(五)多孔砖:孔洞应垂直于受压面砌筑。半盲孔多孔砖的封底面应朝上砌筑。P75:(5)在厨房、卫生间、浴室等处砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。(8)烧结空心砖墙应侧立砌筑,孔洞应呈水平方向。空心砖墙底部宜砌筑3皮普通砖,且门窗洞口两侧一砖范围内应采用烧结普通砖砌筑。P78:(4)普通螺栓的紧固次序应从中间开始,对称向两边进行。(5)同一接头中,高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。高强度螺栓连接副初拧、复拧、终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、从螺栓群中央向四周进行。P80:(1)装配式结构专项施工方案宜包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、成品保护、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等内容。(2)预制构件进场前,混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝土强度等级值的75%。P81:(6)预制墙板可采用插放或靠放的方式。采用靠放方式时,预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外,且与地面倾斜角度不宜小于80°。四、构件安装与连接(2)预制构件吊装应符合下列规定:2)应根据预制构件形状、尺寸及重量和作业半径等要求选择适宜的吊具和起重设备;在吊装过程中,吊索与构件的水平夹角不宜小于60°,不应小于45°;(3)竖向预制构件安装采用临时支撑时,应符合下列规定:2)对预制柱、墙板的上部斜支撑,其支撑点距离板底不宜小于柱、板高的2/3,且不应小于柱、板高的1/2;下部支承垫块应与中心线对称布置;P81~82:(4)预制柱安装应符合下列规定:2)安装顺序应按吊装方案进行,如方案未明确要求宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装,与现浇结构连接的柱先行吊装;4)预制柱的就位以轴线和外轮廓线为控制线,对于边柱和角柱,应以外轮廓线控制为准;(5)预制剪力墙墙板安装应符合下列规定:2)与现浇连接的墙板宜先行吊装,其他墙板先外后内吊装;4)墙板以轴线和轮廓线为控制线,外墙应以轴线和外轮廓线双控制;(6)预制梁或叠合梁安装应符合下列规定:2)梁安装顺序应遵循先主梁后次梁,先低后高的原则:P84:(14)采用钢筋套筒灌浆连接时,应符合下列规定:1)灌浆前应制定钢筋套筒灌浆操作的专项质量保证措施,套筒内表面和钢筋表面应洁净,被连接钢筋偏离套筒中心线的角度不应超过7°,灌浆操作全过程应由监理人员旁站;3)浆料应在制备后30min内用完,灌浆作业应采取压浆法从下口灌注,当浆料从上口流出时应及时封堵,持压30s后再封堵下口,灌浆后24h内不得使构件与灌浆层受到振动、碰撞;4)灌浆作业应及时做好施工质量检查记录,并按要求每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件,标准养护28d后进行抗压强度试验;5)灌浆施工时环境温度不应低于5°;当连接部位温度低于10°时,应对连接处采取加热保温措施;6)灌浆作业应留下影像资料,作为验收资料。(15)采用钢筋浆锚搭接连接时,应符合下列要求:1)灌浆前应对连接孔道及灌浆孔和排气孔全数检查,确保孔道通畅,内表面无污染;2)竖向构件与楼面连接处的水平缝应清理干净,灌浆前24h连接面应充分浇水湿润,灌浆前不得有积水;3)竖向构件的水平拼缝应采用与结构混凝土同强度或高一级强度等级的水泥砂浆进行周边坐浆密封,1d以后方可进行灌浆作业;4)灌浆料应采用电动搅拌器充分搅拌均匀,搅拌时间从开始加水到搅拌结束应不少于5min,然后静置2~3min;搅拌后的灌浆料应在30min内使用完毕,每个构件灌浆总时间应控制在30min以内;5)浆锚节点灌浆必须采用机械压力注浆法,确保灌浆料能充分填充密实;6)灌浆应连续、缓慢、均匀地进行,直至排气孔排出浆液后,立即封堵排气孔,持压不小于30s,再封堵灌浆孔,灌浆后24h内不得使构件和灌浆层受到振动、碰撞;67)灌浆结束后应及时将灌浆孔及构件表面的浆液清理干净,并将灌浆孔表面抹压平整;8)灌浆作业应及时做好施工质量检查记录,并按要求每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件,标准养护28d后进行抗压强度试验;9)灌浆作业应留下影像资料,作为验收资料。(17)装配式结构的后浇混凝土节点应根据施工方案要求的顺序施工。P87:(6)防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝。当留设施工缝时,应符合下列规定:(地下防水工程)1)墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱(板)墙结合的水平施工缝,宜留在拱(板)墙接缝线以下150~300mm处。P94:(七)檐口、檐沟、天沟、水落口等细部的施工(1)卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压,并应用密封材料封严。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。(2)檐沟和天沟的防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm;女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm。P94~95:外墙外保温的优缺点如下:(1)优点:1)适用范围广;2)保护主体结构延长建筑物寿命;3)基本消除了热桥的影响;4)使墙面潮湿情况得到改善;5)有利于室温保持稳定,改善室内热环境质量;6)有利于提高墙体防水和气密性;7)便于旧建筑物进行节能改造;8)可相对减少保温材料用量:9)不占用房屋的使用面积。(2)缺点:1)对保温系统材料的要求较严格;2)对保温材料的耐候性和耐久性提出了较高要求;3)材料要求配套,对系统的抗裂、防火、拒水、透气、抗震和抗风压能力要求较高;4)要有严格的施工队伍和技术支持。(一)EPS板薄抹灰系统建筑物高度在20m以上时,在受负压作用较大的部位宜使用锚栓辅助固定或按设计要求施工。P96:5)粘贴聚苯板:按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,切口与板面垂直;墙角处应交错互锁,门窗洞口四角部位不得拼接。8)贴压网布:将网布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网布压入砂浆表层,平整压实。P99:(六)倒置式屋面保温层施工应符合下列规定:(1)施工完的防水层,应进行淋水或蓄水试验,并应在合格后再进行保温层的铺设;(七)进场的保温材料应检验下列项目:(1)板状保温材料:表观密度或干密度、压缩强度或抗压强度、导热系数、燃烧性能;(2)纤维保温材料应检验表观密度、导热系数、燃烧性能。(八)保温层的施工环境温度应符合下列规定:(1)干铺的保温材料可在负温度下施工;(2)用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5℃;(3)喷涂硬泡聚氨酯宜为15℃~35℃,空气相对湿度宜小于85%,风速不宜大于三级;(4)现浇泡沫混凝土宜为5℃~35℃。P100:一、吊顶工程施工技术要求(2)吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理。(5)吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。主龙骨间距不应大于1200mm,当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑。(6)当石膏板吊顶面积大于100m2时,纵横方向每15m距离处宜做伸缩缝处理。P110:三、饰面板(砖)工程材料复验:(1)室内用花岗石的放射性、室内用人造木板的甲醛释放量;(2)水泥基粘结料的粘结强度;(3)外墙陶瓷板的吸水率;(4)严寒和寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。P123:冬期施工配混凝土宜用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥。P125:3)对强度等级等于或高于C50的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的30%。4)对有抗渗要求的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的50%。P134:投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投7标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20d。投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前,可补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。投标人撤回已提交的投标文件,应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的,应当自收到投标人书面撤回通知之日起5d内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人可以不退还投标保证金。P141:(2)项目部应建立合同变更管理程序,合同变更按下列程序进行:①提出合同变更申请。②报项目经理审查、批准。必要时,经企业合同管理部门负责人签认,重大的合同变更须报企业负责人签认。③经业主签认,形成书面文件。④组织实施。P144:建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。其中施工总承包序列设有12个类别,一般分为4个等级(特级、一级、二级、三级);专业承包序列设有36个类别,一般分为3个等级(一级、二级、三级);施工劳务序列不分类别和等级。P157:单位工程施工组织设计的管理1.编制、审批和交底(1)单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制,项目经理部全体管理人员参加,施工单位主管部门审核,施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。(2)工程开工前由施工单位项目负责人组织,对项目部全体管理人员及主要分包单位进行交底。3.过程检查与验收(1)单位工程的施工组织设计在实施过程中应进行检查。过程检查可按照工程施工阶段进行。通常划分为地基基础、主体结构、装饰装修三个阶段。(2)过程检查由企业技术负责人或主管部门负责人主持,企业相关部门、项目经理部相关部门参加,检查施工部署、施工方法等的落实和执行情况,如对工期、质量、效益有较大影响的应及时调整,并提出修改意见。P166~167:二、施工现场动火等级的划分(1)凡属下列情况之一的动火,均为一级动火:1)禁火区域内。2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。3)各种受压设备。4)危险性较大的登高焊、割作业。(2)凡属下列情况之一的动火,均为二级动火:1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。2)小型油箱等容器。3)登高焊、割等用火作业。三、施工现场动火审批程序(1)一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火,如钢结构的安装焊接。(2)二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火。(3)三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后,方可动火。P167:(3)临时木工加工车间、油漆作业间等,每25m2应配置一个种类合适的灭火器。(4)仓库、油库、危化品库或堆料厂内,应配备足够组数、种类的灭火器,每组灭火器不应少于4个,每组灭火器之间的距离不应大于30m。(5)高度超过24m的建筑工程,应保证消防水源充足,设置具有足够扬程的高压水泵,安装临时消防竖管,管径不得小于75mm。P168:(1)临时消防车道宜为环形,如设置环形车道确有困难,应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场;(2)临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m;(3)建筑高度大于24m的在建工程应设置环形临时消防车道,设置环形临时消防车道确有困难时,除设置回车场外,还应设置临时消防救援场地。P169:(2)现场出入口明显处应设置“五牌一图”,即:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图。(6)现场的施工区域应与办公、生活区划分清晰,并应采取相应的隔离防护措施,在建工程内、伙房、库房不得兼作宿舍。宿舍必须设置可开启式外窗,床铺不得超过2层,通道宽度不得小于0.9m。宿舍室内净高不得小于2.5m,住宿人员人均面积不得小于2.5m2,且每间宿舍居住人员不得超过16人。P174:二、施工现场临时用水管理(1)现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。8(3)消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计,消防干管直径应不小于100mm,消火栓处昼夜要有明显标志,配备足够的水龙带,周围3m内不准存放物品。(4)高度超过24m的建筑工程,应安装临时消防竖管,管径不得小于75mm,严禁消防竖管作为施工用水管线。一、施工现场安全警示牌的类型安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。四、施工现场使用安全警示牌的基本要求(6)多个安全警示牌在一起布置时,应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下进行排列。P178:一、流水施工参数(1)工艺参数,施工过程、流水强度。(2)空间参数,施工区(段)、多层的施工层数,用M表示。(3)时间参数,流水节拍、流水步距和流水施工工期三个方面。P186:建筑材料的质量控制主要体现在以下四个环节:材料的采购、材料进场试验检验、过程保管和材料使用。P187:二、材料进场试验检验(1)材料进场质量控制原则现场验证不合格的材料不得使用,也可经相关方协商后按有关标准规定降级使用。对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对所采购物资的质量责任,而业主采购的物资,项目的验证也不能取代业主对其采购物资的质量责任。(2)施工现场应建立健全检测试验管理制度,施工项目技术负责人应组织检查检测试验管理制度的执行情况。建筑工程施工现场检测试验技术管理应按以下程序进行:1)制订检测试验计划;2)制取试样;3)登记台账;4)送检;5)检测试验;6)检测试验报告管理。建筑工程施工现场检测试验的组织管理和实施应由施工单位负责。当建筑工程实行施工总承包时,可由总承包单位负责整体组织管理和实施,分包单位按合同确定的施工范围各负其责。P187~188:(3)施工检测试验计划施工检测试验计划应在工程施工前由施工项目技术负责人组织有关人员编制。根据施工检测试验计划,应制订相应的见证取样和送检计划。施工检测试验计划应按检测试验项目分别编制,并应包括以下内容:1)检测试验项目名称;2)检测试验参数;3)试样规格;4)代表批量;5)施工部位;6)计划检测试验时间。四、材料检验见证与送样需要见证检测的检测项目,施工单位应在取样及送检前通知见证人员。见证人员发生变化时,监理单位应通知相关单位,办理书面变更手续。见证人员应对见证取样和送检的全过程进行见证并填写见证记录。检测机构接收试样时应核实见证人员及见证记录,见证人员与备案见证人员不符或见证记录无备案见证人员签字时不得接收试样。施工过程质量检测试验应依据施工流水段划分、工程量、施工环境及质量控制的需要确定抽检频次。P194:(5)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应停止使用该批钢筋,并对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。P195:(4)预应力混凝土结构、钢筋混凝土结构中,严禁使用含氧化物的水泥。预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的外加剂;钢筋混凝土结构中,当使用含有氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量必须符合现行国家标准的规定。P199:对属于下列情况之一的钢材,应进行全数抽样复验:1)国外进口钢材;2)钢材混批;3)板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;4)建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材。P201:(3)普通螺栓连接紧固要求:1)普通螺栓紧固应从中间开始,对称向两边进行,大型接头宜采用复拧。2)螺栓头侧放置的平垫圈不应多于2个,螺母侧放置的平垫圈不应多于1个。3)永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。对于承受动力荷载或重要部位的螺栓连接,设计有防松动要求时,应采取有防松动装置的螺母或弹簧垫圈,弹簧垫圈放置在螺母侧。P206:(7)二次埋置的套管,其周围混凝土抗渗等级应比原混凝土提高一级(0.2MPa),并应掺膨胀剂。二次浇筑的混凝土结合面应清理干净后进行界面处理,混凝土应浇捣密实。加强防水层应覆盖施工缝,并超出边缘不小于150mm。9(8)厕浴间、厨房四周墙根防水层泛水高度不应小于250mm,其他墙面防水以可能溅到水的范围为基准向外延伸不应小于250mm。浴室花洒所在及邻近墙面防水层高度不应小于1.8m。(16)防水层施工完后,应进行蓄水、淋水试验,观察无渗漏现象后交于下道工序。设备与饰面层施工完毕后还应进行第二次蓄水试验,达到最终无渗漏和排水畅通为合格,方可进行正式验收。(17)楼地面防水层蓄水高度不应小于20mm,独立水容器应满池蓄水,地面和水池的蓄水试验时间均不应小于24h;墙面间歇淋水试验应达到30min以上进行检验不渗漏。P217~218:一、一般脚手架安全控制要点(2)单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m,高度超过50m的双排脚手架,应采用分段搭设的措施。(5)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。(6)单、双排脚手架与满堂脚手架立杆接长,除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。(8)24m及以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。P223:四、防护栏杆的设置要求(1)防护栏杆应由上、下2道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.O~1.2m,下杆离地高度为O.5~0.6m。除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱。(2)当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打入地面50~70cm深,钢管离边口的距离不应小于50cm。(5)栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向的1000N外力(6)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。P224~225:(6)施工现场照明用电:2)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不得大于36V。3)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V。4)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。6)室外220V灯具距地面不得低于3m,室内220V灯具距地面不得低于2.5m。7)碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上。P225~226:一、物料提升机安全控制要点(4)为保证物料提升机整体稳定采用缆风绳时,高度在20m以下可设1组(不少于4根),高度在30m以下不少于2组,超过30m时不应采用缆风绳锚固方法,应采用连墙杆等刚性措施。(5)物料提升机架体外侧应沿全高用立网进行防护。在建工程各层与提升机连接处应搭设卸料通道,通道两侧应按临边防护规定设置防护栏杆及挡脚板,并用立网封闭。(6)各层通道口处都应设置常闭型的防护门。地面进料口处应搭设防护棚,防护棚的尺寸应视架体的宽度和高度而定,防护棚两侧应封挂安全立网。三、塔式起重机安全控制要点(2)塔吊的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行,安装完毕经验收合格,取得政府相关主管部门核发的《准用证》后方可投入使用。P231:11.基坑工程(1)检查评定保证项目包括:1)施工方案;2)基坑支护;3)降排水;4)基坑开挖;5)坑边荷载;6)安全防护。12.模板支架(1)检查评定保证项目包括:1)施工方案;2)支架基础;3)支架构造;4)支架稳定;5)施工荷载;6)交底与验收。P234:三、施工安全检查评定等级1)优良:分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。2)合格:分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。3)不合格:①当汇总表得分值不足70分时;②当有一分项检查评分表为零分时。10
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站