设或槽板敷设,安全电流为计算结果打八折;当导线环境温度超过25℃,安全电流为计算结果打九折,若即穿敷设,环境温度又超过25℃,则安全电流为计算结果打七折. 如截面10平方毫米铝芯绝缘线在不同条件下安全电流的计算: ⑴穿管时为:10×6×=48A
⑵环境大于25℃时为:10×6×=54A ⑶即穿管又高温为:10×6×=42A 熔丝熔断电流的估算
熔丝安装的是否正确,对设备的安全和政党工作关系极大,熔丝有一个额定电流,也就是熔丝可以长期通过的电流;另外熔丝还有一个熔断电流,即为熔丝开始熔断的电流,而熔丝所标出的电流值为额定电流.
通过熔丝的额定电流乘以一个倍数,即可计算出熔丝的熔断电流,一般锌片熔丝的熔断电流为额定电流乘倍,铜熔丝约乘以2倍,铅锡合金丝为乘以倍,这样知道熔丝的额定电流就可估算出熔丝的熔断电流.
10(6)千伏高压架空线路送电能力的计算:
一般的用电高压进线为10千伏,其高压架空线的送电能力为最大输送容量和输送距离的乘积Q来表示,叫作负荷距,单位是兆伏安公里.1兆伏安=1000千伏安
通常线路电压损失按5%考虑,功率因数为以上时,10千伏架空线能输送16兆伏安.公里,考虑距离时则可输送3000千伏容量5公里左右,6千伏架空线能输送5兆伏安.公里,考虑距离时
2
则可输送2000千伏安容量公里左右,实际安装时距离增大,输送负荷即减小,当要求负荷距大,或输送距离很远时,应改用高电压输送. 380/220V低压架空线送电能力的计算:
一般低电供电,动力多用380伏,民用及照明多用220伏,考虑线路损失为5%时,供电的容量和距离都有限,其送电能力以千瓦.公里表示,当采用截面积为150平方毫米裸铝线时,三相送电荷距一般为38千瓦.公里左右;单相送电荷矩为6KW公里/左右,由于低压供电线路电压和功率损失损失较大,故一般供电距离在1公里左右,当输送容量更大时,就得要加粗导线,给施工增加困难,提高了安装费用.
10(6)千伏三相变压器一、二次额定电流的计算:
变压器的额定电流可用变压器容量数(千伏安)乘以系数即可求出,一次侧10千伏的三相变压器,其额定电流为变压器的容量数×,一次侧6千伏的三相变压器其额定电流为变压器容量数×,二次侧10千伏和6千伏的低压额定电流皆为变压器×。 10(6)千伏三相变压器一,二次熔丝电流选择计算
变压器的安全运行,正确地选用熔丝(保险丝)是非常重要的,根据变压器的容量可算出一,二次侧额定电流,然后根据额定电流即可算出熔丝电流的大小,低压侧的熔丝电流即为额定电流的大小,高压侧的熔丝电流为高压侧额定电流的2倍,因为高压侧可出现高达额定电流6-8倍的励磁涌流,时间虽短也可能使熔丝熔断,为了避免停电,选用大于2倍的额定电流即可抵抗励磁涌流又保证了变压器的正常供电,当计算出熔丝电流后,就可查表选择熔丝了. 例:计算一次侧10千伏,125千伏安三相变压器高,低熔丝电流
解:高压侧额定电流为125×=安,则高压侧熔丝电流为×2=15安,低侧熔丝电流为125×=安. 380/220伏架空线导线截面的选择:
架设低压线路是常有的事,如果导线选细了,不能安全送电和无法保证供电质量,选粗了也不经济,根据供电的负荷矩乘系数即为方便求出所要选择的导线截面,
① 当架空线采用裸铝导线,电压损失在5%以内时,380/220V三相四线架空线路的截面积选用
送电负荷矩乘系数4,单相架空线路截面积选用送电负荷矩乘系数24即: 三相线路S=4M 单相线路S=24M
式中:S-架空线截面(毫米2); M-送电负荷矩(千瓦.公里)
当计算出来的架空导线截面小于16毫米2时,为了满足架空线的机械强度,最好选用16毫米2 ② 当架空线采用铜线,380/220伏三相四线架空线路截面积选择,以计算出的铝线截面积再
除以,即为架空铜线的截面积.
例:设要架380伏三相线路,输送6千瓦,输送距离650米,电压损失在5%计算采用多大截面的铝线和铜线
解:铝线截面积S1=4M=4×6×=≈16毫米2 铜线截面积S2=4M÷=16÷≈10毫米2
例:设要架220伏单相照明线路,在400米处接负荷6千瓦,电压损失在5%以内,计算采用多大截面的铝线和铜线
解:铝线截面积S1=24M=24×6×=毫米2 铜线截面积S2=24M÷=÷=≈35毫米2
380/220伏低压架空线路电压损失的计算
在估算供电能力时经常要计算线路的电压损失,根据线路的负荷矩及导线截面来计算线路电压损失
(1)当架空线为铝导线,负载为电阻性(即力率为1)时,电压损失为线路的 负荷矩(单位千瓦.米)除以导线截面(平方毫米)再除以系数即可,对于380伏三相线路系数为50,单相220伏线路为
3